|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.03.2021, 09:25 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Trim 5 не переводится в режим программирования
Всем привет.
Trim 5 - 1060-20-0 sn: 663358 Никак не форматируется. Что нашел на форуме и что сделал: -на установочном файле лоджика правой клавишей и от админа выбрать - лоджик запустить правой клавишей от админа - контроль учетных записей на минимум - в браундмауре разрешить все процессы начинающиеся с sm_.. - сбросить на заводские настройки из системного меню и попробовать прошить При форматировании через лоджик в момент когда нужно перевестись в режим программирования контроллер просто перезагружается. Пробовал перевести принудительно, не получается. Ставлю перемычку в XP5, подключаю провод usb к компьютеру - контроллер включается как обычно и больше ничего. Ещё уточню на всякий случай, в какие именно отверстия на плате нужно ставить перемычку? Прикрепил фотографию, в 1 или 2? Также прикрепил логи. Там мельком глянул, вроде как тоже не может в режим программирование перевестись. Лоджик актуальный. ps Под рукой есть еще smh4 (тоже линуксовский контроллер), он нормально форматируется. __________________ Пуш зе темпо |
03.03.2021, 11:07 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.03.2021, 12:44 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
--------------------- А как долго ждать этих пяти перезагрузок? Что происходит у меня: Ставлю перемычку, подключаю usb - Контроллер включается, появляется стартовый логотип сегнетикса, проходит прогресбар и появляется сообщение об отсутствии проекта. Всё. __________________ Пуш зе темпо Последний раз редактировалось Pushin, 03.03.2021 в 13:03 |
|
03.03.2021, 13:56 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Экран не горит, горит красным цветом (i).
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2021, 14:33 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Всяко разно перепробовал уже. Разницы никакой нет, что с перемычкой, что без. Контроллер одинаково запускается и ничего больше не делает. Не переходит в режим программирования. Что посоветуете сделать дальше?
__________________ Пуш зе темпо |
03.03.2021, 15:00 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
На всякий случай спрошу, контакт между этими двумя отверстиями точно образуется? С 3.28 SMlogix пробовали форматировать?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.03.2021, 15:14 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
2) Также использовал многожильный провод 0.75, распушил его и он плотно фиксировался в отверстиях. Тут кстати тоже уточню, на всякий случай, перемычка должна глубоко проваливаться в отверстие или просто касаться окантовки этого отверстия? 28 лоджик пробовал, он тоже не форматирует, в логах также пишет про ошибку при переводе в режим программирования, но другими словами немного) __________________ Пуш зе темпо |
|
03.03.2021, 16:04 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
Цельтесь в окантовку и не ошибетесь. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
05.03.2021, 07:47 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Странно, ничего не получилось
Нашёл другой трим5, он нормально отформатировался. Видимо придется отправить проблемный трим на диагностику производителю, обращусь в отдел продаж. Спасибо всем за помощь. __________________ Пуш зе темпо |
05.03.2021, 11:15 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Другой трим с перемычкой форматировали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.03.2021, 12:02 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Нет, обычно.
Но сейчас попробовал ради интереса перевести его в режим программирования - получилось. __________________ Пуш зе темпо |
05.03.2021, 12:17 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Спросил к этому - появилось ли у вас понимание, как выглядит форматирование с перемычкой?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.03.2021, 13:15 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
Один трим переводится в режим программирования, другой нет. Собственно на этом и решил, что вряд ли смогу что-то своими силами тут ещё сделать. Вообще интересно конечно, что может быть не так __________________ Пуш зе темпо |
|
05.03.2021, 13:25 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Попробуйте сделать сначала сброс на заводские, если не поможет - обновление вместо форматирования. Вижу какие-то проблемы с супервизором, но, тем не менее, он работоспособен. Обновление, если выполнить совместимой версией лоджика, может содержать подъём версии супервизора, это его пролечит, если проблема в программной части.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2021, 14:16 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
__________________ Пуш зе темпо |
|
07.03.2021, 22:53 | #16 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Серийный номер 663359. Аналогично не обновляется Лоджиком 3.33.
Может что-то с партией контроллера? |
09.03.2021, 11:28 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Форматировать по юсб пробовали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.03.2021, 13:23 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
Но особо результата это не дало, контроллер не форматируется и не обновляется тоже. Даже после двух и трех подряд сбросов на заводские) Я ещё записал видео (прикрепил), как контроллер себя ведет при сбросе на заводские. Посмотрите, это обычное поведение на 20-30 секунде? (смущает этот нездоровый характерный белый засвет и перезагрузка). Я рабочий трим отдал уже, поэтому сам сравнить не могу( __________________ Пуш зе темпо |
|
09.03.2021, 15:28 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Белого засвета не должно быть
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.03.2021, 16:33 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
сегодня не смог отформатировать матриксы на рабочем компе.
причём неделю назад все работало. что изменилось - установил карты NA-017 шнурок тот же ни голый усб, ни с БП - доходит до "ожидание запроса" и висит пока полоса бара до конца не доедет. ни в последнем 33м, ни в двух 32х 167м и 170м. подцепил к ноуту, только через шнурок, даже без бп и все сразу отформатировалось. винда везде одна и та же, 10про, 19042.844 я же говорю, загрузчик - это не игрушка, а жизненная необходимость. |
09.03.2021, 18:49 | #21 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
09.03.2021, 23:10 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
другой был с заводской. серийники скажу завтра. |
|
09.03.2021, 23:24 | #23 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
|
10.03.2021, 02:04 | #24 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Залил программу Лоджиком 3.32, обновить ядро так и не получилось...
|
10.03.2021, 08:48 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Думаю уже точно можно отправлять на диагностику контроллер?
Или ещё какие-нибудь действия посоветуете? __________________ Пуш зе темпо |
10.03.2021, 09:19 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
серийник
второй отличается на единицу |
10.03.2021, 11:45 | #27 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
Системных аварий никаких нет? Сейчас отформатирован из 3.33? Если сделать проект, в котором будут последовательно меняться кадры черный-белый, будет проявляться? Если сделать проект, в котором последовательно будет выводиться надпись на черном фоне, а потом затираться блоком clear, будет проявляться? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.03.2021, 12:35 | #28 | ||||
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
1) Нет, больше не замечал. Был на трим загружен пульт hvac, там всё как обычно отображалось.
Цитата:
Цитата:
В лоджике когда находится указаны SV soft version 31 SV hard version 4 Цитата:
Цитата:
ps ещё на сайте путаница, какая версия лоджика актуальная? А то и 33 актуальная и 32 тоже. С сайта попадаешь на 32 версию, наверно всё-таки она. __________________ Пуш зе темпо |
||||
10.03.2021, 13:19 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
проверил все - нашел отличия.
на ноуте дрвеб, на рабочем компе дефендер виндовый. лоджик в исключения внесен и папкой и процессом и файлами на компе попробовал разные группы усб портов ничего не помогает. на скриншотах место на котором все тормозит |
10.03.2021, 13:25 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
33 актуальная, сайт скоро поменяется.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |