|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.01.2022, 14:00 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Диспетчеризация системы вентиляции
На нашем предприятии смонтировано 4 вентустановки с пультами управления на контроллерах segnetics pixel -2шт и smh4 -2шт. Пульты смонтировали на вентплощадке, а доступ к ней только с подъемника. В связи с этим стоит задача либо сделать дублирующие пульты снизу либо делать систему диспетчеризации и выводить все на комп в операторской.
Территориально нахожусь в Кургане. У меня вопрос такой- есть ли на форуме спецы, находящиеся в Уральском регионе, которые могут выполнить данную работу? Либо дать рекомендации как это выполнить самим. |
20.01.2022, 15:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 158
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции.
Цитата:
Если вас устроит работа фрилансера по удалёнке - я дам контакты. В принципе, эту работу можно выполнить удалённо, вам только протянуть кабель останется. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.01.2022, 18:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
удалённо даже я бы взялся, но на объекте нужен аватар с серьёзной подготовкой.
|
20.01.2022, 18:59 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Опишите состав вентмашин.
Могу помочь. Я в Е-бурге |
21.01.2022, 07:23 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции.
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Здесь можно скидывать фото в переписку? |
|
21.01.2022, 10:30 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Описание системы:
1. Приточная вентиляция с увлажнением: Забор воздуха из помещения плюс подмес с улицы через заслонку с электроприводом, далее фильтр, датчики перепада давления, вентилятор с ЧП, увлажнитель с ванной и циркуляционным насосом далее выход в цех с датчиком температуры и влажности. Управление- контроллер pixel c модулем MR-0602. 2. Приточка с увлажнением аналогична 1. 3. Приточно-вытяжная вентиляция: Вытяжная линия -контроль температуры на входе, вентилятор с ЧП, фильтр, заслонка 1- выброс на улицу, заслонка 2 - рециркуляция к приточке, контроль перепада давления. Приточная линия - контроль температуры на входе, заслонка, фильтр, контроль перепада давления, вентилятор с частотником, контроль температуры. Контроллер SMH4 с модулем расширения. 4. Приточно-вытяжная вентиляция аналогично п.3. |
21.01.2022, 10:35 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Правильно я понял, что увлажнитель адиабатический?
Это готовый модуль в составе ПВУ? У него свои "мозги" есть или он полностью управляется ЩА установки, в состав которой он входит? |
21.01.2022, 10:40 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
|
|
21.01.2022, 10:42 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 158
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции.
Если планируете работать с этим человеком - пусть он вам скинет свои контакты, с ним и продолжайте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.01.2022, 11:28 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
|
21.01.2022, 11:40 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
В таком случае (90%) существующий проект (программа) индивидуальная под ваш объект, и по-быстрому накатить Автоскаду скорее всего не вариант. Если нет исходников проектов (или возможности их получить), то нужно будет все писать заново.
По моему мнение, вам нужно искать человека, который будет потенциально готов на основе существующих ЩА, вашего ТЗ писать все проекты заново. А для этого нужно будет много дополнительной исходной информации по существующей системе, и очень желательно, чтобы она была актуальной. P.S. Если есть возможность найти исходных исполнителей и договориться с ними, это будет наиболее правильный вариант. |
21.01.2022, 14:21 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
|
|
21.01.2022, 14:38 | #13 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
21.01.2022, 14:55 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
Это работает только на контроллерах с Линуксом. В вашем случае это SMH4. Для Пикселей не вариант. |
|
21.01.2022, 15:26 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 158
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.01.2022, 16:20 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.01.2022, 09:48 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Периодическое (довольно часто и поэтому напрягает) появление артефактов в виде больших разноцветных квадратов. Грешу на качество связи в первую очередь, но при тех же самых условиях на SMH4 такого нет. Поэтому мое мнение, что проблема в матриксе. Возможно vnc сильно грузит процессор и его ограничивают, дабы не завалить работу контроллера, но это не точно ;-)
|
22.01.2022, 10:19 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
с этим артефактов не было пока TightVNC Последний раз редактировалось LordN, 22.01.2022 в 10:45 |
|
22.01.2022, 12:54 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
|
22.01.2022, 13:23 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
видимо он более требователен к качеству связи |
|
22.01.2022, 17:19 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 158
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.01.2022, 18:18 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
Если еще раз прочитаете мой пост, то наверняка заметите там слова: возможно и но это не точно. На основании этого, считаю, что выразил свою мысль максимально корректно. P.S. Я смотрю вас Юджин прямо зацепил... Спокойствие, только спокойствие. И ваши "наезды" на меня не имеют под собой никакого основания. |
|
22.01.2022, 19:29 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
значит реалвнс более требователен к скорости обмена?
|
23.01.2022, 01:49 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 158
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Нет, наверное контроль и коррекция ошибок хуже.
Добавлено через 11 минут Цитата:
Вы выразили свою мысль максимально некорректно - не зная исходных данных сделали предположение в утвердительном тоне. Кто-то это предположение прочтёт и подумает, что вы разбираетесь в том, что написали. Так и появляются слухи и домыслы. Как в моей фразе, что у вас точно одна рука, но вы возможно пианист. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2022 в 02:04 |
|
23.01.2022, 10:08 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
прикольно, это в локалке, смш4
Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2022 в 11:51 Причина: Освобождение места под файлы для Льва) |
23.01.2022, 11:47 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
Нет, наверное контроль... И моем: Возможно vnc сильно... Вы безусловно правы, потому что вы добрый, а добро как известно... Немного подробнее можете раскрыть вопрос, особенно если в матриксе установлен дополнительный модуль с двумя Ethernet - что будет со скоростью работы этих портов? |
|
23.01.2022, 12:27 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 158
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Эти порты не разделяют ресурсы друг с другом.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.01.2022, 16:08 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Не совсем так.
Вообще у всех VNC есть кучка настроек. Tight по умолчанию использует свое сжатие (не факт что корректно поддерживается Сегнетиксом), а VNC Viewer -ZRLE. Да и по цветовой гамме могут быть отличия. Это как разная трактовка х.йли-лайкли Последний раз редактировалось ATS, 23.01.2022 в 16:31 |