|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.04.2022, 23:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Срабатывает авария вентиляторов на Matrix
Залил программу в Matrix всё подключено, трижды проверено по всем линиям, после запуска, прогревается калорифер, открываются жалюзи и через установленное время реакции вентиляторов срабатывает авария вентиляторов притока и вытяжки.
Последний раз редактировалось Анатоль, 21.04.2022 в 23:46 Причина: Уточнение заголовка |
22.04.2022, 00:01 | #2 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix
Посмотрите в шаблонах инструкций к конструктору HVAC описание логики работы вентиляторов.
P.S. РПД |
22.04.2022, 00:01 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix
Ну так от датчиков сигнала нет, потому и авария.
__________________ RTFM |
22.04.2022, 11:05 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix
В вашем проекте предусмотрено реле перепада давления вентиляторов?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.04.2022, 13:46 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix
В настройках в разделе вентилятор, параметр "время реакции" поставь 0
__________________ Саня |
22.04.2022, 14:55 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix
А если предусмотрено реле, то это будет по вашему решением проблемы?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.04.2022, 20:25 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix
Какие исходные данные такие и ответы.
__________________ Саня |
25.04.2022, 11:25 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix
Зачем тогда оказывать медвежью услугу?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |