Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.11.2020, 20:13   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию 485й порт

проверял на сом1 и сом3, ведут себя одинаково.
описание:
vlt 051 danfoss 4кВт
все рядом, провода максимум 1-2м.
битрейт 19200 Е 1
два пч на одном порту. подключение звезда. плечи звезды - 1м. макс.
трабл: пока на одном из пч не включил терминатор, он же подтяжка, при старте пч матрикс ловил ошибку связи.
пиксель в подобной же ситуации работает не взирая ни на что.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 21:16   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
два пч на одном порту. подключение звезда. плечи звезды - 1м. макс.
трабл: пока на одном из пч не включил терминатор, он же подтяжка, при старте пч матрикс ловил ошибку связи.
Звезду из трех устройств не собрать.
По логике (хоть шнурки и короткие) терминаторы должны быть на концах, т. е. на двух ПЧ. Это как совсем правильно.
На коротком шлейфе может вообще хватить одного на всю цепочку.
Вопрос - как включены они на Матриксе и Пикселе?

Стоп! Терминатор подтяжкой быть не может!

Последний раз редактировалось ATS, 06.11.2020 в 21:26
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 22:11   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Звезду из трех устройств не собрать.
По логике (хоть шнурки и короткие) терминаторы должны быть на концах, т. е. на двух ПЧ. Это как совсем правильно.
На коротком шлейфе может вообще хватить одного на всю цепочку.
Вопрос - как включены они на Матриксе и Пикселе?

Стоп! Терминатор подтяжкой быть не может!
https://yadi.sk/i/IhlOWCknzNGNoQ
стр.4
S640


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Звезду из трех устройств не собрать.
а что мешает?
Код:
-*-
 |


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 22:47   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Интересный вариант. Включается все сразу.
Тогда сложнее сказать что влияет.
В идеале на линии 485-го в состоянии покоя (отсутствие обмена) для работы любых драйверов желательно чтобы потенциал А был больше В более чем на 200mV. На устройствах всегда можно посмотреть наличие подтяжек и терминаторов до подключения в линии по напряжению AB.
Больше 2-х вольт - есть подтяжка и нет терминатора. 0.2~0.5 В - есть и то и другое. Если ноль - придется померить сопротивление AB (естественно при отключенном питании). Если 100~120 Ом - терминатор есть.

Цитата:
а что мешает?
Код:
-*-
 |
Ну это уже четыре устройства. Говорилось про 2 ПЧ и контроллер. Длинную звезду 485-й точно не любит.

Так что там на контроллерах с терминаторами?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 00:10   #5
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Может просто заземлить? Я не мог на объекте наладить связь с Данфосами, не работала ни в какую пока не заземлил ЧП.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 11:31   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Может просто заземлить? Я не мог на объекте наладить связь с Данфосами, не работала ни в какую пока не заземлил ЧП.
заземление там есть, рядом щитовая, за стенкой.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну это уже четыре устройства. Говорилось про 2 ПЧ и контроллер. Длинную звезду 485-й точно не любит.

Так что там на контроллерах с терминаторами?
Код:
-*-
 |
звездочка - распредкоробка типа


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 12:42   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Код:
-*-
 |
звездочка - распредкоробка типа
Это совсем хреново.
Не звезда - паутина. Прокатит если лучики короткие. Есть смысл витуху экономить?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 13:09   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это совсем хреново.
Не звезда - паутина. Прокатит если лучики короткие. Есть смысл витуху экономить?
да ладно.. это совсем не те частоты и длины где витая пара может хоть что-то кардинально исправить.
тут дело скорей всего в том, что драйвер 485го матрикса имеет более высокое сопротивление, а потому без терминатора излишне помехочувствителен.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 22:26   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да ладно.. это совсем не те частоты и длины где витая пара может хоть что-то кардинально исправить.
Наверно соглашусь
в данном случае. Но есть привычка тянуть 485-й витухой всегда и от модуля к модулю.
Цитата:
тут дело скорей всего в том, что драйвер 485го матрикса имеет более высокое сопротивление, а потому без терминатора излишне помехочувствителен.
А что там драйверы менее единичной нагрузки (12КОм) стоят?
Думаю что дело все же больше в подтяжке а не в терминаторе.
А вот есть ли она в Пикселе?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2020, 04:09   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Наверно соглашусь
в данном случае. Но есть привычка тянуть 485-й витухой всегда и от модуля к модулю.
А что там драйверы менее единичной нагрузки (12КОм) стоят?
Думаю что дело все же больше в подтяжке а не в терминаторе.
А вот есть ли она в Пикселе?
если поглядеть на индикатор пч при выключенном терминаторе, то хорошо видно что led почти не гаснет. мигает, но не гаснет. а вот с включённым терминатором очень хорошо и отчётливо гаснет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2020, 23:37   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 485й порт

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
видно что led почти не гаснет. мигает, но не гаснет. а вот с включённым терминатором очень хорошо и отчётливо гаснет.
Это косвенно подтверждает что проблема больше в подтяжке.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024