По умолчанию Проблема с заливкой проекта с МП

Есть два Pixel 2511-02. Один вышел из строя (sn 181373), но на модули памяти был сохранен рабочий проект (сохранение согласно РЭ). Приобрели новый (sn 527421). Установили МП и загрузили проект с МП. Загрузка прошла без ошибок. Предложил нажать ОК для перезагрузки. После перезагрузки вывалился в ошибку (Code - 0xC020 Adr. - 0x00032F00). На нажатия клавиш не реагирует. Как быть? Что делать?
Исходников проекта нет.
t787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 11:21   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП

Цитата:
Сообщение от t787 Посмотреть сообщение
Есть два Pixel 2511-02. Один вышел из строя (sn 181373), но на модули памяти был сохранен рабочий проект (сохранение согласно РЭ). Приобрели новый (sn 527421). Установили МП и загрузили проект с МП. Загрузка прошла без ошибок. Предложил нажать ОК для перезагрузки. После перезагрузки вывалился в ошибку (Code - 0xC020 Adr. - 0x00032F00). На нажатия клавиш не реагирует. Как быть? Что делать?
Исходников проекта нет.
А сохранение у вас без сбоев происходило? Мне думается, надо прошить пиксель и попробовать ще раз.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 11:22   #3
t787
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А сохранение у вас без сбоев происходило? Мне думается, надо прошить пиксель и попробовать ще раз.
Да сохранение прошло без проблем. Прошить - это залить ядро?
t787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 11:32   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП

Цитата:
Сообщение от t787 Посмотреть сообщение
Да сохранение прошло без проблем. Прошить - это залить ядро?
Да, отформатировать контроллер.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 11:34   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП

Цитата:
Сообщение от t787 Посмотреть сообщение
Есть два Pixel 2511-02. Один вышел из строя (sn 181373), но на модули памяти был сохранен рабочий проект (сохранение согласно РЭ). Приобрели новый (sn 527421). Установили МП и загрузили проект с МП. Загрузка прошла без ошибок. Предложил нажать ОК для перезагрузки. После перезагрузки вывалился в ошибку (Code - 0xC020 Adr. - 0x00032F00). На нажатия клавиш не реагирует. Как быть? Что делать?
Исходников проекта нет.
1) Форматируйте контроллер из версии лоджика 3.28, загрузите проект ещё раз. Именно форматируйте, а не обновляйте.

Если не поможет, то:

2) https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/ - скачивайте лоджики по нисходящей, загружайте ядро контроллера, понижая версию. Нащупаете нужную вам. 181 тысяча - это очень старый контроллер. Думаю, ему современен лоджик типа 3.19 версии.

Каждый раз загружайте программу с модуля памяти заново. Сам модуль от греха в контроллере не держите во время экспериментов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 23:42   #6
t787
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с заливкой проекта с МП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Форматируйте контроллер из версии лоджика 3.28, загрузите проект ещё раз. Именно форматируйте, а не обновляйте.

Если не поможет, то:

2) https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/ - скачивайте лоджики по нисходящей, загружайте ядро контроллера, понижая версию. Нащупаете нужную вам. 181 тысяча - это очень старый контроллер. Думаю, ему современен лоджик типа 3.19 версии.

Каждый раз загружайте программу с модуля памяти заново. Сам модуль от греха в контроллере не держите во время экспериментов.
Ядро в оригинальном контролере 03.271.008. в дистрибутиве 3.19 ядра нет, только erasekernel. Начиная с версии 3.23 уже версия ядра 279. На него тоже проект не грузиться. Закралось сомнение, что модуль на 128 не может вместить весь проект, поэтому и заливается на новый контролер криво, но опять же при сохранении ошибок о недостаточном месте не возникало. Где нибудь 03.271.008 можно скачать?
t787 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024