|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.10.2015, 17:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Активные датчики температуры
Подскажите пожалуйста, обязательно ли для подключения активных датчиков температуры (0-10В) использовать "ноль" с источника питания постоянного тока на 24В, как показано в мануале, или можно подключить "ноль" с источника питания на 24В переменки?
|
28.10.2015, 20:02 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
Вопросик перефразируйте. Понять бы о чем речь.
|
28.10.2015, 23:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
"Ноль" должен быть общим у контроллера и датчика. Но источники питания в общем случае могут быть раздельные.
|
29.10.2015, 10:11 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
Дело в следующем: в ШУ необходимо заменить сломанный контроллер на SMH. А у прежнего контроллера было питание на 24В переменки и соответственно "ноль" от этого питания подходил к аналоговому управлению частотниками и к активным датчикам температуры и влажности. Не хотелось бы просто вносить сильно много поправок в новую схему. Понятно, что для питания SMH необходим ИП постоянного напряжения, но я думал, что возможно для подсоединения датчиков к аналоговым входам подойдет и "ноль" с ИП на 24В переменки, для подсоединения на клемму AGND, естественно питание датчиков было бы тоже с переменного ИП. Наверно все еще более запутанней описал... Просто я увидел, что в мануале написано, что для аналоговых вЫходов возможен как ИП на 24В переменки, так и постоянки, вот и подумал, что возможно с входами тоже что-то подобное есть.
|
29.10.2015, 10:41 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
1) Для того, чтобы по цепи протёк ток, электрическая цепь должна быть замкнутой
2) Невозможно перевести сигнал из одной цепи в другую, если у них нет общих точек подключения 3) Чем больше сопротивление общей точки, тем более искажённым передаётся сигнал из одной цепи в другую Итого: не важно, какие у вас источники питания. Схема никак не изменяется, т.к. она задаётся законами физики, а не типом контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.10.2015, 10:54 | #6 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
|