Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.11.2013, 12:59   #1
ventkyz
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не работает по расписанию

Залил в контроллер Pixel 2514 проект созданный в конструкторе, в Logix нечего не менял!
Модуль памяти и батарея в контроллер установлены.
Установка не хочет работать по расписанию, все остальное работает.
До этого с расписанием не сталкивался.
Может в logix чего-то изменять надо? Может само расписание неправильно настраиваю?
Под рукой есть контроллер, но нет модуля памяти, поэтому не могу посмотреть что происходит в режиме отладки.
Проект прилагаю, помогите!
Вложения
Тип файла: rar программа.rar (635.6 Кбайт, 93 просмотров)
ventkyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 19:57   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает по расписанию

А в меню Параметры включил ту работу по тому расписанию?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 10:26   #3
CPU8bit
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает по расписанию

Цитата:
Сообщение от ventkyz Посмотреть сообщение
Залил в контроллер Pixel 2514 проект созданный в конструкторе, в Logix нечего не менял!
Модуль памяти и батарея в контроллер установлены.
Установка не хочет работать по расписанию, все остальное работает.
До этого с расписанием не сталкивался.
Может в logix чего-то изменять надо? Может само расписание неправильно настраиваю?
Под рукой есть контроллер, но нет модуля памяти, поэтому не могу посмотреть что происходит в режиме отладки.
Проект прилагаю, помогите!
Приветствую уважаемые коллеги и специалисты.
Это мое первое сообщение на форуме, которому многим обязан ценными советами и оригинальными решениями.
С подобной проблемой я столкнулся. Вы к сожалению не указали версию конструктора в котором собирали, и я смею предположить что у вас нет одной связи в макросе.
Смотрите макрос "Система меню" внутри которого есть макрос "расписание"
Влевой части которого есть переменная логического типа "режим Таймер"
так вот скорее всего у вас там нет связи с переменной "Режим таймер", которая находится чуть выше и эта переменная имеет связъ только с макросом "Параметры" так вот сделайте еще одну связъ с макросом "Расписание" к переменной "режим таймер"
П.с. незнаю почему это происходит скорее всего что-то с конструктором
П.с. прошу прощения нед под рукой скриншотера картинку выложить нет возможности
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (8.5 Кбайт, 202 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (24.2 Кбайт, 207 просмотров)
CPU8bit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 10:31   #4
ventkyz
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает по расписанию

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А в меню Параметры включил ту работу по тому расписанию?
Включил!

И вот еще какая фигня: я ставлю время (в меню корректировка времени), и жду. По расписанию установка должна запустится через 3 минуты, проходит 5 и нечего. Я влезаю в меню расписание и оп запустилась. Ну жду через 5 минут установка должна остановиться проходит 10 и нефига!
ventkyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 10:49   #5
ventkyz
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает по расписанию

Цитата:
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
Приветствую уважаемые коллеги и специалисты.
Это мое первое сообщение на форуме, которому многим обязан ценными советами и оригинальными решениями.
С подобной проблемой я столкнулся. Вы к сожалению не указали версию конструктора в котором собирали, и я смею предположить что у вас нет одной связи в макросе.
Смотрите макрос "Система меню" внутри которого есть макрос "расписание"
Влевой части которого есть переменная логического типа "режим Таймер"
так вот скорее всего у вас там нет связи с переменной "Режим таймер", которая находится чуть выше и эта переменная имеет связъ только с макросом "Параметры" так вот сделайте еще одну связъ с макросом "Расписание" к переменной "режим таймер"
П.с. незнаю почему это происходит скорее всего что-то с конструктором
П.с. прошу прощения нед под рукой скриншотера картинку выложить нет возможности
О как срослось - это мой первый вопрос на форуме.
Да действительно этой связи нет. И я грешил на конструктор, но вот проверить в отладке возможности не было, так как нет модуля памяти под рукой. И расписание я использовал первый раз, поэтому не мог сверить с рабочими проектами. Версия конструктора v1.21(сборка2).

Огромное спасибо вам CPU8bit!
ventkyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 10:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает по расписанию

Цитата:
Сообщение от ventkyz Посмотреть сообщение
Версия конструктора v1.21(сборка2).
Да, это баг этой конкретной версии Конструктора. Уже давно исправлен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024