По умолчанию SHM4+ICM modem директ соединение

Доброго времени суток. Есть контроллер smh4 в который присоединен usb модем ICM. Можно ли каким-нибудь образом создать соединение (открыть сокет) задав ip:port ? Или есть только vpn клиент в SMConnect и никаких других соединений быть не может ? Задача не попасть в виртуальную сеть, а присоединиться к какому-то выделенному ip чтобы он мог потом использовать модем как прозрачный канал связи.
zeos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 13:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SHM4+ICM modem директ соединение

Цитата:
Сообщение от zeos Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Есть контроллер smh4 в который присоединен usb модем ICM. Можно ли каким-нибудь образом создать соединение (открыть сокет) задав ip:port ? Или есть только vpn клиент в SMConnect и никаких других соединений быть не может ? Задача не попасть в виртуальную сеть, а присоединиться к какому-то выделенному ip чтобы он мог потом использовать модем как прозрачный канал связи.
Просто создаёте на Эзернете слейва с этим вот выделенным IP, в SMConfig настройках "интернета" указываете прямое соединение через модем.

Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (33.1 Кбайт, 273 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 16:32   #3
zeos
Новичок
 
Регистрация: Apr 2014
Адрес: Zhukovsky
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SHM4+ICM modem директ соединение

Мне надо из контроллера создать соединение с внешим ip и по определенному порту. В модеме используется обычный тариф без использования статического ip.
Так и не понял первую часть ответа как осуществить, если вообще из контроллера можно подключиться на какое-то устройство снаружи.
zeos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 17:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SHM4+ICM modem директ соединение

Цитата:
Сообщение от zeos Посмотреть сообщение
Так и не понял первую часть ответа как осуществить, если вообще из контроллера можно подключиться на какое-то устройство снаружи.
Картинки мои видели? Сделайте точно также и всё будет работать само по себе. Зубная фея всё сделает как надо.

Если вы не знаете, как настроить порт в режим мастера, то: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...lave_prots.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 20:09   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SHM4+ICM modem директ соединение

Цитата:
Сообщение от zeos Посмотреть сообщение
Мне надо из контроллера создать соединение с внешим ip и по определенному порту. В модеме используется обычный тариф без использования статического ip.
Так и не понял первую часть ответа как осуществить, если вообще из контроллера можно подключиться на какое-то устройство снаружи.
поставьте внешний роутер который это умеет..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 10:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SHM4+ICM modem директ соединение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
поставьте внешний роутер который это умеет..
Это лишнее, тем более, что программа контроллера от этого не изменится ни на байт


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024