Добрый день знатоки!!!
Есть пара объектов на которых похожие проблемы:
1. Стоят SMH 2G и похоже в них лежат программы из конструктора
2. Периодически ловят ошибку по датчику улицы
3. Отключают регулирование, и радостно ждут когда им нажмешь "Esc"

Датчик проверяли, провода меняли, частотников и других устройств создающих помехи рядом нет.
Отключать контур по ошибки ну может это и правильно, но и отключать его при морозах это как-то совсем не правильно.

Что можно минимально подшаманить, чтобы исправить ситуацию.
Вариант новая программа для контроллера не пройдет, Заказчик то еще великое Г...

З.Ы. Еще не понятно зачем "СТРОИТЕЛЬ" сделал перемычку EXC6 & AGND
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-03-03 at 13.33.35.jpeg (115.1 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-03-03 at 13.34.35.jpeg (99.3 Кбайт, 57 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 18:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Что можно минимально подшаманить, чтобы исправить ситуацию.
Вариант новая программа для контроллера не пройдет, Заказчик то еще великое Г...
Провода датчиков в экран. Но, строго говоря, отказ наружного датчика просто отключает погодозависимое регулирование. Так шта фиг знает, что там у вас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 19:38   #3
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так шта фиг знает, что там у вас.
Вот и я э том же.
Конструктор отличная вещь как учебник, помощник.
Но в руках наших доблестных "Строителей по тендеру", извините Arsie конечно, это замедленная минна и причем совсем не вкусно пахнущая.
И жестко отключать все насосы клапана на отоплении из-за одного датчика температуры это может привести к разморозки системы.
Конструктор повторюсь ШИКАРНАЯ вещь, но не в руках "Строителей".
По мне добавили бы туда работу контроллера 2 недели, аля попробовал, а теперь иди к спецам.
Если честно задолбало переписывать контроллеры после конструктора & строителя.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 20:04   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
В
И жестко отключать все насосы клапана на отоплении из-за одного датчика температуры это может привести к разморозки системы.
Однозначно. Тут либо переходить на регулирование по теплосети или держать на минимуме контур.

Вдруг поможет
mc.png

P.S. И на всех AGND младшей группы вижу по одному проводу - маловато будет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 03.03.2023 в 20:16
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2023, 14:16   #5
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно. Тут либо переходить на регулирование по теплосети или держать на минимуме контур.

Вдруг поможет
Вложение 11435
СПАСИБО. Но это все реализуемо если мне разрешат (заплатят) за новую программу для контроллера. На случай аварии улицы я в своих программах к примеру подставляю значение НУЛЬ, как делает к примеру Данфосс ЕСЛ и пока проблем не возникало. А отключенные насосы к примеру неоднократно приводили к разморозки стояков на лестничных клетках.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
P.S. И на всех AGND младшей группы вижу по одному проводу - маловато будет.
Это тоже вижу, в клеммной колодке размножаются.
В частности вопрос: "Постоянно Короткое 6 канала на землю, не может вносить проблемы по измерениям на других каналах?"
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2023, 15:43   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
СПАСИБО. Но это все реализуемо если...
Перемычка на картинке не требует программного изменения.

Цитата:
Это тоже вижу, в клеммной колодке размножаются.
А вот это уже идиотизм. Надеюсь датчики хотя бы тысячники.

Цитата:
Постоянно Короткое 6 канала на землю, не может вносить проблемы по измерениям на других каналах?"
Никак.
Мало того на многих устройствах с мультиплексируемыми каналами даже рекомендуют закорачивать неиспользуемые входы


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.03.2023, 08:01   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вот и я э том же.
По мне добавили бы туда работу контроллера 2 недели, аля попробовал, а теперь иди к спецам.
Если честно задолбало переписывать контроллеры после конструктора & строителя.
Не надо вот этого. "Строители" могут накосячить как угодно, но и "спецы" по опыту не лучше. Особенно с учетом того, что "строители" как раз и обращаются к "спецам" по этому вопросу обычно. Поэтому Конструктор = великая вещь и хорошо что он есть именно в таком виде = переделывать за "спецами" проще и быстрее.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 09:30   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
. Но это все реализуемо если мне разрешат (заплатят) за новую программу для контроллера.
Надо действовать тактикой - платите деньги, буду шевелиться. Не платите - не буду шевелиться.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 09:30   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

не думая - заменить датчик и провод. где-то пробита изоляция и подтекает ток. с виду и датчик и провод могут быть как живые а по факту - мёртвые.
на модуль МС я бы грешил в самую последнюю очередь, там правда есть вариант - аналоговые клеммники откровенно говоря дерьмовые и неудобные. чтобы нормально затянуть винт, нужна очень хорошая плоская отвертка на 2,5мм, с очень правильным профилем кончика минуса. а много вы видели монтажников с такими отвертками?
я к чему, сильные монтажники могли выломать разъем из платы - надорвали дорожку у места пайки или как-то так.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.03.2023, 09:34   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Не надо вот этого. "Строители" могут накосячить как угодно, но и "спецы" по опыту не лучше. Особенно с учетом того, что "строители" как раз и обращаются к "спецам" по этому вопросу обычно. Поэтому Конструктор = великая вещь и хорошо что он есть именно в таком виде = переделывать за "спецами" проще и быстрее.
Такие "строители" потом помогают другим получить дополнительный легкий заработок - за приведение в порядок работу их систем.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 21:38   #11
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Такие "строители" потом помогают другим получить дополнительный легкий заработок - за приведение в порядок работу их систем.
Да ко мне как назло приходят на обслуживание то детский сад, то детский хоспис и те и другие совсем новые объекты, вот только построены по "остаточной" технологии. Денег нет по тому, что еще на гарантии, менять программу типа тоже нельзя "мы еще на гарантии". Вот наша "Аварийка" и устала ездь, что бы кнопочку нажать.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 22:01   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Денег нет по тому, что еще на гарантии, менять программу типа тоже нельзя "мы еще на гарантии".
Так тогда надо "Строителей" раком и ставить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 10:02   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Да ко мне как назло приходят на обслуживание то детский сад, то детский хоспис и те и другие совсем новые объекты, вот только построены по "остаточной" технологии. Денег нет по тому, что еще на гарантии, менять программу типа тоже нельзя "мы еще на гарантии". Вот наша "Аварийка" и устала ездь, что бы кнопочку нажать.
Так "на гарантии" же - дрючьте строителей. Предложите им Вам заплатить за устранение недостатков.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 10:21   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так "на гарантии" же - дрючьте строителей. Предложите им Вам заплатить за устранение недостатков.
те строители уже давно все симки по-выбрасывали и "е**сь дальше сами, дети мои"


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 10:42   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не думая - заменить датчик и провод. где-то пробита изоляция и подтекает ток. с виду и датчик и провод могут быть как живые а по факту - мёртвые.
на модуль МС я бы грешил в самую последнюю очередь, там правда есть вариант - аналоговые клеммники откровенно говоря дерьмовые и неудобные. чтобы нормально затянуть винт, нужна очень хорошая плоская отвертка на 2,5мм, с очень правильным профилем кончика минуса. а много вы видели монтажников с такими отвертками?
я к чему, сильные монтажники могли выломать разъем из платы - надорвали дорожку у места пайки или как-то так.
Я за всё время ни одного выломанного в ремонта или на объектах не видел) А вот сорванные винты да, бывало. И сорвать их ой как не просто, кстати.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:50   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я за всё время ни одного выломанного в ремонта или на объектах не видел) А вот сорванные винты да, бывало. И сорвать их ой как не просто, кстати.
да, не просто, а вот шлицы на винте угробить хреновой, тупой, но прочной отверткой - как нех делать

есть люди сильные, а есть сильные и аккуратные
я видел последствия от действий просто сильных
вы - сильных и аккуратных


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 12:09   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
есть люди сильные, а есть сильные и аккуратные
я видел последствия от действий просто сильных
вы - сильных и аккуратных
Я однажды видел полностью вставленный DB25. Вставленный "вверх ногами". Снаружи не было видно ничего, человек был сильный и аккуратный


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 12:38   #18
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
те строители уже давно все симки по-выбрасывали и "е**сь дальше сами, дети мои"
так тогда и на гарантию пофигу уже.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 12:48   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я однажды видел полностью вставленный DB25. Вставленный "вверх ногами"
Что-то не верится. Двадцать пятый только кувалдой можно забить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 12:53   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то не верится. Двадцать пятый только кувалдой можно забить.
Ну вот и я не верил, что так можно. Хотя в своей практике DB9 я таки заталкивал при вставлении наощупь)) Но это был очень разношенный DB9 с неполным набором контактов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 22:04   #21
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно. Тут либо переходить на регулирование по теплосети или держать на минимуме контур.

Вдруг поможет
Вложение 11435

P.S. И на всех AGND младшей группы вижу по одному проводу - маловато будет.
Где вы такую схему подключения откопали? =0

Вот правильные схемы подключения, т.к. если это трехпроводное подключение то контроллер должен вычислять сопротивление линии а не сопротивления перемычки. 2 провода соединяются возле датчика, если датчик 2х проводной и вы его подключаете по 3х проводной схеме подключения.

С перемычкой работать будет, но это не есть правильно! )

Картинка взята с сайта "http://electricalschool.info/automation/1698-podkljuchenie-datchikov-temperatury.html"
Информация для тех, кто не знает как должны подключаться датчики температуры.
Изображения
Тип файла: png 1.png (88.2 Кбайт, 28 просмотров)

Последний раз редактировалось alf999, 07.03.2023 в 22:33
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 22:42   #22
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Нашел эту схему в инструкции на модуль МС, в принципе там все описано ), поэтому зря волновался ).
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 01:09   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
С перемычкой работать будет, но это не есть правильно! )
На самом деле даже более правильно.

Цитата:
Нашел эту схему в инструкции на модуль МС, в принципе там все описано )
Так я картинку оттуда и брал.

Цитата:
Информация для тех, кто не знает как должны подключаться датчики температуры.
В моем зоопарке 95% четырехпроводка. Pt100 основная масса.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 15:15   #24
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Где вы такую схему подключения откопали? =0

Вот правильные схемы подключения, т.к. если это трехпроводное подключение то контроллер должен вычислять сопротивление линии а не сопротивления перемычки. 2 провода соединяются возле датчика, если датчик 2х проводной и вы его подключаете по 3х проводной схеме подключения.

С перемычкой работать будет, но это не есть правильно! )

Картинка взята с сайта "http://electricalschool.info/automation/1698-podkljuchenie-datchikov-temperatury.html"
Информация для тех, кто не знает как должны подключаться датчики температуры.
Если б вы когда нибудь настраивали аналоговые входы в лоджике то не могли не заметить что при выборе схемы подключения датчиков выводится картинка как необходимо их правильно подключить. А в мануале картинка имеет информационный характер который показывает какие есть типы подключения датчиков.
Изображения
Тип файла: jpg 2 пр.jpg (81.9 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 3 пр.jpg (80.2 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 4 пр.jpg (86.3 Кбайт, 14 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 18:16   #25
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле даже более правильно.
На чем основано данное высказывание?, я такую схему подключения с перемычкой только на модуль МС первый раз увидел. У множества контроллеров таких подключений нет да и сам не могу предположить как это работает... Допустим производитель предусмотрел это и дополнительным аналоговым входом считывает колебания (помехи) показания датчика хотя все равно понять не могу как, только это нужно наверное как то указать в конфигураторе входа... Расскажите как это происходит, самому интересно ), буду в дальнейшем знать. Если это подключение 2х проводного датчика по 3х проводной схеме подключения, то перемычка не верна, контроллер должен вычислить сопротивления провода до датчика... а не от клеммы до клеммы...
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 19:55   #26
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если б вы когда нибудь настраивали аналоговые входы в лоджике то не могли не заметить что при выборе схемы подключения датчиков выводится картинка как необходимо их правильно подключить. А в мануале картинка имеет информационный характер который показывает какие есть типы подключения датчиков.
Ну на самом деле именно при настройке входа информативно показывается, а в мануале конкретно описано что и почему.


Добавлено через 20 минут


А если вернуться к картинке в начале темы, то визуально мне не понятно как подключены датчики. т.к. везде задействовано по 2 выхода Exc... Схема щита есть?


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 20:29   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если б вы когда нибудь настраивали аналоговые входы в лоджике то не могли не заметить что при выборе схемы подключения датчиков выводится картинка как необходимо их правильно подключить. А в мануале картинка имеет информационный характер который показывает какие есть типы подключения датчиков.
мне во всем этом знаешь что не понятно - почему при двухпроводке в МС-модуле не шешнацать АИ?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 20:46   #28
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мне во всем этом знаешь что не понятно - почему при двухпроводке в МС-модуле не шешнацать АИ?
Я понял о чем речь ), по логике, аналоговых входов 8 как описано, а подключение к разным клеммам это просто разная обработка входящего сигнала на плате. Например на пути AI в схеме стоит измерительный токовый шунт... Который мешает при подключении аналоговых датчиков... В теории.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 21:08   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мне во всем этом знаешь что не понятно - почему при двухпроводке в МС-модуле не шешнацать АИ?
Так измерительных входов всего восемь.


Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Ну на самом деле именно при настройке входа информативно показывается, а в мануале конкретно описано что и почему.
Совершенно в дырочку.

Цитата:
А если вернуться к картинке в начале темы, то визуально мне не понятно как подключены датчики. т.к. везде задействовано по 2 выхода Exc.
Да там люди закон Ома не читали.


Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
На чем основано данное высказывание?, я такую схему подключения с перемычкой только на модуль МС первый раз увидел.
Ну на 2010 почти аналогично.

Но там приведена схема как делать не надо.
2010.png

Зеленое имеет смысл если контроллер умеет мерить трехпроводку,
а красное отправляет все это ....

Хотя для тысячников сопротивление проводов не столь критично.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 08.03.2023 в 21:35
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2023, 08:02   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры

Цитата:
Так измерительных входов всего восемь.
трехпроводка - восьмиканальна!
а эт значит, что измеряется шешнацать напружений!
а сколько там каналов в АЦП при этом - не все ли равно, он может быть даже один


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024