По умолчанию Как делать переменные в Mastercscada?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это внутренний код контроллера, часто биты в нём существуют по 1 тику системы.

Я когда-то выкладывал этот список со всеми предупреждениями и примерами, но был буквально удручён шквалом воплей "ниработаед!!!".

Всё что нужно, можно узнать из SCo_Status*, кроме разве что кроме загрязнения фильтров и некоторых других аварий.
Добрый день. Вроде раньше так делал, а сейчас встал в ступор.
Как правильно считать, SCo_Код (Аварии) в MasterScada? Вопрос даже не в том как расшифровать, а как считать?

Создаю переменную в МастерСкада с адресом ячейки 40968.
Указываю тип 4 битный целый, регистр хранения. Но приходит какая то ерунда, совсем не такая которую показывает эта переменная, например, при подключении в режиме отладки с СМлоджика. То ли не тот тип переменной, толи порядок чтения байт? Или еще где-то косяк....

SCo_Код (Состояние) читается легко.
Подскажите, плиз, где копать.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 17:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перечень аварий

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Создаю переменную в МастерСкада с адресом ячейки 40968.
Указываю тип 4 битный целый, регистр хранения. Но приходит какая то ерунда, совсем не такая которую показывает эта переменная, например, при подключении в режиме отладки с СМлоджика. То ли не тот тип переменной, толи порядок чтения байт? Или еще где-то косяк....

SCo_Код (Состояние) читается легко.
Подскажите, плиз, где копать.
Обратитесь в техподдержку Инсата, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024