Вопщем было бы неплохо сделать продувку по выключению установки если пароген был в работе. т.е. сперва остановить пароген, дать сколько-то поработать приточке, и только потом остановить.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 11:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароген. Нужна продувка по выключению

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Вопщем было бы неплохо сделать продувку по выключению установки если пароген был в работе. т.е. сперва остановить пароген, дать сколько-то поработать приточке, и только потом остановить.
Это да, витали такие мысли в воздухе)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 23:36   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароген. Нужна продувка по выключению

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Вопщем было бы неплохо сделать продувку по выключению установки если пароген был в работе. т.е. сперва остановить пароген, дать сколько-то поработать приточке, и только потом остановить.
Уже использую давно и не только для парогенератора (для инверторного компрессора тоже).
Макрос прилагаю, описание внутри.
Изображения
Тип файла: jpg 1245611.jpg (164.6 Кбайт, 64 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Устр - ПарАУвл с продувкой.zip (16.5 Кбайт, 16 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 01.12.2020, 10:46   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароген. Нужна продувка по выключению

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Уже использую давно и не только для парогенератора (для инверторного компрессора тоже).
Макрос прилагаю, описание внутри.
Без модификации процессора костыль не очень хорош. Я когда-то давно тоже думал подоткнуть подобным образом, но нет, все сценарии он нормально не закрывает.

Выпуск Матрикса развязал нам руки, проекты можно насыщать новыми функциями. Одна дилемма только осталась - закрыть поддержку SMNH2010/Pixel/2G вообще или генерировать разные проекты для старых и новых? Сейчас в Конструкторе реализован второй путь, но проекты пока очень похожи и это незаметно. Этот подход неизбежно приведёт в расхождению в работе функций. Описания станут слишком неактуальными.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 11:24   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароген. Нужна продувка по выключению

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Одна дилемма только осталась - закрыть поддержку SMNH2010/Pixel/2G вообще или генерировать разные проекты для старых и новых?
Это касается не только конструкторов. Лоджик тоже пора поделить на два поколения.

Старичкам выше версии 3.28 уже делать нечего.
Но нужно продумать возможность работы независимой работы софта двух поколений.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 15:36   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароген. Нужна продувка по выключению

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это касается не только конструкторов. Лоджик тоже пора поделить на два поколения.

Старичкам выше версии 3.28 уже делать нечего.
Но нужно продумать возможность работы независимой работы софта двух поколений.
+1
соглашусь и добавлю - автоскаду.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024