Контролер SMH2G, ищу специалиста
Столкнулся с проблемой:
имеется Контролер SMH2G с механическими повреждениями. Разбит дисплей, разломан основной корпус. Центральная плата насколько я понимаю, не задета. Чисто визуально. Задача, перенести программу в рабочий контролер. И запустить оборудование. Находимся в Москве. Если есть вопросы пишите сюда или звоните по телефону. +7 985 923 5693 Павел |
05.07.2016, 12:55 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Контролер SMH2G, ищу специалиста
Цитата:
1) Покупаете новый контроллер и модуль памяти 256k 2) Разбираете новый контроллер, переставляете плату 3) Контроллер запустился - профит! 3) Тестируем. Всё работает. Профит! 4) Если что-то не работает (входы/выходы или порты) - копируем программу на модуль памяти 5) Пересобираем контроллер с новой платой 6) Загружаем программу с модуля памяти. Профит! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.07.2016, 13:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контролер SMH2G, ищу специалиста
Я сам не большой в этом специалист. У нас был на призводстве акт вандализма. Я не совсем уверен, что кантролер полностью комплектен. Т.к. не видел как он раньше выглядел в собраном виде. Больше всего меня беспокоит сама программа. Что является модулем памяти? Где он конкретно установлен?
|
05.07.2016, 13:21 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Контролер SMH2G, ищу специалиста
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.07.2016, 13:25 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Фото
Привильно ли я понимаю, что сама программа записана на центальной плате? Ее можно считать? В данный момент при подключение контролера к питанию мигает красным верхний светодиод. Больше никаких реакций. Но это может быть связано с тем что шлейф клавиатуры оборван. Последний раз редактировалось Arsie, 05.07.2016 в 14:04 |
05.07.2016, 13:29 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Контролер SMH2G, ищу специалиста
Написал вам в личку
__________________ RTFM |
05.07.2016, 13:36 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Контролер SMH2G, ищу специалиста
Да вижу, я готов к общению :-)
Можно сразу звонить. Ищу специалистов в Москве, кто готов решить вопрос. |