ситуация такова.
работал контроллер, работал, и в один прекрасный момент перестал.
на экране вдруг появилось "нет проекта" или как-то так.
после перезагрузки по питанию выпал красный экран "ядро аварийно остановлено"
контроллер был под лоджиком 3.29, опрашивал несколько десятков слейвов и один датчик 4-20мА с МС модуля.

срочно взял новый контроллер. отформатировал в 3.30-187 или более ранним лоджиком, уже не помню, дело было прошлым вторником, залил проект и отправил на объект. а, да, в контроллере была сд-карта 64Гб, попросил местных перед заменой контроллера удалить с неё все не форматируя.
контроллер поменяли включили - опять красный экран смерти.
контроллеры пока не приехали, но уже есть желание подготовиться к чему-нибудь. куда смотреть что делать как быть и т.д.
любые советы м.б. у кого-то была похожая ситуация.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 14:11   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и красный экран смерти

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ситуация такова.
работал контроллер, работал, и в один прекрасный момент перестал.
на экране вдруг появилось "нет проекта" или как-то так.
после перезагрузки по питанию выпал красный экран "ядро аварийно остановлено"
контроллер был под лоджиком 3.29, опрашивал несколько десятков слейвов и один датчик 4-20мА с МС модуля.

срочно взял новый контроллер. отформатировал в 3.30-187 или более ранним лоджиком, уже не помню, дело было прошлым вторником, залил проект и отправил на объект. а, да, в контроллере была сд-карта 64Гб, попросил местных перед заменой контроллера удалить с неё все не форматируя.
контроллер поменяли включили - опять красный экран смерти.
контроллеры пока не приехали, но уже есть желание подготовиться к чему-нибудь. куда смотреть что делать как быть и т.д.
любые советы м.б. у кого-то была похожая ситуация.

А без карточки то повторяется?
Изображения
Тип файла: png Скриншот 03-06-2019 131001.png (42.9 Кбайт, 106 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 18:37   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и красный экран смерти

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А без карточки то повторяется?
этого никто пока не проверял.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 19:31   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и красный экран смерти

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
этого никто пока не проверял.
У меня похожих ситуаций не было, поэтому буду ждать больше вводных)

А так для начала все стандартные процедуры бы проделал. Убрал бы все лишнее кроме контроллера, проверил питание на входе... Если с двумя контроллерами такое случилось, косвенно можно подумать либо на программу-тестом на столе, либо на место установки.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 11:06   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и красный экран смерти

Добавлю к сказанному Ильёй: либо дело в лоджике 3.29, точнее в ПО контроллера для него.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 14:20   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и красный экран смерти

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Добавлю к сказанному Ильёй: либо дело в лоджике 3.29, точнее в ПО контроллера для него.
второй контроллер-то уже на 3,30 был..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 15:24   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и красный экран смерти

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
второй контроллер-то уже на 3,30 был..
Значит к списку подозреваемых и 3.30 прибавляется


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024