По умолчанию SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Добрый день!
Стоит задача диспетчеризации котельных. У энергетиков стоит сервак, который принимает по протоколу snmp trap. А мы хотели поставить туда шкафы автоматики с пикселями. (там надо немного датчиков).
Как решить задачу? Поискать конвертеры или еще что-нибудь есть ?
Спасибо!
rusrzsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 14:27   #2
bodis
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Можно отказаться от пикселей и использовать SMH4 с моим драйвером SNMP. Или поставить один SMH4 на все пиксели в качестве конвертера.

Инструкция на драйвер SNMP для SMH4
https://yadi.sk/i/p4LRf80z3Z4C26
bodis вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.07.2018, 19:29   #3
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

И что, даже денег не попросите?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 20:59   #4
bodis
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Все в инструкции
Цитата:
Для получения драйвера необходимо отправить e-mail на адрес bodis@mail.ru , где требуется указать enterprise.number (SNMP_ent), sysDescr, sysContact, sysName, sysLocation.
Стоимость драйвера на 2018 год – 500 рублей.
Количество инсталляций драйвера ни к чему не привязано и, следовательно, - не ограничено. Но в диспетчеризации пользователь рано или поздно столкнется с проблемой идентификации устройства. Если в сети работает несколько устройств с одинаковыми реквизитами, то без таблицы IP-адресов под рукой будет неуютно. Кроме этого, изготовление файла MIB целиком ложится на пользователя.
bodis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2022, 12:14   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от bodis Посмотреть сообщение
Все в инструкции

Количество инсталляций драйвера ни к чему не привязано и, следовательно, - не ограничено. Но в диспетчеризации пользователь рано или поздно столкнется с проблемой идентификации устройства. Если в сети работает несколько устройств с одинаковыми реквизитами, то без таблицы IP-адресов под рукой будет неуютно. Кроме этого, изготовление файла MIB целиком ложится на пользователя.
Всем доброго дня! Кто-то это использовал? Не могу достучаться до автора темы, а есть реальная задача по реализации SMNP в контроллерах сегнетикс. Может кто хочет на этом немного заработать? Если так - пишите в личку.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 11:35   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Кто-то это использовал? Не могу достучаться до автора темы, а есть реальная задача по реализации SMNP в контроллерах сегнетикс. Может кто хочет на этом немного заработать? Если так - пишите в личку.
Вам не достучаться до автора или до bodis? У него же предложено решение.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 12:13   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вам не достучаться до автора или до bodis? У него же предложено решение.
На почту ему писал - не отвечает уже несколько дней. Есть номер телефона по которому ему коллеги перечисляли деньги за реализацию - на него тоже не отвечает. На этом форуме в последний раз был в августе 2022.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2022, 19:51   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вам не достучаться до автора или до bodis? У него же предложено решение.
Я правильно понимаю что путь решения данного вопроса - написать приложение на С для Linux которое будет принимать данные из Шмемов и выдавать их в нужном формате по протоколу SNMP?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2022, 20:31   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю что путь решения данного вопроса - написать приложение на С для Linux которое будет принимать данные из Шмемов и выдавать их в нужном формате по протоколу SNMP?
Ну почему именно Си? Всегда есть варианты.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 19:32   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну почему именно Си? Всегда есть варианты.
В общем вопрос опять актуализировался.
Возможно кто-то захочет поучаствовать в решении данной задачи за финансовое вознаграждение? Денег заложено на эти работы. Если есть желающие - пишите в личку.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 11:57   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

А конвертеры какие-нибудь искали на эту тему?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 12:14   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А конвертеры какие-нибудь искали на эту тему?
HD67166-A1. Но не даром.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.02.2023, 12:17   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
HD67166-A1. Но не даром.
Что-то мне кажется, что заказать "под ключ" готовое переносимое и масштабируемое решение и это всё без костылей, будет сильно дороже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 12:18   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
HD67166-A1. Но не даром.
ну, это всяко дешевле другого варианта
да и надежнее


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 12:26   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что-то мне кажется, что заказать "под ключ" готовое переносимое и масштабируемое решение и это всё без костылей, будет сильно дороже.
Однозначно. А там есть на любой вкус.

Не реклама - просто искал другой конвертер IEC 61850 в Ethernet для себя.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 12:31   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну, это всяко дешевле другого варианта
да и надежнее
Хотя, конечно, там ещё те "мамкины программеры"...


Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 12:45   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хотя, конечно, там ещё те "мамкины программеры"...


Вложение 11333
что курили снмписты когда придумывали это вот всё для меня загадка, я вообще не представлял, что живой человек может такое сотворить


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 12:51   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хотя, конечно, там ещё те "мамкины программеры"...

Вложение 11333
А что смутило в MIB? Знаком поверхностно.

Да вроде все нормально
Код:
Считывание данных Modbus из SNMP:
Для того, чтобы прочитать данные с HD67165-A1/B2, необходимо использовать команду “snmpget”. 
Входной массив содержится в этом внутреннем каталоге: 1.3.6.1.4.1.33118.1.1.1.4.x.0, 
где ‘x’ - номер блока данных. Каждый блок данных имеет размер 128 байт.

Пример: вы хотите прочитать информацию из блока данных 3.
Структура команды для отправки такова:
snmpget –v1 –cprivate “IP-адрес конвертера” 1.3.6.1.4.1.33118.1.1.1.4.3.0
Упс. Там у производителя и OPC UA Client /Server на любой вкус


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 03.02.2023 в 13:20
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 13:14   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А что смутило в MIB?
Да вот могли бы внутренние дела подсократить. Чтобы не мудохаться с этими дикими числовыми аббревиатурами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 13:21   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да вот могли бы внутренние дела подсократить. Чтобы не мудохаться с этими дикими числовыми аббревиатурами.
Ну SNMP не они придумали.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что курили снмписты когда придумывали это вот всё для меня загадка, я вообще не представлял, что живой человек может такое сотворить


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 14:37   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
HD67166-A1. Но не даром.
В принципе за 28К неплохое решение - почитаю, спасибо.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 15:00   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В принципе за 28К неплохое решение - почитаю, спасибо.
Там и в Modbus RTU кучка. И в Modbus/MQTT тоже есть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 15:15   #23
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там и в Modbus RTU кучка. И в Modbus/MQTT тоже есть.
Ага, я почитал. Написал им жду КП.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 14:59   #24
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
HD67166-A1. Но не даром.
Выяснил один нюанс!
модуль 67166 - это конвертор Modbus master в SNMP.
Есть еще модуль 67167 - это конвертор Modbus slave в SNMP.
Мне видимо нужен 67167... я ведь никого опрашивать по SNMP не собираюсь, мне нужно предоставить данные по SNMP во внешнюю систему.
А на самом деле получается непонятно... Читаю мануал... вроде как по мануалу - все наоборот. 67166 - это то что мне нужно ...

Последний раз редактировалось Max2114, 13.02.2023 в 15:18
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 15:20   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
модуль 67166 - это конвертор Modbus master в SNMP. Есть еще модуль 67167 - это конвертор Modbus slave в SNMP.
Мастер и слейв в данном случае относятся к Модбасу.

Цитата:
Мне видимо нужен 67167... я ведь никого опрашивать по SNMP не собираюсь, мне нужно предоставить данные по SNMP во внешнюю систему.
Ну тут Вам надо решить кто у кого по Модбасу данные для SNMP клянчить будет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 15:22   #26
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну тут Вам надо решить кто у кого по Модбасу данные для SNMP клянчить будет.
У меня SMH4 и с него по SNMP будут клянчить данные.

Я понимаю что это относится к модбасу. Но тогда логично что 66 - это мастер по ТСП и он опрашивает что-то по ТСП и в т.ч. шлюз в SNMP. А 67 - это слейв по модбасу и в шлюзе прописывают переменные для чтения по модбасу чтобы их считать по SNMP. Но по описанию этого непонятно. И в описании модуля 66 есть описание того как забить карту регистров модбаса и что мол вот переменная для чтения вот для записи... а в описании 67-го такого нет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 15:53   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
в описании модуля 66 есть описание того как забить карту регистров модбаса и что мол вот переменная для чтения вот для записи... а в описании 67-го такого нет.
Не углублялся за ненадобностью. Но обычно все подобные шлюзы имеют таблицу соответствия данных по протоколам.

Цитата:
У меня SMH4 и с него по SNMP будут клянчить данные.
Обмениваться по SNMP будет шлюз и теми данными которые уже у него есть.
Независимо от способа получения оных с контроллера.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 15:55   #28
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не углублялся за ненадобностью. Но обычно все подобные шлюзы имеют таблицу соответствия данных по протоколам.
В общем, как я понял, 66-ая модель имеет возможность забить карту регистров, т.е. сама выступает как ModbusMaster, а вот 67-ая вроде бы как нет - ее нужно опрашивать и писать в нее данные по МодбасТСП
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 16:02   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNMP Trap в диспетчеризации Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В общем, как я понял, 66-ая модель имеет возможность забить карту регистров, т.е. сама выступает как ModbusMaster, а вот 67-ая вроде бы как нет - ее нужно опрашивать и писать в нее данные по МодбасТСП
Именно так. Но карта нужна в любом случае.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024