По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от BIV Посмотреть сообщение
Т.е. если я залил проект, потом питание ушло и пришло, то компоновка поменялась и я уже не смогу подключиться для отладки??
Можете, но с оговорками. Например, если вы в отладке ничего не меняете и после отладки не сохраняете проект на диск, то с большой вероятностью подключитесь.