Старый 18.12.2023, 23:40   #1
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Второй день мучений и никак.
Вроде все по инструкции делаю. А никак...
Все то что сидит в одной сети работает и видит ТРИМ5
Через интернет никак.
Прикладываю все снимки может кто то что подскажет ....

Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2023 в 11:54 Причина: Лишнее удалил, полезное оставил
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 17:42   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMConnect через ИНЕТ

Давайте сначала Вы почитаете вот это


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2023 в 11:56
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 21:07   #3
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMConnect через ИНЕТ

Да интернет на даче через свисток. Мегафона.
Совсем не белый думаю

Через облако
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 21:26   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMConnect через ИНЕТ

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Через облако
Тогда по той же ссылочке выше читаем про VPN-сервер SSTP.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 23:01   #5
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMConnect через ИНЕТ

По итогу всех этих моих заморочек докладываю, что все работает.

Через роутер Keenetic в кратце так:

1. Настраиваем кинетик.
а. Устанавливаем сервер VPN-сервера SSTP
б. В разделе "Пользователи" выбираем пользователей, у которых будет доступ к SSTP-серверу и в локальную сеть.
в.Включаем VPN-сервер.

2. На Винде Windows 7 нужно добавить VPN-подключение.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360004726360

Ну и просто подключиться.

Далее вводим адрес в локальной сети того к чему надо подключиться.

Через телефон то же работает, надо просто установить программу Open VPN Client.

ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ATS. Особенно за то что не бросил в беде

Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2023 в 11:57
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 23:13   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMConnect через ИНЕТ

так что в итоге-то получилось?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 23:40   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с SMConnect через ИНЕТ

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так что в итоге-то получилось?
Полный доступ к локалке за Кинетиком по внутренним адресам без белого IP.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2023 в 11:57
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 20:30   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь через Keenetic с SMConnect (решено)

Название темы ну совсем неправильное.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2023, 13:51   #9
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь через Keenetic с SMConnect (решено)

Надо что то типа :
"Доступ к контроллерам Segnetics без белых адресов в интернете"
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 10:44   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь через Keenetic с SMConnect (решено)

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Надо что то типа :
"Доступ к контроллерам Segnetics без белых адресов в интернете"
"К любым устройствам без белых адресов, но с использованием Keenetic".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 10:57   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь через Keenetic с SMConnect (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"К любым устройствам без белых адресов, но с использованием Keenetic".
Примерно так. Но и с белыми будет работать без проблем. Уже без облака.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 11:15   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

если бы в смконнекте открыли бы ddns то можно былобы туда вписать имя своего кинетика, тогда и белый ip не нужен был бы

https://disk.yandex.ru/i/XIqt2PqletvQ3w


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 11:20   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если бы в смконнекте открыли бы ddns то можно былобы туда вписать имя своего кинетика, тогда и белый ip не нужен был бы
Это всего лишь форма. Она должна быть подкреплена наличием сервера DDNS и протоколом обмена с ним.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 11:25   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если бы в смконнекте открыли бы ddns то можно былобы туда вписать имя своего кинетика, тогда и белый ip не нужен был бы
Не совсем так. Белый нужен - статический не обязательно.
Там порт не меняется насколько помню.

Хотя если клиент подключен через VPN к роутеру и видит сетку за ним можно пользоваться локальным IP.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 09.01.2024 в 11:49
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 12:38   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не совсем так. Белый нужен - статический не обязательно.
Там порт не меняется насколько помню.

Хотя если клиент подключен через VPN к роутеру и видит сетку за ним можно пользоваться локальным IP.
белый - это который виден из инета?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 13:01   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
белый - это который виден из инета?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 13:05   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
белый - это который виден из инета?
Ну да. Тот через который можно достучаться до Вашего роутера.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 17:12   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну да. Тот через который можно достучаться до Вашего роутера.
т.е. он по любому нужен смсерверу и без него он не найдёт роутер. так?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 17:39   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. он по любому нужен смсерверу и без него он не найдёт роутер. так?
Не понял. Зачем серверу искать роутер?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 10:00   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не понял. Зачем серверу искать роутер?
наоборот же, клиент должен найти сервер, а для этого он должен знать либо его имя, либо его белый ip


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 10:58   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
наоборот же, клиент должен найти сервер, а для этого он должен знать либо его имя, либо его белый ip
Имя - это набор буковок. Оно в ЛВС никому, кроме человека, не интересно. Всё общение между узлами идёт по IP.

DNS - это специальный сервис, сопоставляющий эти буковки и IP. Т.е. он говорит каждому "мастеру", где искать "слейва".

DDNS - это специальный сервис, являющийся шлюзом между двумя "слейвами". Т.е. он сам является "мастером".


Это я очень неправильно технически, но более-менее верно в терминах модбаса переложил вам происходящее в интернете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 11:43   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
наоборот же, клиент должен найти сервер, а для этого он должен знать либо его имя, либо его белый ip
Еще раз - СМКоннект в данном случае не нужен.

В тему статейка попалась: Как установить VPN-сервер на Keenetic


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 10.01.2024 в 12:01
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 18:17   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

мы похоже все о разном говорим.

о чем говорю я:

есть объект, на объекте есть плк
на нем надо поднять см-сервер и подключить к нему другие плк объекта через интернет
на объекте нет статического белого ip
но есть кинетик на котором прописано доменное имя и по этому имени в этот кинетик можно достучаться из любой точки мира
https://disk.yandex.ru/i/QqzWpuBN1Q1q2g

осталось только:
а) в конфиге сервера прописать это имя вместо белого статичного IP
б) в проекте клиентов прописать это имя вместо белого статичного IP

так же напоминаю, что я этом вопросе я обычный ламер и все мои рассуждения такого же уровня.
но я правда не понимаю в чем сложность подмены реального IP на доменное имя кинетика
какая разница плк-клиенту по какому из них находить в инете свой плк-сервер?


и, раз уж тут пошел такой разговор, есть не то чтобы косяк, но вот такая неудобная фича.
после того, как прописываешь переадресацию порта 443 на смсервер, доступ к вебке кинетика перестает работать, а сразу открывает смсервер https://disk.yandex.ru/i/u-0RlAbLxuLzAw


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 19:12   #24
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и, раз уж тут пошел такой разговор, есть не то чтобы косяк, но вот такая неудобная фича.
после того, как прописываешь переадресацию порта 443 на смсервер, доступ к вебке кинетика перестает работать, а сразу открывает смсервер https://disk.yandex.ru/i/u-0RlAbLxuLzAw
Т.е. вы сделали, чтобы вместо вебки кинетика открывался смконнект и теперь этому удивляетесь???
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 20:25   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мы похоже все о разном говорим.
Это я давно понял - здесь СМКоннект не нужен.


Цитата:
на нем надо поднять см-сервер и подключить к нему другие плк объекта через интернет
Это отдельные контроллеры или они тоже завязаны в локальную сеть?
Возможно задача просто объединить две сетки

Цитата:
на объекте нет статического белого ip
но есть кинетик на котором прописано доменное имя и по этому имени в этот кинетик можно достучаться из любой точки мира
IP точно серый или белый динамический? Работает только через облако?

Цитата:
осталось только:
а) в конфиге сервера прописать это имя вместо белого статичного IP
б) в проекте клиентов прописать это имя вместо белого статичного IP
Ну у авторов поля не позволяют ввод доменных имен.

Цитата:
но я правда не понимаю в чем сложность подмены реального IP на доменное имя кинетика
какая разница плк-клиенту по какому из них находить в инете свой плк-сервер?
Да никакой на самом деле. DNS сервера для того и придуманы.

Цитата:
после того, как прописываешь переадресацию порта 443 на смсервер, доступ к вебке кинетика перестает работать
Прокинь другой порт из списка доступных через облако (HTTPS: 443, 5083, 5443, 8083, 8443 и 65083) на локальный Кинетика.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 10.01.2024 в 20:47
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 04:44   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Т.е. вы сделали, чтобы вместо вебки кинетика открывался смконнект и теперь этому удивляетесь???
читайте описание настройки смконнекта: порт 443 пробрасывается на ip смсервера, без этого связи не будет


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Ну у авторов поля не позволяют ввод доменных имен.
Цитата:
Да никакой на самом деле. DNS сервера для того и придуманы.
о том и речь

Цитата:
Прокинь другой порт из списка доступных через облако (HTTPS: 443, 5083, 5443, 8083, 8443 и 65083) на локальный Кинетика.
не понимаю, пример можно?


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
IP точно серый или белый динамический? Работает только через облако?
ну, что я могу сказать? по IP, видимому в статусе кинетика, он пингуется из вне.
это значит он белый?

Цитата:
Это отдельные контроллеры или они тоже завязаны в локальную сеть?
Возможно задача просто объединить две сетки
отдельные. у каждого есть выход в инет. единой локалки нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 10:46   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не понимаю, пример можно?
Переадресация портов.png

Цитата:
ну, что я могу сказать? по IP, видимому в статусе кинетика, он пингуется из вне. это значит он белый?
По пингу не определишь. Если по этому IP видишь роутер тогда да.

Цитата:
отдельные. у каждого есть выход в инет. единой локалки нет.
Тогда нужен СМКоннест.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 12:43   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вложение 12332

По пингу не определишь. Если по этому IP видишь роутер тогда да.
проверил - нет, по ip роутер не виден, только по доменному имени.

Цитата:
Тогда нужен СМКоннест.
вот и я о том, зак - "тяжёлый", брать статику не хочет по каким-то своим соображениям, но кинетику выдать доменное не запретил, пока.


это ip роутера?
https://disk.yandex.ru/i/56PSnYdU8F3xjg


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 13:19   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это ip роутера?
https://disk.yandex.ru/i/56PSnYdU8F3xjg
Да в локалке.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 13:50   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Доступ к контроллерам Segnetics через Keenetic (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да в локалке.
спасибо, попробую

p.s.
не, отправляет туда же.
похоже что в самом кинетике где-то надо изменить порт по которому идёт запрос его вебстраницы с 443 на 8083 иначе ничего не меняется.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 11.01.2024 в 14:01
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.