Проблема с определением ZTE MF170, Huawei Е-171 и Huawei E-352 (решено)
Подключаем модемы (ZTE MF170, Huawei 171), в логах устройство определяется, даже на некоторые АТ-команды отвечает, но в веб-интерфейсе и на экране контроллера "Модем не подключен". Как победить проблему?
|
25.10.2012, 15:23 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Попробуйте установить пакеты из нового SMLogix.
Если модем не заработает, то подключите контроллер к нашему тестовому серверу, я посмотрю, почему не работает. Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:03 |
29.10.2012, 07:27 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Прописал, серийный номер 00217522. Поэкспериментировать можно с 5-00 по 14-00 по Москве. Адрес для связи скинул в личку.
|
29.10.2012, 12:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Модем ZTE MF170 работает.
По каким-то причинам в каталоге /etc/usb_modeswitch.d имеются файлы не входящие в состав ПО контроллера. При обработке этих конфигов происходил сбой демона инициализации модема. На будущее я сделал защиту от посторонних файлов. Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:04 |
29.10.2012, 18:04 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
В данный момент модемы работают?
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:03 |
30.10.2012, 08:11 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Цитата:
И если у нас возникнут проблемы с другими модемами (договоры на связь достаточно часто меняются), мы опять без вашей помощи ничего не сделаем? Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:04 |
|
30.10.2012, 10:05 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Цитата:
Деб-пакет с бинарником с защитой сделаю и выложу. По поводу других модемов ситуация сложная. Мы все модемы протестить не можем. Самые современные модемы ядром не поддерживаются и приходится добавлять их вручную. Ну и при смене оператора не обязательно модем другой ставить, можно разлочить имеющийся и только симку поменять. |
|
30.10.2012, 11:53 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Цитата:
|
|
01.11.2012, 12:15 | #9 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Цитата:
Цитата:
|
||
01.11.2012, 12:45 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Цитата:
|
|
01.11.2012, 12:48 | #11 |
Новичок
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Сейчас на контроллере зашел в меню, выбрал свойства модема и через несколько секунд он получил адрес и появилась информация и в SMLogic.
Это что, каждый раз так делать чтобы он заработал? А если он отвалится и некому будет подойти к контроллеру и посмотреть параметры модема? Утром пробовали создать обычное ppp-соединение, но pppd ругался на отсутствие на /dev/modem хотя по логам модем как-то определялся. |
06.11.2012, 09:59 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Цитата:
|
|
06.11.2012, 19:14 | #13 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Купил в МТС 2 модема Huawei E-171, нашел с трудом, их сейчас у них практически нет, из запасов. Также у меня есть старый модем E-171 2х летней давности примерно.
Загвоздка тут такая. Где то в прошлом году у модемов E-171 поменялась внутренняя начинка. Определить это можно по версии прошивки в программе Коннект Менеджер. Раньше модем имел (режим ZeroCD, до переключения) Vid:12d1_Pid:1446 прошивка 11.126.85.01.143. Теперь модем имеет Vid:12d1_Pid:14fe прошивка 21.156.00.00.143. usb-modeswitch, который на данный момент установлен в контроллере нормально переключает из ZeroCD в режим Modem, только модемы E-171 со старой прошивкой. С новым модемом не удалось его переключить. Причем есть роутер с прошивкой Tomato 1.28, он может нормально переключить модем с новой прошивкой. Вывод - надо бы обновить usb-modeswitch в контроллере до последней версии. И написать в мануале, что не все E-171 поддерживаются на данный момент. PS: На данный момент, разлочить бесплатно модем E-171 c прошивкой 21.xx... невозможно насколько я понял. Перевести его в режим "Только Модем" при помощи AT команд мне также не удалось. __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
06.11.2012, 20:47 | #14 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Я так понимаю это как раз мой случай? http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1201
Модем E-352 как раз и имеет Pid:14fe. Такой же как у нового E-171. Попробовать установить предложенные в посте пакеты? Будет ли контроллер переключать при этом модем старой версии с Pid:1446? PS Роутер переключает новый модем в Pid:1506 __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:10 |
07.11.2012, 09:42 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:10 |
|
07.11.2012, 17:08 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Цитата:
__________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
|
19.11.2012, 16:54 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с определением ZTE MF170 и Huawei 171
Цитата:
Спасибо! __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 17:11 |
|