Здравствуйте господа. Принесли мне на поругание весы для взвешивания контейнеров до 40 тонн. Никак не могу понять как организовать опрос по 232. Описалово просто жуть. Может поможет кто советом?
Прилагаю тестовый проект, правильно ли я понял производителя??
Вложения
Тип файла: pdf Protocol_Tenso-M.pdf (169.0 Кбайт, 42 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 27.05.2022 в 23:46
razerface сейчас на форуме  
Старый 19.04.2022, 21:22   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX и весы Тензо-м

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Никак не могу понять как организовать опрос по 232. Описалово просто жуть. Может поможет кто советом?
Протокол не имеет абсолютно ничего общего с модбасом. Поэтому стандартными средствами никак.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума  
Старый 19.04.2022, 22:03   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX и весы Тензо-м

Ясно. Нужен интертрепатор!
razerface сейчас на форуме  
Старый 26.05.2022, 15:07   #4
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX и весы Тензо-м

Купили интертрепатор, только заковыка. Начал читать - волосы дыбом. Мне нужно то получить данные о весе (нетто и брутто стр. 8).
Огромная просьба - помогите пожалуйста кто может.
Вложения
Тип файла: pdf ДПИ-МТ-1 Modbus команды v2.pdf (661.7 Кбайт, 41 просмотров)
razerface сейчас на форуме  
Старый 26.05.2022, 19:31   #5
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX и весы Тензо-м

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
там все для обкурков написано, но по факту вам нужно читать например для нетто 03 функцией адрес 190 (hex) сразу во флоат. или читать два Инта подряд и преобразовывать порядок слов через макрос из библиотеки.
А не подскажите тупому какие два инта для нетто и для брутто читать?

Разобрался. НЕТТО - LONG 400 R(out) dec
БРУТТО - LONG 406 R(out) dec
Без групповых запросов. Через REALSWAPPER.
Ну и мотня.

Последний раз редактировалось razerface, 26.05.2022 в 19:48
razerface сейчас на форуме  
Старый 27.05.2022, 20:51   #6
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX и весы Тензо-м

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Каакая настройка REALSWAPPER, не подскажете?
Не вопрос
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (6.7 Кбайт, 95 просмотров)
razerface сейчас на форуме  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024