Старый 27.12.2020, 11:02   #181
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
При чем здесь контроль насоса? Датчик протока стоит именно на наличие расхода в системе ГВС.
Я про Фому вы про Ерему.
К сожалению ничем более помочь не могу. Вашу смесь быстронагугленных знаний сможет упорядочить только реальный объект.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 20:40   #182
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Я про Фому вы про Ерему.
Ну да, только с точностью до наоборот.

Цитата:
К сожалению ничем более помочь не могу. Вашу смесь быстронагугленных знаний сможет упорядочить только реальный объект.
Да помощь и не требуется - даже не и просил.

Гуглем не пользуюсь от слова вообще.

Свой котел на стенку сам и вешал. Да и всю систему отопления ручками делал.
Мысли с кнопкой на ГВС исключительно Ваши.
А вот мой глупый котел переключает контура при открывании крана. Именно по датчику протока.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 23:49   #183
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну да, только с точностью до наоборот.
Ну вы действительно о разном) Юджин как всегда о глобальном, типа если красть - то миллион, если любить - то королеву) А вы ему о кухарке Лизе Правда есть и в ваших словах и в его


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 00:53   #184
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну вы действительно о разном) Юджин как всегда о глобальном, типа если красть - то миллион, если любить - то королеву) А вы ему о кухарке Лизе Правда есть и в ваших словах и в его
Ну если хочет ночью по пути в сортир еще где-то кнопку нажимать - его право.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 13:19   #185
sashok
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Товарищи, я изначально имел ввиду циркуляцию ГВС на промышленных и торговых объектах: цеха,которые по выходным и по ночам не работают, магазины с 22.00 по 08.00, общепиты и т.п.. Датчиком протока контролируем только работоспособность циркуляционного насоса и при его отключении по таймеру ошибок не д.б., а лучше отключать контур ГВС целиком, что бы сетевой теплоноситель не попер в холостую из-за полностью открытого клапана для приготовления ГВС. Санацию можно делать только при наличии датчика температуры на подаче теплосети(кстати на данный момент не записываются в журнал и не отображаются ошибки которые связаны с авариями в контуре теплосети), т.к. в летний, осенний и весенний период подача (во всяком случае у нас в РБ не более 55-60С). Люди просят эту функцию. Для меня лично она не нужна - я вполне самостоятельный гражданин, все что просят я переделываю. Для жилого фонда большой необходимости в отключении циркуляции ГВС не вижу, но если она будет, то я уверен что найдутся те кто будет ее использовать. Уставку температуры ГВС я бы перенес на мнемосхему, аналогично отоплению (часто народ звонит и спрашивает где поменять, после получаса тыкания на экран)
Очень часто встречаются отдельные контуры циркуляции отопления. можно было бы сделать в конструкторе (там сейчас только на ХВС). Спасибо за внимание)))
sashok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 13:34   #186
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
Очень часто встречаются отдельные контуры циркуляции отопления. можно было бы сделать в конструкторе (там сейчас только на ХВС). Спасибо за внимание)))
Можете расшифровать этот отрывок своего текста?) Что за циркуляция отопления, которую нельзя сделать?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 14:13   #187
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
Товарищи, я изначально имел ввиду циркуляцию ГВС на промышленных и торговых объектах: цеха,которые по выходным и по ночам не работают, магазины с 22.00 по 08.00, общепиты и т.п.
Да я как-то это сразу понял. И сказал что придется использовать датчик протока.

Цитата:
Датчиком протока контролируем только работоспособность циркуляционного насоса и при его отключении по таймеру ошибок не
д.б.,
Перепадник на самом деле не является датчиком протока (потока).
В ГВС с рециркуляцией водичка пойдет и при остановленном насосе (на подающей линии его не ставят). Просто система превратится в тупиковую. Неужели никто не знает что такое Flow Sensor?
Вот его и надо использовать на подпитывающей линии ХВС.

Цитата:
а лучше отключать контур ГВС целиком, что бы сетевой теплоноситель не попер в холостую из-за полностью открытого клапана для приготовления ГВС.
А обратный клапан на что? Зачем контур отключать?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 11:22   #188
sashok
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Вижу пошел конструктивный диалог)))


Добавлено через 7 минут


По поводу контуров циркуляции: на объектах с несколькими корпусами и на жилых домах с 10-15 подъездов иногда делают один ИТП с одним контуром регулирования но на каждый корпус, либо на крыло здания ставят свой циркуляционный насос и получается дополнительно еще 2-4 контура циркуляции.
sashok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 12:56   #189
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
По поводу контуров циркуляции: на объектах с несколькими корпусами и на жилых домах с 10-15 подъездов иногда делают один ИТП с одним контуром регулирования но на каждый корпус, либо на крыло здания ставят свой циркуляционный насос и получается дополнительно еще 2-4 контура циркуляции.
Проблема-то в чём?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 00:16   #190
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Взяв в руки рашпиль подрихтовал конструктор - перетащил меню конструктора ИТП на Смарт.

Тут можно посмотреть результат его работы для четверочки с простенькой имитацией.

Пароли и триалка пока не пристегнуты.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 08:30   #191
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Взяв в руки рашпиль подрихтовал конструктор - перетащил меню конструктора ИТП на Смарт.

Тут можно посмотреть результат его работы для четверочки с простенькой имитацией.

Пароли и триалка пока не пристегнуты.
кактотак
Изображения
Тип файла: png 2022-09-01 11-28-55 Скриншот экрана.png (2.6 Кбайт, 23 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 09:02   #192
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кактотак
Касперский ничего не видит.

P.S. Лев, у тебя это на кнтроллере крутится.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 09:23   #193
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кактотак
вчера вечером дома то же самое было
а сегодня на работе все нормально скачал и открыл

Прикольно, мне понравилось.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2022, 00:01   #194
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Еще примерчик

Но интересу нету. Дальше буду точить свой вариант.
Здесь многое не устраивает.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2022, 20:49   #195
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Упс! Совсем забыл. Оба пароля 123.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 14:09   #196
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

конструктор SMConstructor_heating версия 2,03 (сборка 3) можно ли в данный конструктор добавить контроллер MATRIX и модули расширения FMR и MRL???
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 15:22   #197
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
конструктор SMConstructor_heating версия 2,03 (сборка 3) можно ли в данный конструктор добавить контроллер MATRIX и модули расширения FMR и MRL???
Нет, пока нельзя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.02.2023, 19:03   #198
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, пока нельзя.
так ридан-данфос уже какой-то новый ecl анонсировал, похоже на базе какого-то екф или иек или еще чего-то такого


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 19:46   #199
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так ридан-данфос уже какой-то новый ecl анонсировал, похоже на базе какого-то екф или иек или еще чего-то такого
ECL-3R - где-то я уже видел раньше такие кубики.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 20:00   #200
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
ECL-3R - где-то я уже видел раньше такие кубики.
м.б. евко?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 20:19   #201
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
ECL-3R - где-то я уже видел раньше такие кубики.
Сертификацию СЕ эти кубики точно не пройдут хотя бы из-за корпуса. Т.е. приняты они явно по более упрощённой процедуре. Но денег за них хотят край, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 21:22   #202
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, пока нельзя.
жаль, за инфу благодарю...


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
\ Но денег за них хотят край, конечно.
ага , ценник такой же как у данфоса ECL310 только функционал урезан...
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 21:56   #203
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но денег за них хотят край, конечно.
Ну Ваш крестничек у них тоже не даром.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
ага , ценник такой же как у данфоса ECL310 только функционал урезан...
В чем конкретно? Вроде даже по названиям есть соответствие модулям ECL


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 11:03   #204
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну Ваш крестничек у них тоже не даром.
ECL
Ну так не мы же продаём. Сами были удивлены нормой прибыли


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 11:12   #205
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так не мы же продаём. Сами были удивлены нормой прибыли
Покупаю за 100, продаю за 400. Вот на эти три процента и живу....


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024