Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.11.2018, 16:30   #1
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию SMS на некорректный номер

Мне нужно иметь возможность отключить пользователя от SMS-оповещения с экрана контроллера.

В связи с этим... Что будет, если в SMConfig указать некорректный номер телефона для оповещения (например, «-50»)?
Будет ли пытаться контроллер отправлять SMS-сообщение, будет ли громко ругаться?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 16:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMS на некорректный номер

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Мне нужно иметь возможность отключить пользователя от SMS-оповещения с экрана контроллера.

В связи с этим... Что будет, если в SMConfig указать некорректный номер телефона для оповещения (например, «-50»)?
Будет ли пытаться контроллер отправлять SMS-сообщение, будет ли громко ругаться?
Скажет, что смс не отправлена. Только я советую 0, а не -50)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 16:47   #3
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMS на некорректный номер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Скажет, что смс не отправлена. Только я советую 0, а не -50)
А как он «скажет»? Блок MODEM INFO не имеет выхода, сигнализирующего о неотправленных смс.
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 17:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMS на некорректный номер

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
А как он «скажет»? Блок MODEM INFO не имеет выхода, сигнализирующего о неотправленных смс.
SMSsent не прибавится, прибавится Errors.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 17:33   #5
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMS на некорректный номер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
SMSsent не прибавится, прибавится Errors.
При этом, поскольку смс не отправлено, то заказчик платить за него не будет. Я правильно понял?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 18:25   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMS на некорректный номер

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
При этом, поскольку смс не отправлено, то заказчик платить за него не будет. Я правильно понял?
Всё как с обычного мобильника. Я даже не знаю, но подозреваю, что нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024