FBD-блок
Добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться с блоками. В SMLogix в списке блоков есть такой тип: "вход" и "выход". Справки по ним нет. В конструкторе они повсюду. Никаких действий над собой, кроме задания имени они не позволяют. Можете немного раскрыть - что они делают? P.S.Наверное более правильно будет тему перенести в http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=202 ? Последний раз редактировалось zxc, 29.05.2015 в 10:31 Причина: Не уверен в правильности выбора места публикации вопроса. |
29.05.2015, 12:37 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FBD-блок
Цитата:
В макросах через эти переменные передаются значения в/из макроса. То есть интерфейс макроса. На основной поляне эти переменные являются интерфейсом с внешними устройствами (Modbus - переменными). Адрес этих переменных можно посмотреть/задать в карте Modbus по комбинации кнопок Ctrl+M. Тип переменной "входа" и "выхода" (bool / int / long / real) автоматически присваивается после соединения связью с входом/выходом FBD по типу этого входа/выхода. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
29.05.2015, 13:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD-блок
Принял. Спасибо.
|