|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.01.2017, 16:42 | #1 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Расходомер РСЦ - RS485
День добрый. кто нибудь подключал? не поделитесь примером?
не совсем понятно, точнее совсем не понятно, в каком формате с него считать данные. если при создании таблицы я могу в hex формат адреса выбрать, то как формат данных перевести из ASCII ? вот описание протокола (стр21) : Цитата:
|
|
19.01.2017, 16:47 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Расходомер РСЦ - RS485
Это не модбас. Так что либо вы напишите свой драйвер для контроллера 2Gi/trim5, либо не сможете подключиться к расходомеру.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.01.2017, 17:31 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Расходомер РСЦ - RS485
Дозвонился производителю.
Модбас поддерживают счетчики без архива. соответственно получил от них такую табличкуhttps://cloud.mail.ru/public/2Ssj/XP5oia3UM я правильно понимаю, что надо тип данных real указать или long и потом дополнительно преобразовывать? не нет у меня опыта с модбасом работать |
19.01.2017, 17:37 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Расходомер РСЦ - RS485
real надо указывать. а по его приёму и обработке тут инфа
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.01.2017, 17:54 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Расходомер РСЦ - RS485
спасибо
|