Здравствуйте.
Ситуация следующая, при обрыве связи с контроллером SMH2G, на триме продолжает все работать как работало(вентилятор крутится, уставки теже, значения с датчиков тоже не нулевые). Подскажите, как от этого уйти? Т.е., чтобы после обрыва связи все значения были нулевыми.
kodmse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 11:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G

Цитата:
Сообщение от kodmse Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ситуация следующая, при обрыве связи с контроллером SMH2G, на триме продолжает все работать как работало(вентилятор крутится, уставки теже, значения с датчиков тоже не нулевые). Подскажите, как от этого уйти? Т.е., чтобы после обрыва связи все значения были нулевыми.
Через некоторое время увидите обрыв связи. Если вы о стандартных проектах пульта. Если о собственном проекте, то проверяйте связь и реагируйте на это.

Наличие нулей в отсутствии связи - неправильно, т.к. в математике и автоматике это называется "получение недостоверных данных". С какого перепугу вы покажете нули, если на самом деле не нули?

Ноль - это только у бухгалтеров отсутствие денег. И у детей - мороженого. В математике это ровно такие же действительные данные, как и, например, 25.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 11:28   #3
kodmse
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Наличие нулей в отсутствии связи - неправильно, т.к. в математике и автоматике это называется "получение недостоверных данных". С какого перепугу вы покажете нули, если на самом деле не нули?

Ноль - это только у бухгалтеров отсутствие денег. И у детей - мороженого. В математике это ровно такие же действительные данные, как и, например, 25.
Свой проект. Все понятно, спасибо.
kodmse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 20:48   #4
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Exclamation Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G

Цитата:
Сообщение от kodmse Посмотреть сообщение
чтобы после обрыва связи все значения были нулевыми.
Не нулевыми (вводят в заблуждение).
Прочерками (значками "-" вместо числа) или зачеркиванием последних полученных данных.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 17:02   #5
shtirlitz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Не нулевыми (вводят в заблуждение).
Прочерками (значками "-" вместо числа) или зачеркиванием последних полученных данных.
Прошу прощения, а как, по-Вашему, это должно проявляться математически?
К тому же, никто не мешает вывести да хоть какие крякозябры поверх числа по флагу "потеря связи".
shtirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 08:47   #6
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Exclamation Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G

Цитата:
Сообщение от shtirlitz Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а как, по-Вашему, это должно проявляться математически?
Математически данные с флагом "потеря связи" не должны проявляться никак от слова вообще.

Цитата:
Сообщение от shtirlitz Посмотреть сообщение
К тому же, никто не мешает вывести да хоть какие крякозябры поверх числа по флагу "потеря связи".
Именно это и должен делать профессиональный программист. А не продолжать вывод заведомо ложного значения, которое выглядит как подлинное.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема зависание 2Gi/MC djaval Вопросы о SMH-2G(i) 108 20.09.2017 18:58


Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023