Добрый вечер!

Получил от вас контроллер SMH4, сформировал в конструкторе (Access 2007) конфигурацию, загрузил в Logix, выгрузил в контроллер, а дальше серый экран. Пикают кнопки ESC, Enter, появляется тонкая полоска в верхней части и всё. Контроллер запитал от отдельного блока питания, соединение с компом - Ethernet. Подскажите, в чем мои ошибки?

С уважением Соколов
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Конструктору

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Добрый вечер!

Получил от вас контроллер SMH4, сформировал в конструкторе (Access 2007) конфигурацию, загрузил в Logix, выгрузил в контроллер, а дальше серый экран. Пикают кнопки ESC, Enter, появляется тонкая полоска в верхней части и всё. Контроллер запитал от отдельного блока питания, соединение с компом - Ethernet. Подскажите, в чем мои ошибки?

С уважением Соколов
Пожалуйста, приложите фото. Также попробуйте выйти в системное меню, изображения тоже нет?

PS. Я подозреваю, что вы загрузили программу, используя SMLogix версии 3.28. Если так, то всё нормально. Используйте версию 3.30.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:42   #3
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор

Да, совершенно верно, загрузка была в версии SMLogix 3,28! Тогда что значит - "все нормально"? Попробую в 3,30. Спасибо!


Добавлено через 24 минуты

Ну, другое дело!

Заработало, спасибо!

Осталось поставить в установку, которая работала с SMH2.
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 12:42   #4
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Почему-то лишняя буква С в строке, где отображаются температуры параметров (вторая строка), температура канала, температура обратной воды и т.д.? Так должно быть?

Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 19:06 Причина: Удалил вложения за ненужностью
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 12:52   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Почему-то лишняя буква С в строке, где отображаются температуры параметров (вторая строка), температура канала, температура обратной воды и т.д.? Так должно быть?
Нет, это вы что-то недопрошили, или прошивка не соответствует загружаемому лоджику. Какая версия?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:00   #6
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Лоджик версия 3,30,0262, сер. номер SMH4 556851. модифик. 0011-00-0; Встр.ПО 190820-122015.
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:20   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Лоджик версия 3,30,0262, сер. номер SMH4 556851. модифик. 0011-00-0; Встр.ПО 190820-122015.
ПО несвежее, форматировали по USB?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:26   #8
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Неформатировал. Как это сделать, подскажите?


Добавлено через 3 минуты

Контроллер я оплатил в октябре, Сегнетикс сказал - "под заказ, в наличии нет". 3 дня назад, он пришёл. И ПО не свежее!?
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:53   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Неформатировал. Как это сделать, подскажите?


Добавлено через 3 минуты

Контроллер я оплатил в октябре, Сегнетикс сказал - "под заказ, в наличии нет". 3 дня назад, он пришёл. И ПО не свежее!?
- segnetics.com/smlogix актуальная версия, скачайте фулл-версию, установите

- Убедитесь, что у вас на компьютере установлена одна версия SMLogix

- Убедитесь, что лоджик устанавливается в папку по умолчанию(C:\Program Files (x86)\SMLogix). Если лоджик установится в папку Program Files, прошивка не удастся. Лучше устанавливать от имени администратора

- dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/Manual_SMH4_v1-06.pdf стр.77 обновите по USB образ linux по этой инструкции, но нажимайте не обновить, а форматировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.11.2019, 16:31   #10
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

фулл-версия 383М?
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 16:45   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
фулл-версия 383М?
Если вы про размер, то да.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 19:00   #12
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Версия ПО поменялась - 190820-122015. Вторая буква С осталась. Может будет работать?


Добавлено через 1 час 33 минуты

Обновленная версия 191025-092301, так правильно
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 11:58   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Версия ПО поменялась - 190820-122015. Вторая буква С осталась. Может будет работать?


Добавлено через 1 час 33 минуты

Обновленная версия 191025-092301, так правильно
С ваших слов сейчас у вас последнее ПО. Можете попробовать отформатировать из 3.28 и загрузить проект тоже из 3.28, если лишняя С останется, приложите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 12:33   #14
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

3.28 - это что?
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 12:56   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
3.28 - это что?
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/ версия лоджика.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 14:40   #16
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

У меня установлен Лоджик 3.30.0262, в нем не видел функции форматирования, подскажите?
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 15:17   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
У меня установлен Лоджик 3.30.0262, в нем не видел функции форматирования, подскажите?
Здесь
Изображения
Тип файла: png Скриншот 12-11-2019 141619.png (32.2 Кбайт, 54 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 16:19   #18
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Да, по USB я форматировал. Порядок действий был такой:
1. Форматирование.
2. Закачка нового ПО.
3. Загрузка проекта в контроллер.

Лишняя буква С осталась.
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 16:26   #19
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Направляю вам проект. Прошу просмотреть ошибки.
Вложения
Тип файла: rar Ромашка.V1.rar (1.80 Мбайт, 24 просмотров)
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 17:47   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Да, по USB я форматировал. Порядок действий был такой:
1. Форматирование.
2. Закачка нового ПО.
3. Загрузка проекта в контроллер.

Лишняя буква С осталась.
Что за пункт закачка нового ПО? Скачали, отформатировали, загрузили, не перепутали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 18:12   #21
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Правее кнопки форматирование, есть кнопка "Обновить ПО". Вот её и нажимал, загружал ПО. После этого загружал проект. Неверно?
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 19:36   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Правее кнопки форматирование, есть кнопка "Обновить ПО". Вот её и нажимал, загружал ПО. После этого загружал проект. Неверно?
Обновлять ПО не надо)

Ваши беды от конвертации проекта из 2G в SMH4, проект на первый взгляд типовой, если это так и никаких особенностей нет, я бы на вашем месте конструктором новый проект собрал, там есть картинки.

Если не хотите создавать новый проект, то вам надо в этом проекте найти макрос основной экран, найти там макрос бегущая строка, заменить его на макрос с таким же названием из библиотеки(если устанавливали лоджик а потом конструктор, этот макрос автоматически попадает в библиотеку макросов). Далее зайти в макрос, найти блок SCREEN, удалить рядом с названиями букву C. Попробуйте для начала сами переделать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 12.11.2019 в 19:51
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 20:44   #23
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Переделал, изменений нет. Завтра поставлю на установку, проверю.
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 11:22   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Переделал, изменений нет. Завтра поставлю на установку, проверю.
Передали проект или макрос? Приложите обновленную версию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 11:37   #25
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Доброе утро!
1. Отформатировал контроллер.
2. Заново залил проект.
Всё.

Не понимаю, что такое макрос и что с ним делать. Просветите? Я не очень силён в этом.
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 14:32   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Доброе утро!
1. Отформатировал контроллер.
2. Заново залил проект.
Всё.

Не понимаю, что такое макрос и что с ним делать. Просветите? Я не очень силён в этом.
1. Мы выяснили, что проблема не в софте контроллера, а в проекте, но полезно уметь правильно прошивать и это первое, что необходимо делать.
2. См. скрин - это макрос, кликните правой кнопкой по макросу и нажмите справку. На скрине обозначил макрос, нужную вкладку и библиотеку. Вам надо добраться до макроса бегущая строка и убрать там размерность.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 13-11-2019 133049.png (157.6 Кбайт, 49 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 14.11.2019 в 11:11
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 19:12   #27
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Скрин-то где смотреть?

Установил в систему. Печалька! Контроллер не видит ни одного датчика и системой вентиляции не управляет. Вообще. Выходит, проект не тот? Хотя все объекты в конструкторе выполнены верно. Не видит и блок МС. Я что-то делаю не верно?
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 09:29   #28
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Доброе утро!

Увидел, что надо было прописать МС перед загрузкой. Как добыть информацию для того, что бы прописать порты в МС?

Про макрос расскажите по подробнее, не нашел где макрос бегущая строка.
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 11:14   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Доброе утро!

Увидел, что надо было прописать МС перед загрузкой. Как добыть информацию для того, что бы прописать порты в МС?
Стоп. Я правильно понял, что вы просто добавляете в конструкторе МС и ждете, что программа сама поймет какой датчик с каким входом связывать? Или что вы называете портами?

Цитата:
Про макрос расскажите по подробнее, не нашел где макрос бегущая строка.
Видимо слетел скрин, прикрепил в предыдущем сообщении


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 11:26   #30
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Стоп. Я правильно понял, что вы просто добавляете в конструкторе МС и ждете, что программа сама поймет какой датчик с каким входом связывать? Или что вы называете портами?


Я осознаю, что мало добавить МС в конструкторе, надо ещё "обозвать" с каким устройством каждый выход МС будет работать. ВОПРОС где взять эту информацию? Можно ли из старого Контроллера её вытащить? (Я замену контроллера делаю)
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024