Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.05.2023, 21:07 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка открытия клапана (решено)
Здравствуйте! Появилась такая проблема. Контролер SMH-2G перестал давать команду на открытие трехходового клапана. Закрытие делает нормально. В чем может быть причина?
|
10.05.2023, 09:39 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Экстрасенсов здесь нет, чтоб вам помогли нужно больше информации.
__________________ Саня |
10.05.2023, 11:27 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Контроллер перестал открывать привод клапана ГВС . График строится по наружней температуре.
-40 60 -20 60 +8 60 Принудительно открываем клапан, температура поднимаетя до 65 градусов. Клапан начинает закрываться и температура падает до температуры ХВС, контроллер даже не делает попытки открыть клапан. При нормальной работе контроллера на экране высвечивается стрелочки верх(открытие) или вниз(закрытие). А сейчас высвечивается только вниз. Началось это примерно месяц назад. Пробовали ставить режим лето, зима, это не помогло. Какую еще информацию предоставить? |
10.05.2023, 11:31 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Цитата:
PS. Ну вот теперь хотя бы знаем, что это ИТП __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.05.2023, 12:07 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
10.05.2023, 13:34 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Цитата:
__________________ Саня |
|
10.05.2023, 20:02 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
|
10.05.2023, 20:38 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Ну обычно она такая и есть и никак не зависит от наружной и времени года.
Реальная температура на экране какая? Что есть в записях журнала? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
11.05.2023, 02:10 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
График ограничения обратной воды у вас есть? Если да, то какой?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.05.2023, 15:56 | #10 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
|
11.05.2023, 16:01 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Тогда нужны фотографии экранов, особенно в тот момент, когда регулятор закрывает клапан. И фото настроек регулятора.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.05.2023, 16:17 | #12 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Сделал сегодня фото экранов. Качество плохое так как на экранах ничего практически не видно. Фото 11- это главный экран. Температура ГВС, ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Фото 22- график ГВС. Фото 33- температура ГВС, клапан был открыт принудительно. На верхней строчке уставка, на второй строке температура на данный момент. Слева внизу стрелочка показывает что клапан начал закрываться. Фото 44 температура упала до 34 градусов. Клапан закрыт и даже не пытается открыться. Когда контроллер подает команду на открытие, с лева внизу должна быть стрелочка направленная вверх, а она так и не появилась. Насосы включаются принудительно, не контроллером. Вот такая у нас конфигурация. Все работало нормально и вдруг случилась такая беда...
Вложение 11659Вложение 11659 |
11.05.2023, 17:02 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Уставка обратки 45С, фактическая больше 89С. Вот и закрывает.
https://segnetics.com/ru/smconstructor_itp - здесь есть документация, как настраивать ваш контроллер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2023, 12:17 | #14 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Провел сегодня полдня на объекте. Эксперементировал с графиками. Но ни к чему хорошему так и не пришел. Скачал инструкцию, делал все как написано. Температура на обратке была меньше расчетной (фото 11), но контроллер так и не дал команду на открытие клапана ( фото 22). Есть несколько непонятных моментов:
1. В каких случаях применяется гафик теплосетей? 2. Каким он должен быть? 3. Не нашел пункта «Грф. обрат-ки ТС», про который написано в инструкции. 4. У нас нет требований к температуре сбрасываемой в теплосеть, как исключить этот параметр из расчетов? Пока вот такие моменты. |
12.05.2023, 12:44 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Нажмите кнопку 0, когда находитесь на главном экране. Сделайте фото, что там видно. Повторное нажатие 0 откроет график.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2023, 14:00 | #16 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Был я этом пункте Фото 1). Сразу не сообразил что это обратка)). Менял там график, подстраивал что бы обратка была меньше уставки. сейчас там такие цифры (фото 2)
|
12.05.2023, 14:31 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Если остановить контур и дождаться, когда стрелочка вниз перестанет гореть, а затем запустить, как себя регулятор ведёт?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2023, 15:45 | #18 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Я перекрывал первый контур полностью. Стрелочка переставала гореть, температура падала ниже 20 градусов. Контроллер так и не открыл клапан. Пришлось опять открывать клапан принудительно.
|
12.05.2023, 15:50 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Если остановить контур и дождаться, когда стрелочка вниз перестанет гореть, а затем запустить, как себя регулятор ведёт?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2023, 16:03 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Цитата:
Очень большие температуры источника для этого времени года. У контура ГВС можно задавать график. Это зачем?. Не вижу работу насосов. Если контур сделан как СО то похоже на включенный режим лето и контур выключил циркуляцию и закрыл клапан. Ограничение обратки вообще надо отключить в меню контура __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
12.05.2023, 17:02 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.05.2023, 18:25 | #22 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Я же выше писал что насосы включаются принудительно, не контроллером.
На каждый насос свой включатель. |
12.05.2023, 18:31 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Важно то, что контроллер должен хотеть включить насосы. Ваш контроллер не хочет. Потому и клапан закрывает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.06.2023, 18:51 | #24 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Вышел из отпуска, решил опять занятся данным контролером. Листая журнал ошибок обнаружил что есть запись "Авария д.давл. ПВ ТС". При проверке данного датчика обнаружил следующее. В контакты датчика попала каким то образом вода и там все окислилось и контакты датчика дают утечку на массу порядка 570 Ом. Так как датчика на складе нет, придется согласовывать, заказывать, длинная история. В связи с этим вопрос.
Можно ли как нибудь обойти этот датчик? Этот ли датчик виноват в плохой работе контролера? Датчик правда странный. По названию датчика в поиске выходит датчик температуры |
07.06.2023, 22:49 | #25 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Цитата:
Цитата:
Цитата:
6.2 кОм. Цитата:
Для стандартного конструкторского проекта он не критический. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||||
08.06.2023, 06:08 | #26 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Спасибо за ответ! Попробую подобрать сопротивление.
|
08.06.2023, 09:10 | #27 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка открытия клапана
Поставил сопротивление порядка 4 кОм. Все стало работать. Всем спасибо!
|