|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.06.2020, 23:26 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Резервный контроллер
Клиент хочет.
Вообще, возможен такой вариант - к модулю (каскаду модуей) FMR подключить два контроллера, с одинаковой программой, чтобы в случае выхода из строя основного контролера резервный брал управление на себя. Или нужны танцы с бубном, в виде переключающих реле, которые перекидывают питание и СОМ порт FMR с одного контролера на другой? |
04.06.2020, 06:16 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер.
Цитата:
реле не потребуются пока порт не закорочен с какой-нибудь стороны |
|
04.06.2020, 06:45 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер.
Можно их еще эзернетом объединить, чтоб они между собой общались и без нужды не лезли в rs-485
|
04.06.2020, 10:02 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер.
Объединить эзернетом или модбас по запросу это конечно хорошо, но работает такая схема когда оба контролера исправны. а если один их них издох или завис? как вообще ведет себя сом порт на обесточенном контролере?
склоняюсь все-таки на реле с задержкой отключения. первый контролер его периодически "дергает", допустим раз в секунду, если что то пошло не так - завис контролер, пропало питание, короновирус, армагедон или восстание обезьян - реле с небольшой задержкой перекидывает rs485 на резервный контролер и дает ему знать, что пришел его "звездный час" |
04.06.2020, 11:51 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)
Цитата:
Связь между контроллерами можно через эзернет или перекрестить их СОМ-порты через преобразователи 232<>485. Или вообще дискретными сигналами. Или как вы предложили, реле на питание. И там уже не важно, хоть порты погорели и провода истлели, резервирование 100%. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
04.06.2020, 13:09 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)
Арсений, порты СОМ 1 и СОМ2 - у модуля FMR? то есть, FMR будет выдавать сигналы на тот контролер, который пришлет запрос? Как быть с каскадным подключением? или ну его, каждой FMR свой номер устройства?
|
04.06.2020, 13:18 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)
Если еще в модулях ввода вывода будет эзернет с возможностью подключения 10 клиентов все станет гораздо проще.
А если 2 эзернета параллельно работающие, настройка основного резервного, фильтры доступа, безопасные состояния. До SIL2 можно сертифицироваться. Еще можно 2 модуля основной резервный и автоматическое считывание состояние с основного. А выходы с модулей последовательно (на отключение) и параллельно (на включение). __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
04.06.2020, 14:39 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)
Цитата:
Объединить модули обычным модбасом по COM1 для первого контроллера и по СОМ2 для второго. Т.е. одну сеть провести от одного контроллера через все СОМ1 модулей, вторую от второго через все СОМ2. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
04.06.2020, 15:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер
Ответ не на заданный вопрос - в стиле сегнетикса, ага.
(хотя предложенное решение я, пожалуй, и поддержу - в поставленной задаче либо на ёлку влезть, либо ничего не уколоть) Последний раз редактировалось ailcat, 04.06.2020 в 16:04 |
04.06.2020, 16:22 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер
Я там поправил акценты в вашем цитировании. Мало ли вы не заметили.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |