|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.02.2009, 19:54 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Графики переменных в SMLOgix
Есть предложение прикрутить к лоджику модуль отображения графика любой из имеющихся аналоговых переменных. Это было бы очень удобно при отладке: в режиме отладки в одтельном окошке иметь тренд нужной (а обычно единственной) температуры. Можно без запоминания, без базы данных и экспорта в эксель. Очень уж хочется одновременно отлаживать и логику и регулирование.
|
13.02.2009, 10:18 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Графики переменных в SMLOgix
В SMH2010 это невозможно, Pixel поддерживает работу блока PutPixel, он рисует точку на экране.
Счётчик, перебирающий координату "Х" + умножение на коэффициент, устанавливающее координату "Y" - вот вам и график. Четыре блока. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2009, 10:55 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Графики переменных в SMLOgix
Цитата:
Кроме "рисовалки" тренда еще неплохо бы сделать "рисовалку" пересечений координатной сетки и "стиралку" предыдущего столбца. Чтобы новое значение на старое не накладывалось и было видно, где в данный момент "рисуется". А "рисоваться" будет "по кольцу", ибо "лентой" будет сделать гораздо сложнее. У меня такая "рисовалка" в два десятков блоков была. Только ее у меня не просите - не сохранил ее, поигрался и стёр за ненадобностью... |
|