Здравствуйте.
Обратился ко мне клиент которому в апреле '19 я писал программу для ИТП с одним глюком:

Не работают срезки на графике СО. График сам отрабатывает нормально, но когда включаются срезки, то график обрезает уставку не по верхней срезке, а по нижней. То есть при -31 делает уставку 40.

Странно, я думал это пофиксино
17 декабря 2018:
Устранена ошибка отображения названий контуров в 2G/2Gi (Основной экран)
Устранена ошибка применения срезок (min/max График отопления)
Выпущена версия 2.00, сборка 8


У меня была версия 2.02, сборка 0

Можно ли оперативно поправить данный баг в закрытом блоке?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20191203_171642.jpg (434.0 Кбайт, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191203_172045.jpg (426.6 Кбайт, 72 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:11
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 12:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Точки графика как на фото.
Проверил, сохраняется. Непонятно пока, то ли этот баг был внесён в версии 2.00 сборка 8, то ли исправление просто забыли внести. А может быть, исправление внесено для SMH4, а SMH2G "забыт"... Я проверю.

Ждите новую версию Конструктора, из неё можно будет взять График отопления и махнуть на тот, что у вашего клиента.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 22:33   #3
ls-holod
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Версия Конструктора обновлена - скачайте на всякий случай.
Скачал. Дома есть 2G и трим. Залил программу. На 2G ситуация такая:
- график ограничения обратной воды считает нормально, срезки работают. (было бы неплохо в наименовании столбца поправить слово "ПОДАЧА" на "ОБРАТКА", если можно.)
- график подачи теплоносителя по прежнему считает не корректно. На 2G уставка "ЛЕЖИТ" на оси Х. В столбце, где расчетное значение - "0".
- На триме на странице ОТОПЛЕНИЕ значение уставки по минимальному значению из настроек - "25", на самом графике во вкладке уставка считается и отображается верно.
Завтра попробую на объекте заменить график в SMH4 на ваш, посмотрю что получится.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200127_211128.jpg (479.5 Кбайт, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:10
ls-holod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 22:49   #4
ls-holod
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)

Цитата:
Сообщение от ls-holod Посмотреть сообщение
Скачал. Дома есть 2G и трим. Залил программу. На 2G ситуация такая:
- график ограничения обратной воды считает нормально, срезки работают. (было бы неплохо в наименовании столбца поправить слово "ПОДАЧА" на "ОБРАТКА", если можно.)
- график подачи теплоносителя по прежнему считает не корректно. На 2G уставка "ЛЕЖИТ" на оси Х. В столбце, где расчетное значение - "0".
- На триме на странице ОТОПЛЕНИЕ значение уставки по минимальному значению из настроек - "25", на самом графике во вкладке уставка считается и отображается верно.
Завтра попробую на объекте заменить график в SMH4 на ваш, посмотрю что получится.
Сам проект забыл...вот.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:09
ls-holod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 12:28   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)

Цитата:
Сообщение от ls-holod Посмотреть сообщение
Скачал. Дома есть 2G и трим. Залил программу. На 2G ситуация такая:
- график ограничения обратной воды считает нормально, срезки работают. (было бы неплохо в наименовании столбца поправить слово "ПОДАЧА" на "ОБРАТКА", если можно.)
Нельзя, сознательно так оставили, т.к. памяти маловато в 2G.



Цитата:
Сообщение от ls-holod Посмотреть сообщение
- график подачи теплоносителя по прежнему считает не корректно. На 2G уставка "ЛЕЖИТ" на оси Х. В столбце, где расчетное значение - "0".
Я проверил - всё хорошо работает. А вот ваши изменения подключения датчика наружного воздуха выполнены некорректно. Датчик у вас в обрыве, поэтому расчёт графика отключен. То, что вы по связи температуры передаёте градусы не снимает факта аварии датчика и контроллер защищает систему отопления, выдерживая минимально допустимую температуру, т.к. показаниям датчика доверия нет.


Цитата:
Сообщение от ls-holod Посмотреть сообщение
- На триме на странице ОТОПЛЕНИЕ значение уставки по минимальному значению из настроек - "25", на самом графике во вкладке уставка считается и отображается верно.
Завтра попробую на объекте заменить график в SMH4 на ваш, посмотрю что получится.
Думаю, это следствие ошибочных правок в программе 2G. Если у вас на объекте 2G, то вам нужно сохранить график из вот этого вашего проекта - график от smh4 на контроллер 2G не подойдёт.
Изображения
Тип файла: jpg exRa5nemiKY.jpg (70.3 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:11
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.01.2020, 14:48   #6
ls-holod
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нельзя, сознательно так оставили, т.к. памяти маловато в 2G.





Я проверил - всё хорошо работает. А вот ваши изменения подключения датчика наружного воздуха выполнены некорректно. Датчик у вас в обрыве, поэтому расчёт графика отключен. То, что вы по связи температуры передаёте градусы не снимает факта аварии датчика и контроллер защищает систему отопления, выдерживая минимально допустимую температуру, т.к. показаниям датчика доверия нет.




Думаю, это следствие ошибочных правок в программе 2G. Если у вас на объекте 2G, то вам нужно сохранить график из вот этого вашего проекта - график от smh4 на контроллер 2G не подойдёт.
Залил на SMH4 ваш график, все пошло! Считает нормально. Большое спасибо!
По 2G, спасибо за то что объяснили мою ошибку!
ls-holod вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024