Всем привет. Заметил что при работе макроса водяного котла с 2 горелками при появлении бита на входе "Треле насоса" бит с выхода "Насос" не уходит. И висит пока не снимешь бит на входе "Треле насоса". И если выставлена задержка на отключение насоса то он снимется после снятия бита на входе "Треле насоса" только через время этой задержки. Хотя на входе "Пуск/стоп" сигнала нет.
Вопрос: Разве не должен сниматься бит с выхода "Насос" при появлении бита на входе "Треле насоса". Ведь это авария. Или я что не так понял в логике работы макроса?
Capitan_555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 10:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос водяного котла

Цитата:
Сообщение от Capitan_555 Посмотреть сообщение
Всем привет. Заметил что при работе макроса водяного котла с 2 горелками при появлении бита на входе "Треле насоса" бит с выхода "Насос" не уходит. И висит пока не снимешь бит на входе "Треле насоса". И если выставлена задержка на отключение насоса то он снимется после снятия бита на входе "Треле насоса" только через время этой задержки. Хотя на входе "Пуск/стоп" сигнала нет.
Вопрос: Разве не должен сниматься бит с выхода "Насос" при появлении бита на входе "Треле насоса". Ведь это авария. Или я что не так понял в логике работы макроса?
Да, есть такое. Поправил макрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024