По умолчанию openvpn и панель Weintek

кто-то пробовал, получилось?
если не секрет, то как, хотя бы в общих чертах чтобы понять что делать дальше.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 18:54   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

На одном объекте в серверной подключена mTV-100. В ней проект, в котором отрисованы несколько ПВ систем. Две из них на другом обьекте на smh2010 опрашиваются через moxa 485-ethernet. все пробросы делал сисадмин обьекта. Я подключаюсь к панели для посмотреть/по управлять через стандартный VPN андройда на смартфоне. После установки соединения открываю VNC Viewer и вижу экран mTV-100.
Вы это имеете ввиду, или что то другое?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 19:21   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
.....
Вы это имеете ввиду, или что то другое?
почти, но без моха и т.п. т.е. связь только средствами openvpn
на объекте есть смш4 и нет статичных ip адресов, хотелось панель подключить как устройство в свою локальную впн-сетку и далее управлять с неё смш4 на объекте

или я что-то не понял..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 22:49   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Моха преобразует 485, который есть на SMH2010 в ethernet и отдает в коммутатор на обьекте, только и всего. VPN сеть все равно должна строится на управляемых коммутаторах, а не на контроллерах/панелях. Имхо мое и сисадмина обьекта.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 22:58   #5
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Как правило до сдачи строящегося объекта приходится самому быть сисадмином. Поэтому пляшешь с мобильным интернетом.
С SMconnect все хорошо, но как быть с панелью. Хочется дома за нормальным компьютером производить все манипуляции, а не на холодном чердаке.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 23:13   #6
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

1. Где-то организуете себе VPN сервер с "белым" статическим IP.
2. Свой домашний/рабочий компьютер соединяете с VPN сервером.
3. На объекте ставите роутер с 4г модемом, объединяете в сеть с контроллерами, панелями и т.п. и соединяете в качестве VPN клиента с сервером.
4. Настраиваете маршрутизацию на сервере, роутере - вауля - ваш домашний/рабочий компьютер видит контроллеры, панели и т.п. на удаленном объекте.

В принципе, достаточно отработать эти пункты один раз, а потом пункт 3 повторять на новых объектах.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 23:16   #7
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Ну куда то же панель установленная на холодном чердаке цепляется? В какой то коммутатор, установленный в теплой серверной?

Младшой разжевал.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 23:40   #8
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Чердак пока холодный.
Есть белый IP.
Есть VPN сервер на SMH2Gi.
Есть Клиент на ноутбуке, домашнем компе, паре виртуалок
Интернет в свитч шкафа раздается через нетбук и "свисток" от теле2 (бридж сетевых подключений).
SMH4 успешно коннектится в сеть, ноутбук через эту сеть тоже видит SMH2Gi.
СМлоджик тоже достукивается до SMH4 через ВПН в адресном пространстве ВПН.

Остается включить в эту ВПН панель от вайнтека, но совершенно непонятно как. Ибо на ноутбуке стоит OpenVPN 2.2.2, SMH4 тоже имеет SMconnect на борту. Соответственно они сами заходят в VPN
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 00:57   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Дык вы коннектите каждое свое устройство к впн серверу.
А я к серверу коннектил роутер, который одновременно заправляет локальной сетью с контроллерами.
Таким образом, мне не важно, поддерживает ли контроллер (панель, арм, скада-сервер) какой-то конкретный или вообще какой-либо впн протокол. С ними я уже связываюсь так, будто они в одной локальной сети с рабочим компом.

Хотел добавить, что 4г совсем не обязателен. Это всего-лишь возможный канал связи с впн сервером через интернет.
Роутер на объекте может связываться и через имеющийся на объекте широкополосный канал, если местные дадут доступ.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 06:18   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Дык вы коннектите каждое свое устройство к впн серверу.
А я к серверу коннектил роутер, который одновременно заправляет локальной сетью с контроллерами.
Таким образом, мне не важно, поддерживает ли контроллер (панель, арм, скада-сервер) какой-то конкретный или вообще какой-либо впн протокол. С ними я уже связываюсь так, будто они в одной локальной сети с рабочим компом.

Хотел добавить, что 4г совсем не обязателен. Это всего-лишь возможный канал связи с впн сервером через интернет.
Роутер на объекте может связываться и через имеющийся на объекте широкополосный канал, если местные дадут доступ.
а какой роутер умеет делать тот же опенвпн что и сегнетикс?
т.е. я так понял что вы делаете этот роутер клиентом и далее на объекте уже он раздает впн-сеть


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 06:56   #11
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Из недорогих MikroTik. А Вам обязательно OpenVPN?
Почитайте https://blog.set-pro.net/mikrotik-%D...2%D1%8C-3-vpn/
Знакомый сисадмин покупает их на авито горстями по дешману и обвязывает город VPNом. Я даже не знаю масштаб его сетей, но там у него и IP камеры и черт лысый подключен.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 07:07   #12
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Цитата:
Из недорогих MikroTik.
К Mikrotik'у нужно докупать хорошего соображающего специалиста, иначе достаточно просто можно отдать свою сеть и устройства на всеобщее обозрение из-за сложности настройки.

Это я, как пользователь Mikrotik говорю :-)

Хотя, есть Mikrotikи, упакованные в промышленные корпуса, типа такого: https://teleofis.ru/production/4G-ro...-gtx400-912bc/
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 08:05   #13
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. я так понял что вы делаете этот роутер клиентом и далее на объекте уже он раздает впн-сеть
Контроллерам роутер не раздает ничего. Он даже может не являться для них шлюзом и блокировать для всех кроме себя доступ в интернет. Он находится в одной локальной сети с контроллерами, сам подключается к впн-серверу и осуществляет маршрутизацию между впн-сетью и локальной сетью контроллеров.

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
К Mikrotik'у нужно докупать хорошего соображающего специалиста, иначе достаточно просто можно отдать свою сеть и устройства на всеобщее обозрение из-за сложности настройки.

Это я, как пользователь Mikrotik говорю :-)

Хотя, есть Mikrotikи, упакованные в промышленные корпуса, типа такого: https://teleofis.ru/production/4G-ro...-gtx400-912bc/
Не уловил мысль. Каким образом промышленный корпус нивелирует сложность настройки?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 08:29   #14
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Не уловил мысль. Каким образом промышленный корпус нивелирует сложность настройки?
Да конечно, никак не может нивелировать. Устройство для тех, кто знает и понимает, что делает...
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 08:34   #15
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Да конечно, никак не может нивелировать. Устройство для тех, кто знает и понимает, что делает...
Дык на то он и сисадмин!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 08:46   #16
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Да конечно, никак не может нивелировать. Устройство для тех, кто знает и понимает, что делает...
Ну так то да.
Однако же, тут собираются в основном инженеры, которые (смею надеяться) в силу профессии должны понимать, что они делают.

С моей точки зрения запрограммировать (настроить) плк и настроить (запрограммировать) маршрутизатор на выполнение требуемых задач лежит в одной области знаний.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 08:49   #17
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: openvpn и панель Weintek

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
С моей точки зрения запрограммировать (настроить) плк и настроить (запрограммировать) маршрутизатор на выполнение требуемых задач лежит в одной области знаний.
Ну не знаю... С моей точки зрения, эти области знаний если и пересекаются, то достаточно слабо.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024