По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это нужно только для первого блока. Но для 2Gi эта цифра вообще неактуальна, т.к. этот контроллер не умеет использовать модули памяти.
о как. а как тогда быть?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 11:24   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
о как. а как тогда быть?
Зависит от целевой задачи, как обычно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 17:48   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зависит от целевой задачи, как обычно.
целевая задача проста и незатейлива, добиться чтоб конструкторский проект работал на 2Gi


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 18:17   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
целевая задача проста и незатейлива, добиться чтоб конструкторский проект работал на 2Gi
Загрузите туда этот проект и он будет работать. Если вы использовали штатную функцию подсчёта моточасов, то всё уже учтено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2021, 00:51   #35
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Всем привет!
Хочется вернуться к теме подсчета моточасов. В силу разных причин нашей организации иногда приходится обновлять ПО контроллеров, при этом все макросы моточасов после обновления обнуляются, поэтому возникла идея написать что-то свое на эту тему. Здесь главное при загрузке не менять уставки. Вопрос прежде всего к техподдержке: насколько приемлем такой вариант?
Вложения
Тип файла: psl Моточасы.psl (77.5 Кбайт, 17 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2021, 08:37   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Всем привет!
Хочется вернуться к теме подсчета моточасов. В силу разных причин нашей организации иногда приходится обновлять ПО контроллеров, при этом все макросы моточасов после обновления обнуляются, поэтому возникла идея написать что-то свое на эту тему. Здесь главное при загрузке не менять уставки. Вопрос прежде всего к техподдержке: насколько приемлем такой вариант?
а разница?
все равно при обновлении софта тебя спросят обновлять еепром или нет. ответишь нет, разницы никакой, все уставки останутся на месте в обоих вариантах, ответишь да - все сотрется и там и тут.

единственный способ, да то пока кривой, сохранять моточасы в исторической базе. почему кривой? дело в том, что пока историческая база как-то херово поднимается при форматировании. но могабыть при обновлении проекта косяков не будет. главное не попасть с обновлением на баззи по истории.

а еще лучше периодически делать отчет по моточасам из этой базы и хранить на плк. тогда перед обновлением софта проверяешь соответствие моточасов на плк и в отчетах и обновляешь. потом ручками заносишь предыдущее значение.
можно и проще.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2021, 10:29   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Вопрос прежде всего к техподдержке: насколько приемлем такой вариант?
Он бессмысленен. LordN написал, почему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2021, 12:02   #38
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а разница?
все равно при обновлении софта тебя спросят обновлять еепром или нет. ответишь нет, разницы никакой, все уставки останутся на месте в обоих вариантах, ответишь да - все сотрется и там и тут.

единственный способ, да то пока кривой, сохранять моточасы в исторической базе. почему кривой? дело в том, что пока историческая база как-то херово поднимается при форматировании. но могабыть при обновлении проекта косяков не будет. главное не попасть с обновлением на баззи по истории.

а еще лучше периодически делать отчет по моточасам из этой базы и хранить на плк. тогда перед обновлением софта проверяешь соответствие моточасов на плк и в отчетах и обновляешь. потом ручками заносишь предыдущее значение.
можно и проще.
Немного некорректно выразился, я имел ввиду обновление проекта, а не самого софта контроллера.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2021, 12:03   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Он бессмысленен. LordN написал, почему.
вот не знаю даже к кому обращаться с хотелкой, очень хочется иметь емейл-клиента на борту. или какого-нить робота для телеги. сам не умею.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024