|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.11.2017, 17:49 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Почему карта Modbus не обновляется?
Создал в контроллере Pixel25 (slave) карту Modbus и сохранил. На панели Trim5 подключил этот slave и загрузил карту памяти. В Пикселе я убрал лишние переменные, но в Триме они всё равно появляются. Как же так? Ведь в Пикселе я сохранял карту Модбас. Или в Триме можно сначала очистить карту, а только потом загружать?
|
09.11.2017, 17:58 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Почему карта Modbus не обновляется?
Там не очевидно, но переключалка "объединить/обновить" находится в одном блоке с кнопкой "загрузить". Таким образом, при загрузке вы либо объединяете (добавляете) карту памяти к существующей, либо объединяете, обновляя одинаковые строки из загружаемой карты. Если вы что-то удалили - удалять придётся вручную. Или удалить все переменные и загрузить карту в любом из режимов: обновление или объединение.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 09.11.2017 в 18:34 |
09.11.2017, 18:39 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему карта Modbus не обновляется?
|
09.11.2017, 18:44 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Почему карта Modbus не обновляется?
Цитата:
Функции работают как в них заложено, удалять они ничего не должны. Полная переделка слейва - это его удаление и новое создание. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2017, 19:11 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему карта Modbus не обновляется?
Да, пришлось удалить все строки перед открытием файла map.
|