По умолчанию Предподогрев Электрокалорифером

Всем доброго дня. Такой вопрос. В конструкторе первый подогрев-водяной,потом охладитель,и второй подогрев- электро. Кто нибудь делал первый подогрев электрический? Менял с водяного? Мне нужно управлять осушением,и для этого,в холодное время требуется подогрев,а есть только электрический. Буду благодарен за совет.
vergin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 11:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Предподогрев Электрокалорифером

Цитата:
Сообщение от vergin Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Такой вопрос. В конструкторе первый подогрев-водяной,потом охладитель,и второй подогрев- электро. Кто нибудь делал первый подогрев электрический? Менял с водяного? Мне нужно управлять осушением,и для этого,в холодное время требуется подогрев,а есть только электрический. Буду благодарен за совет.
Поясните пожалуйста. что за осушение в холодное время? Вы, часом, абсолютную влажность и относительную не путаете?

Также нужна функциональная схема вашей установки, что где расположено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 21:09   #3
vergin
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Адрес: Russia
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Предподогрев Электрокалорифером

Не в холодное,а допустим октябрь-ноябрь. Зимой то да,не нужно.
Схема простая-прямоток 1 подогрев,охладитель,второй подогрев ,вентилятор
vergin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 11:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Предподогрев Электрокалорифером

Цитата:
Сообщение от vergin Посмотреть сообщение
Не в холодное,а допустим октябрь-ноябрь. Зимой то да,не нужно.
Схема простая-прямоток 1 подогрев,охладитель,второй подогрев ,вентилятор
А проблема в чём? Если воды горячей летом нет, то и проблема надумана. Первый калорифер летом не будет работать никогда. А в отопительный сезон нужда в осушении как бы пропадает от слова "совсем".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024