Каскадное регулирование температуры в помещении
Всем добрый день.
Возник следующий вопрос. Есть Контроллер SMH2010 (но не в нем суть). И есть программа сгенерированная СМконструктором. Так вот там можно задать, что есть датчик комнаты. Как в данном случае осуществляется регулирование? По притоку или тогда включается каскадное регулирование? Смотрел сгенерированный проект в Лоджике, но совсем запутался. Есть некий блок смещения уставки. Это он? Просто у заказчика стоит задача регулировка именно комнатного воздуха. Пойдет ли готовый проект с конструктора, или надо чего то свое городить? И хде тогда уставки для каскада (ограничение мин/макс притока, коэф-ты ПИДа комнатного регулятора и т.д) |
27.12.2018, 15:14 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Каскадное регулирование температуры в помещении
Цитата:
"Компенсация уставки" __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.12.2018, 15:30 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Каскадное регулирование температуры в помещении
Цитата:
Ответ получен. Все встало на свои места. Спасибо!! |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каскадное регулирование влажности | LordN | SMConstructor (вентиляция) | 58 | 07.12.2020 18:24 |
Датчик Температуры в помещении | KKD | Связь с внешним миром | 10 | 15.05.2020 19:53 |
Поддержание температуры в помещении (решено) | binarick | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 21.01.2017 08:52 |
Конструктор и датчик температуры в помещении | serg_19 | SMConstructor (вентиляция) | 4 | 07.07.2014 17:06 |
Настройки температуры | blackfoot | SMConstructor (вентиляция) | 20 | 06.05.2014 20:40 |