Не изменяется цикл работы контроллера (решено: ошибка в программе)
WTF?
При любых изменениях - цикл не совпадает с установленным. Фактический цикл ~ 125 мс. Перезаливал программу - не помогает. Установил последний Logix - не помогло. Какие ещё могут быть варианты? __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
26.01.2016, 15:38 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не изменяется цикл работы контроллера
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2016, 15:41 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не изменяется цикл работы контроллера
SMH2Gi
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
26.01.2016, 15:57 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не изменяется цикл работы контроллера
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2016, 16:01 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не изменяется цикл работы контроллера
На почте.
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
26.01.2016, 17:04 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не изменяется цикл работы контроллера
Есть какие-нибудь подвижки?
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
27.01.2016, 11:00 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не изменяется цикл работы контроллера
Вы неправильно используете блок SetTick. Советую обратиться к встроенной справке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.01.2016, 11:13 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не изменяется цикл работы контроллера
Тему можно удалять. Сам виноват __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
27.01.2016, 11:16 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не изменяется цикл работы контроллера
А то я опасаюсь за здоровье вашего контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.01.2016, 11:27 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не изменяется цикл работы контроллера
Да и эти остатки не мои __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено) | smail | Вопросы о SMH4 | 48 | 15.11.2019 17:32 |
Ошибка контроллера при загрузке графиков | kulepov | Вопросы о SMH-2G(i) | 21 | 19.05.2016 16:30 |
3.26 Ошибка загрузки проекта (решено) | shtirlitz | SMLogix | 5 | 23.11.2015 15:05 |
Как узнать модификацию контроллера SMH2010 исполнение без корпуса? (решено) | timeonhome | Вопросы о SMH2010 | 6 | 06.10.2015 15:36 |
Подскажите код разблокировки контроллера. Истёк срок работы! | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 21.08.2013 18:32 |