Добрый день. Возникла проблемма. Есть необходимость получать переменые по ModbusRTU. У меня следующая схема Панель(TRIM5 LAN2) ->Moxa Mgate3180(TCP) (Подключенна по Ethernet)-> ModbasRTU уже с Moxa.
ModbusRTU адрес:3, Скорость 115200, четн: Нет, стоп бит:1
Moxa настроена на такие же парметры +порт 502

TRIM5. Вот тут интересная история. При изменнии адреса modbus rtu или порта, ядро уходит в стоп. Проверил на нескольких панелях, анологично. Но при подключении к панели по modbus TCP к LAN2 Обмен идет, получаю все перменны и записываю. При загрузке этих же параметров вместе с проектом контроллер переходит в режим загрузки проекта и не выходит из него.

Подскажите мне необходимо получать данные по modbus RTU. Как мне это сделать? в данной стуации. Или что делаю не правильно?

Данные пытаюсь считать с регистров с a000h Ну и записать с a401h. Повторюсь при подключении по ModbusTCP все работает нормально.

По ModbusRTU уходят следующие запросы: 03 04 A0 00 00 01 12 28 и аналогично согласно нмерам регистров, что он отвечает пока нет возможнности прослушать.

SMLogix: 3.34.0112 с него же обновленно ядро.




Заранее благодарю за обратную связь.
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 11:16   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Можно увидеть ваш проект? Ядро обновляли или форматировали?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 попробуйте опросить ваше устройство лектусом вместо контроллера, опрос будет нормально происходить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 12:03   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Есть необходимость получать переменые по ModbusRTU. У меня следующая схема Панель(TRIM5 LAN2) ->Moxa Mgate3180(TCP) (Подключенна по Ethernet)-> ModbasRTU уже с Moxa.
Не понял кто кого и как опрашивает.

Цитата:
По ModbusRTU уходят следующие запросы: 03 04 A0 00 00 01 12 28 и аналогично согласно нмерам регистров, что он отвечает пока нет возможнности прослушать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 14:04   #4
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно увидеть ваш проект? Ядро обновляли или форматировали?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 попробуйте опросить ваше устройство лектусом вместо контроллера, опрос будет нормально происходить?

Ошибка, не отвечает устройство (Lectus)
Сейчас попробую разобраться по чему.

Почему ядро в стоп уходит при изменений Адреса или порта ?
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 14:09   #5
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно увидеть ваш проект? Ядро обновляли или форматировали?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 попробуйте опросить ваше устройство лектусом вместо контроллера, опрос будет нормально происходить?
Вот проект
Вложения
Тип файла: zip OVP274_24052022_1200.zip (1.53 Мбайт, 12 просмотров)
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 14:19   #6
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не понял кто кого и как опрашивает.

TRIM5 И Конвертор MOXA в Slave. Опрос с наружи через ModbusRTU
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 15:02   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Ошибка, не отвечает устройство (Lectus)
Сейчас попробую разобраться по чему.
Тогда сначала разберитесь с опросом, потом уже в сторону контроллера будем смотреть

Цитата:
Почему ядро в стоп уходит при изменений Адреса или порта ?
Ядро перезагружается после изменения этих параметров. Вы не ответили, контроллер обновляли или форматировали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 15:09   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
TRIM5 И Конвертор MOXA в Slave. Опрос с наружи через ModbusRTU
Мокса должна быть мастером по RTU если желаете Трим опрашивать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 15:09   #9
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда сначала разберитесь с опросом, потом уже в сторону контроллера будем смотреть



Ядро перезагружается после изменения этих параметров. Вы не ответили, контроллер обновляли или форматировали?

Ядро обновлялось.

Контроллер после подобного стопа новые настройки не принимает. Возвращает старые. Сейчас Вообще пинг до LAN2 не проходит.


Добавлено через 44 секунды


Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Ядро обновлялось.

Контроллер после подобного стопа новые настройки не принимает. Возвращает старые. Сейчас Вообще пинг до LAN2 не проходит.
Форматировал, после обновлял ядро.
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 15:20   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Форматировал, после обновлял ядро.
Можете показать, как вы это делали? Дело в том, что в свежих лоджиках уже давно нечем обновлять ядро. Это означает, что вы что-то не так или что-то не то делаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 15:25   #11
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете показать, как вы это делали? Дело в том, что в свежих лоджиках уже давно нечем обновлять ядро. Это означает, что вы что-то не так или что-то не то делаете.
Как то так)
Изображения
Тип файла: png изображение_2022-05-24_142523201.png (78.7 Кбайт, 63 просмотров)
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 15:28   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Как то так)
Можете сделать только с кнопкой Форматировать, без обновления?

Вы устанавливали полную версию лоджика?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 15:38   #13
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете сделать только с кнопкой Форматировать, без обновления?

Вы устанавливали полную версию лоджика?
Пробую.

Вроде как полная с вашего сайта загружена(смарт и кофиг есть).
Не знал что есть урезанные)
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.34/
Только версия .0112
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 15:53   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Пробую.

Вроде как полная с вашего сайта загружена(смарт и кофиг есть).
Не знал что есть урезанные)
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.34/
Только версия .0112
Может скачаете свежую? А то какой смысл обсуждать то, что когда-то было.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 15:54   #15
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете сделать только с кнопкой Форматировать, без обновления?

Вы устанавливали полную версию лоджика?
Попробовал. LAN2 пинг проходит, но вытащишь и вставишь Ehetnet и пинг не проходит.
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 16:08   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Попробовал. LAN2 пинг проходит, но вытащишь и вставишь Ehetnet и пинг не проходит.
ха, так у меня почти такая х-ня, с смш4, который был в ремонте, и Руслан сказал, что его в ремонт надо снова.
лан подключается только если питание передернуть?
а если эзернет шнурок вытащить из попы плк и потом снова воткнуть - лан не появляется?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 11:45   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает

Изначально было
Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Но при подключении к панели по modbus TCP к LAN2 Обмен идет, получаю все перменны и записываю.
Цитата:
Данные пытаюсь считать с регистров с a000h Ну и записать с a401h. Повторюсь при подключении по ModbusTCP все работает нормально.
Значит должно было читаться и через Моксу. Намек пропустили.

Также устройства с несколькими сетевухами очень часто не любят их настройку на одинаковые подсети.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 12:12   #18
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно увидеть ваш проект? Ядро обновляли или форматировали?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 попробуйте опросить ваше устройство лектусом вместо контроллера, опрос будет нормально происходить?
Решилась проблема. В место шлюза MOXA M_gate3180 поставил ICP DAS tGW715i.

Мне так и не ответили. При замене адреса Modbus и порта TCP (через панель) ядро уходит в стоп!!! И ни фига не принимает значение !!! т.е. Сейчас не могу сменить не адрес не порт. Как исправить эту проблему ?
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 12:47   #19
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Мокса должна быть мастером по RTU если желаете Трим опрашивать.
Не согласен.
MOXA должна сконвертировать принимаемый ModbusRTU и отправить ModbusTCP в контроллер. Следовательно moxa lолжна быть slave.

Хотя уже оба варианта попробовал
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 15:03   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Сейчас не могу сменить не адрес не порт. Как исправить эту проблему ?
Какая версия ПО контроллера у вас? Только что проверил на триме, ядро остановилось и запустилось заново.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 15:07   #21
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)

Чет это какая то ( ! ). Что бы в контроллер запилить адрес modbus. Надо поставить галочку загрузить сетевые настройки с проектом "в свойствах контроллера TRIM" отправить проект в загрузку. Проект конечно на панели не загружается, так и висит с сообщением, о загрузке проекта. Потом убрать CheckBox описанный ранее и загрузить проект без сетевых настроек. И нужный адрес в панели! Так попробовал на трех TRIM5. Может с SMlogix какая-то проблема?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какая версия ПО контроллера у вас? Только что проверил на триме, ядро остановилось и запустилось заново.
Встроенное ПО 220318-153437
А адрес и порт применились ?


Добавлено через 3 минуты
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 16:34   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Встроенное ПО 220318-153437
А адрес и порт применились ?


Добавлено через 3 минуты
Применились. ПО у меня новее. 220429.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 08:50   #23
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Применились. ПО у меня новее. 220429.
Это хорошо, А нам что делать ?)


Ладно, надеюсь что проблемы хоть какое то решение имеют.

Спасибо всем участникам за посильную помощь.
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 11:28   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Это хорошо, А нам что делать ?)
Обновить софт контроллера.

Илья думал, что это как бы логично - если у вас софт устаревший, а в свежем всё хорошо, то вывод очевиден... Поэтому отдельно эту истину писать не стал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 12:08   #25
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновить софт контроллера.

Илья думал, что это как бы логично - если у вас софт устаревший, а в свежем всё хорошо, то вывод очевиден... Поэтому отдельно эту истину писать не стал.
Хорошо. "Софт обновить" вы имеете в виду скачать обновленную версию SMlogix и обновить ядро? Или просто обновить ядро ? (у меня на данный момент 3.34.0112 - с него и ядро обновил) Я же правильно понимаю что ядро идет с SMlogix ?
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 12:56   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)

Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
Хорошо. "Софт обновить" вы имеете в виду скачать обновленную версию SMlogix и обновить ядро?
Кнопка "форматировать".



Цитата:
Сообщение от Misha8688 Посмотреть сообщение
у меня на данный момент 3.34.0112 - с него и ядро обновил
Текущая версия 131. Т.е. в софт внесено минимум 131-112 = 19 исправлений и изменений. У Ильи более свежая версия, чем у вас. И на этой свежей версии всё работает.

Вы скачиваете свежий лоджик, форматируете контроллер. Проблема исправлена. Бинго.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 17:05   #27
Misha8688
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кнопка "форматировать".





Текущая версия 131. Т.е. в софт внесено минимум 131-112 = 19 исправлений и изменений. У Ильи более свежая версия, чем у вас. И на этой свежей версии всё работает.

Вы скачиваете свежий лоджик, форматируете контроллер. Проблема исправлена. Бинго.
Спасибо.

Реально "Бинго"! Теперь так понимаю необходимо следить за обновлениями? Кстати было бы интересно видеть внесённые обновления.
Misha8688 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024