|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.08.2023, 11:59 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Siemens Modbus Server + Trim 5
Добрый день. Разбираюсь с модбас передачей данных.
на 1200 Siemens запущен сервер Модбас (60 переменных типа int в передаче данных, ПЛК с ip x.x.x.203) На пк modscan (скрин 1) данные читает modbus1.PNG как настроить matrix (ip x.x.x.201) чтоб читать и писать данные в сименс? Заранее спасибо за ответ |
28.08.2023, 12:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Siemens Modbus Server + Trim 5
Цитата:
Особое внимание на врезку на шестом шаге, она для вас очень важна. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
29.08.2023, 10:33 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Siemens Modbus Server + Trim 5
Согласно мануалу от сименс на 1200
Вложение 11930 40001 это первый логический адрес в контроллере. настраиваем slave с управлением через fbd Вложение 11931 Блок Вложение 11932 интерфейс - сеть (3) задержка - 200. IP -адрес. Указываем мастера, т.е. соданный сервер на 1200? Адрес указываем адрес modbus сервера? В итоге при компоновке и загрузке err_fbd.PNG Слейв карта slave_card.png Что я делаю не так? Со стороны siemens статусное слово без ошибки, прием-переадача активны и выполнены |
29.08.2023, 10:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Siemens Modbus Server + Trim 5
40001 - 4 - это hold reg, функция нумер 3, адрес(смещение) нумер нуль
исправьте карту регистров и все получится https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/ |
29.08.2023, 11:20 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Siemens Modbus Server + Trim 5
Вы не последовали моему совету и не прочли врезку на шаге 6.
Добавлено через 42 секунды У вас сименс всё же как слейв или как мастер сети? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |