|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.08.2009, 15:07 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
модуль числа
Для обработки результатов внешнего 16-ти разрядного АЦП нужен тип -
беззнаковый int. В стандартных блоках математики не нашел (хотя странно, почему нет блока модуль числа?). Сделал макрос получающий требуемое - присутствует умножение long-ов. Т. к макрос будет тиражироваться, хотелось бы что-нибудь попроще и пошустрее. |
18.08.2009, 14:26 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: модуль числа
на "-1" множим
|
18.08.2009, 15:08 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: модуль числа
мля, с вами тут савсем дураком станешьь..
avas, че голову морочите? есть блок ABS - это и есть модуль. |