Здравствуйте.

Для совместной работы двух вентагрегатов решил синхронизировать их по протоколу ModBus (COM1). В конфигурации Com-порта одного контроллера запросы Master включил, в другом - выключил. Работу программ отслеживал по Ethernet. Связь между контроллерами есть и всё работает.

После сброса питания в контроллере Slave в конфигурации Com-порта включаются запросы Master и контроллеры перестают видеть друг друга.

Приходится вручную опять отключать запросы Master и связь возобновляется.

Данное решение не очень удобно. Кто чем может помочь.
Oleg_Lessar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 17:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU

Цитата:
Сообщение от Oleg_Lessar Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Для совместной работы двух вентагрегатов решил синхронизировать их по протоколу ModBus (COM1). В конфигурации Com-порта одного контроллера запросы Master включил, в другом - выключил. Работу программ отслеживал по Ethernet. Связь между контроллерами есть и всё работает.

После сброса питания в контроллере Slave в конфигурации Com-порта включаются запросы Master и контроллеры перестают видеть друг друга.

Приходится вручную опять отключать запросы Master и связь возобновляется.

Данное решение не очень удобно. Кто чем может помочь.
Могу повторить вам то, что написал по почте:

Ответ написан на странице 107 Руководства по эксплуатации контроллера Pixel.

Судя по симптомам, вы создали двух мастеров и теперь они дерутся друг с другом.

Поэтому в дополнение к РЭ, могу посоветовать вам также ознакомиться со примером организации связи между контроллерами: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ve_project.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 10:02   #3
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU

Спасибо!!! Помогло!!! Но уже между Pixel и 2Gi
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024