SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
07.08.2019, 09:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Элемент-Диалог
Доброго дня.
В наличии SMH4 и SMLogix 3.30.0228 Пытаюсь на основном экране процесса создать много (порядка 10) диалоговых окон. Использую Элемент-Диалог. Окна нужны для реализации аварийной сигнализации по событиям. Журнал ведем параллельно. Создаем-проливаем - при переходе на основной экран процесса получаем белый экран . |
07.08.2019, 11:18 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Элемент-Диалог
Цитата:
2) Приложите проект. |
|
07.08.2019, 13:37 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Элемент-Диалог
Переслал проект в личном сообщении.
|
07.08.2019, 15:36 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Элемент-Диалог
Ваш проект отдам на исследование программистам, т.к. меня тоже такое поведение экрана смущает. А сейчас, чтобы у вас экран стал отображаться:
1) удалите элемент текст(который у вас на все поле растянут,самый верхний в списке), для создания фона можете воспользоваться стандартными средствами смарта - кликаете правой кнопкой по фону и там выбираете цвет фона 2)Удалите связи элемента диалога с кнопками в вариантах ответа, у вас там на каждый диалог притянут enter, даже кнопка красным подсвечивается - это неправильно. 3) Уберите галочку затемнять фон. После этих изменений у меня ваш проект отобразился в полном объеме. |
Благодарность от: |
09.08.2019, 07:26 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Элемент-Диалог
Помогло, спасибо.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
элемент "Диалог" (нет проблемы) | MidWay | SMArt | 6 | 05.03.2020 12:12 |
SMH2G и элемент SMArt "Справка" | HWAK | Вопросы о SMH-2G | 4 | 11.12.2017 20:02 |
Элемент меню "График реального времени" | Scorpio | SMArt | 28 | 25.12.2014 12:53 |
Элемент Пароль | tvf | SMArt | 6 | 24.02.2014 08:09 |
Элемент "Вывод числа" | tvf | SMArt | 16 | 18.02.2014 10:14 |