Старый 12.10.2023, 20:57   #1
Leshij
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4

Приветствую! Такая проблема: к SMH2G по RS485 подключен GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4, оператор Мегафон.

соединение настроено через их сервер TCP соединений M2M24. На компьютере имеем виртуальный COM порт.

на терминале установлена скорость для порта 115000,8N1.
При попытке связаться SMlogix c контроллером через кнопку "Поиск" - программа находит контроллер по адресу "3" (но иногда бывает и "2"), а при попытке соединиться - ошибка "Ошибка при получении системной страницы", скрин прилагаю. Посему вопрос, в чем может быть причина?

Smlogix использую лишь для проверки связи с контроллером, но никак не для загрузки программы. По итогу планируется подвязать контроллер к scada через такую аппаратную связку.
Изображения
Тип файла: png Screenshot_2.png (43.0 Кбайт, 15 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_1.png (10.0 Кбайт, 11 просмотров)
Leshij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 23:53   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4

Цитата:
Сообщение от Leshij Посмотреть сообщение
на терминале установлена скорость для порта 115000,8N1.
Не стал бы я использовать скорость 115200 для 2G диапазона - это не протолкнуть никак. Лучше опустить до значения меньше чем максимум UP - 38400


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 11:32   #3
Leshij
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не стал бы я использовать скорость 115200 для 2G диапазона - это не протолкнуть никак. Лучше опустить до значения меньше чем максимум UP - 38400
К сожалению даже на 4800 не запустилось. Перепробовал разные варианты длины данных, битности, скорости порта - не помогает.
Пробовал разных операторов.
Изменил сетевой адрес контроллера на 10, а smlogix упорно находит его под адресом 11. Ну и подключения не получается.
Leshij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 11:43   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4

что-то не так с настройками телеофиса.
я настраивал преобразователь эзернет-485й как удлинитель ком-порта для компа чтобы запустить скаду. и тоже для 2G
в итоге как-то получилось.
подробностей помню не много, главное - он не умел в Modbus TCP, а только Modbus через TCP
может и тут что-то такое же?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 12:42   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4

Цитата:
Сообщение от Leshij Посмотреть сообщение
К сожалению даже на 4800 не запустилось. Перепробовал разные варианты длины данных, битности, скорости порта - не помогает.
Скорость где меняли? Нужно на контроллере и Телеофисе синхронно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 16:49   #6
Leshij
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4

Скорости разумеется менял и в контроллере и в терминале, все это делал на объекте.
Из того, что удалось - лишь один раз, через многократные нажатия кнопки "Поиск" увидеть верный адрес, и даже считать параметры с контроллера. Все остальные разы если и находил контроллер - то с иным сетевым адресом.

Может есть у кого положительный опыт работы с другими модемами? может у телеофиса какая-то неприязнь к сегнетиксу.


К слову тот же телеофис отлично работает с ECL210 в таком же режиме на скорости 38400
Leshij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 17:06   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4

Цитата:
Сообщение от Leshij Посмотреть сообщение
может у телеофиса какая-то неприязнь к сегнетиксу.

К слову тот же телеофис отлично работает с ECL210 в таком же режиме на скорости 38400
А подключите их вместе к Телеофису на 38400. Может проблема-то с подтяжечкой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 17:13   #8
Leshij
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А подключите их вместе к Телеофису на 38400. Может проблема-то с подтяжечкой.
Наверное неправильно выразился. Объекты разные.

Несколько лет назад была похожая ситуация с контроллерами Johnson. Они отказывались работать через радио- и zigbee модемы, и тоже в программе находились под иным сетевым адресом. А по проводу всегда стабильно подключались.

Вообщем надо пробовать irz терминалы. Или 3G/4G терминал покупать
Leshij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 18:17   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4

Цитата:
Сообщение от Leshij Посмотреть сообщение
Наверное неправильно выразился. Объекты разные.
Значит ноутбук на объект берете. Подключитесь к контроллеру через адаптер USB-RS485 запустите снифер и посмотрите обмен.

Гадание на кофейной гуще не поможет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024