Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
на 2 (два) моих вопроса к вам, вам удалось более менее ответить точно. жаль, конечно, что они в результате ни к чему не привели, но это уже другое. так как довольно быстро ответили по почте "мы не приветствуем дублирование тем на форуме и почте, давайте тогда продолжим на форуме" придется оттуда перенести некоторые моменты новая партия вопросов: 1.использую SMLogix Constructor (Heating) Lite последней версии. изрядно потерял время с борьбой по устранении ошибки, отправил запрос и получил ответ: "Это авария датчика температуры прямой воды теплосети. В лайт версии это баг. Для отключения датчика введите в настройках коррекцию на датчик - 999, он отключится и авария больше не будет вас беспокоить." а также "Вы взяли последнюю версию, просто там что то поломалось. Думаю, также 999 введите, если у вас датчик давления не используется." отступление. почему не просмотрел СМконфига, т.к. получил это: 1. Это лайт версия конструктора, там нет описания. Ознакомиться с описанием можно в полной версии конструктора. 2. В пикселе СМконфига нет, что это - описано в справке лоджика после такого осознания, что известные баги не убираются, а познаются пользователем на "собственной шкуре" на мой запрос: я правильно понял, что версия лайт - это не оф.продукт и сделанная неким энтузиастом и в настоящее время заброшена? получил ответ "Продукт располагается на нашем сайте - он официальный. " нонсенс. итак, вопрос: когда будет исправленная версия даного оф.продукта? 2. мой вопрос: почему у вас регулировка идет только по внешней температуре? Таким образом не учитывается материал стен, ветер, местоположение здания, открытие окон и т.д. ответ "Температура наружного воздуха у нас учитывается, ограничители тоже есть, местоположение и сторона света установки датчика наружной температуры учитываются при проектировании, температура помещения в планах на будущее." вопрос: когда это станет возможно? так как я заложил у себя датчик Внутри помещения. |
|
30.10.2020, 13:53 | #2 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
настроил шлюз для подключения к Пикселю удалено.
подключаюсь в режим отладки. и сново - здорово! проверяю, оба насоса в отключке. приехал на объект, а там опять эта ошибка, хотя в настройках введено 999. попробовал ввести опять 999, и все заработало вопросы: 1. как удалено запустить систему, сняв ошибки и включить К1? 2. если я удалю связи и сам блок датчика температуры прямой ТС, это не нарушит работу всей программы? Последний раз редактировалось Arsie, 17.11.2020 в 16:49 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
30.10.2020, 14:20 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
1. что то я уже в начале потерял логику настройки:
по умолчанию уставка 25 градусов (см. рис уставка) в моей системе сейчас (см. рис регулятор) регулятор использует уставку и входную температуру носителя (датчик 70 градусов) но если посмотреть описание (см.рис цель) то непонятно почему эти данные используются, это же недостижимо. 2. нужно разобраться с управлением регулятора АО0 сейчас с блока "Устр-Регулятор К1" на него выходит минимальное значение (15) что это значит: клапан для прохождения носителя должен быть полностью закрыт или открыт? у меня физически он полностью открыт, и соответственно при Тподачи 73,9 градусов, в обратке 70,4. Разорвал связь поставил значение 900, уже опустил обратку до 56 градусов. Мне нужно включить инверсию хода на регуляторе, или в программе искать причину? P.S. круг замкнулся мне пишут - "...Либо вы умеете программировать на ФБД и это не составляет труда ..." пытаюсь вникнуть в справку и задать вопросы, а мне или игнор либо, ты опоздал ... |
30.10.2020, 14:30 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
Созданная программа не соответствует оборудованию. Цитата:
|
||
30.10.2020, 14:50 | #5 | ||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля.
Излагать сюда переписку, тем более "на свой лад", с почты нет смысла, лучше бы написали текущие вопросы, лишняя информация мешает решению. Я не буду вступать с вами в спор, но постараюсь сквозь воду ответить на вопросы :
Проблема зафиксирована, когда она будет исправлена, не могу вам сейчас ответить, но эту проблему легко обойти, я вам еще на почте несколько раз писал, введите 999 для неиспользуемых датчиков, и Ваша проблема на данном этапе будет решена. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На мой взгляд, если вы уж и работаете с этим удаленно, вы должны быть железно убеждены в состоянии сигналов, и должны понимать принцип работы ИТП, чтобы на основе этих знаний уже работать с проектом SMlogix. Я пытаюсь вам помочь, но давайте всё таки последовательно работать. Добавлено через 3 минуты Лично я потратил на вас очень много времени, хотя у вас вопросы уровня новичка, продолжаю тратить время, хотя, возможно, вы смогли бы пройти обучение и все вопросы отпали. Грустно такое слышать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2020 в 15:05 |
||||
30.10.2020, 15:20 | #6 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля.
Цитата:
2. про обучение я в почте уже тоже писал: я заказал шкаф с оборудованием, мне его собрали и выслали по почте. где они покупали ваше изделие - у вас или у дилера, я не в курсе. Документов отдельно нет, как мне попасть на обучение? |
|
30.10.2020, 15:23 | #7 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля.
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
30.10.2020, 15:40 | #8 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля.
Цитата:
вы хотите сказать, что в последний раз когда я загружал проект в режим отладки происходит принудительно инициализация? И если потом смотреть в меню "коррекция" и там стоят значения до заливки (прочерки, т.е. 999), то "не верь глазам своим", там опять по нулям? 2. что мне даст серийный номер, если оф. не я его покупал? или обучение распространяется на текущего владельца, а не на лицо купившее его? |
|
31.10.2020, 14:29 | #9 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
сменил направление хода, пошла регулировка. как ранее и указал, воспользовался конструктором, сам программу с нуля не делал. А так как в лайт версии нет "помощи", то догадаться, что нуль на управление привода это соответствует полному опусканию штока, не было возможности. По паспорту - заводской настройке привода, по умолчанию, все наоборот. Добавлено через 2 минуты своих загадок ведро, так и эту фразу к чему/кому адресовать? |
|
31.10.2020, 23:05 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Оно, конечно, оффтопик. И вообще не мое дело.
Взял человек в руки томик Дюма. В оригинале. Полистал, ни фига не понял и говорит: "Дерьмо писатель, ни хрена не понятно". А сам при том даже алфавита французского не знает. Это damp со своими претензиями к Сегнетксу и упреками в адрес саппорта. |
01.11.2020, 09:10 | #11 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
взял *** с багами, а описания полного то и нету. одни обещания. "коль рожа крива, так и нече на зеркало пинать" раз не ваше дело, то есть по русскому определение (франц.не знаю) - "в каждой бочке затычка". Увольте, нет времени тратить на местных подпивал |
|
01.11.2020, 12:21 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Я лично к сегнетиксу отношусь очень не очень, есть за что, но в данном случае поддержу ТП, поскольку: они продают свободнопрограммируемый контроллер, а не готовое сертифицированное устройство управления вентустановкой, а до кучи БЕСПЛАТНО предоставляют заготовку ПО, которую специаличт, умеющий программировать в состоянии адаптировать под конечный объект.
А реклама -она везде реклама. Тут уж или на нее покупаешься или нет. |
01.11.2020, 16:21 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Взяться строить дом, не зная что такое молоток, и обвинить лесника, что бревна кривые, когда дом развалился.
Купить мазню "художника" от слова "худо" и предъявлять претензии изготовителю холста и красок. Разбить машину, не умеючи водить, и винить производителя в том, что в инструкции к машине нет правил ПДД. Обделаться с красавицей в постели и обвинять ее родителей в своей импотенции. Вы даже не представляете себе насколько правы в этом высказывании. Зеркало подарить? |
01.11.2020, 19:17 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Готовый шкаф почему не заказал? С программой?
ЖАБА? Кстати, полный конструктор и лайт не сильно отличаются. Лицензию тоже стоит прочитать. Цитата:
P.S. На скрипке не играю - пальцы кривые. Последний раз редактировалось ATS, 01.11.2020 в 19:40 |
|
01.11.2020, 19:19 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
да вы все форумные подпивалы фу фу фу
имхо, половину топика стоит потереть |
01.11.2020, 19:52 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
+ отправить в школу и забанить на годик
|
01.11.2020, 20:03 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
|
01.11.2020, 20:48 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
Лев, думаете за годик уложится? Ему ж, кроме школьной программы (в том числе и по русскому языку), как минимум "Основы цифровой техники" изучить и с ТАУ хотя бы общих чертах ознакомиться. |
|
02.11.2020, 03:37 | #19 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
оффтоп.
ух ты! не в бровь, а в глаз попал! так живо отвечают, загляденье. так и до отлучении от церкви докатят. надо поспевать задать вопросы по теме... |
02.11.2020, 09:42 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Уже не первый раз возникает подобное обсуждение на форуме, где вопрошающий недоумевает, почему его никто не понимает и обижается при этом. Странно это. Я в свое время начинал изучать контроллеры сегнетикс (да и вообще всю технологию вентиляции/отопления) полностью с нуля. Причем именно этот форум (в том числе его постояльцы) мне помог во многом разобраться.
Если интересно, то входные данные у меня были такие:
И вот я прошел путь инженера: сборщик - обкатчик - монтажник - наладчик - программист - проектировщик - (потом уже композиции этих состояний пошли). Ничуть не жалею своего выбранного пути, люблю свою работу и продолжаю изучать. __________________ Пуш зе темпо |
02.11.2020, 10:57 | #21 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Забавное утро понедельника) Почистим позже
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
02.11.2020, 11:21 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
|
02.11.2020, 11:34 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 101
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Давайте всё заново без оффтопа.
Напишите свои вопросы и проблемы заново, но только не 100 вопросов в одно сообщение, а выберите один вопрос, решим его и займёмся вторым. Решим второй и займёмся третьим. И т.д. Это позволит избежать каши и недопониманий вас нами. И решит ваши проблемы максимально быстро. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.11.2020, 14:44 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
И понеслось.. в основном помогало курение мануала по лоджику. Да и сейчас считаю не зазорным посмотреть принцип работы того или иного блока. Сейчас на контроллерах Сегнетикса работает автоматизация фермы начиная от навозоудаления и заканчивая работой климатических установок в корпусах. Визуализация в Веб-сервере. И вот это уже не просто пром контроллер для автоматизации процессов , а уже инструмент для работы зоотехников и энергетической службы. Сейчас вот учусь программировать в на Си... и получилось что и немножко в питон ушел(это про работу для телеграмм-бота). Короче это все зависит от желания человека обучаться, вернее САМООБУЧАТЬСЯ. и усидчивости, потому что это пипец как сложно вливать в себя большой объем информации. |
|
10.11.2020, 10:14 | #25 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
моя схема: только отопление, один контур, нужно отслеживать температуру обратки
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986334 для того, чтобы появился доступ к Тобрат, пришлось сменить датчик температуры обратки контура на ТС https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986334 запускаю систему, но клапан закрыт полностью https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986556 если смотреть текущее состояние, то непонятно откуда уставка =0 https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986556 хотя график не нулевой https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986556 попробовал в форме ввода значение сменить, но ни чего запомнить не получается (пробовал 1 и 2-х значные числа), всегда стоит - 0. https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604986556 другого упоминание о Тобрат. в меню не нашел. Вопрос: как исправить ошибку(?) по вводу уставки Тобрат. ТС? иначе система просто не потребляет тепловую энергию и приходится вручную открывать клапан на 10% https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604988766 https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604988766 Последний раз редактировалось Arsie, 10.11.2020 в 13:25 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
10.11.2020, 11:07 | #26 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 101
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
Цитата:
В конкретно вашей гидравлической схеме обратка контура является также и обраткой ТС. Но вы почему-то настойчиво называете её обраткой контура. Это потому что градусник нарисован правее перемычки? Поверьте, проектировщик наверняка не думал, что вы не понимаете, что датчик левее перемычки может попасть в застойную зону без протока воды. Поэтому он установлен правее. И это датчик температуры воды, сливаемой в теплосеть. Клапан закрыт, т.к. уставка равна нулю - клапан закрыт логично. Что по авариям? Цитата:
Нужно понять, что служит источником этой ошибки и устранить этот источник. PS. Приложите проект, с которым работаете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
10.11.2020, 13:13 | #27 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
все верно, под обраткой я подразумевал- Тобрат.ТС
по авариям: при запуске системы всегда выскакивает предупреждение "малый перепад" https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604997631 хотя, значение на данном входе DI3 меняется, нужно видимо, поставить задержку на проверку этого сигнала (потом займусь) система продолжает работу (прокачка) и сбросив это сообщение, оно более не мешает https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604998099 https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604998099 других сообщений в Журнале нет (Включение питания - не в счет) "Памяти у контроллера достаточно под уставки?" как это определить/просмотреть? сообщений, связанных с Памятью, во время загрузки и работы не получаю, или это нужно как то смотреть в сервисном меню или в SMlogix? Можно данную информацию получить удаленно, без физического контакта с контролером? https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604999429 https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1604999429 |
10.11.2020, 13:24 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 101
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
PS. Приложите проект, с которым работаете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.11.2020, 13:49 | #29 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1605001763 Последний раз редактировалось Arsie, 03.12.2020 в 23:43 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
10.11.2020, 15:01 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 101
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |