|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.12.2016, 09:36 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
загрузка и отладка проекта
SMH2gi
Сохраняю проект. нажимаю кнопку "загрузить и подключится для отладки" ничего не меняю в проекте. через некоторое время отключаюсь. при попытке вновь подключится для отладки - пишет проект отличается, отладка проекта без загрузки не возможна. что я делаю не так? вообще, подключение к проекту без повторной загрузки возможно? мне каждый раз приходится загружать проект заново |
13.12.2016, 10:46 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: загрузка и отладка проекта
Возможно. Только для этого нужно вообще ничего не делать в проекте. Не выделять блоки, тем более, не передвигать их даже немного. Не изменять константы (хотя если только их и осторожно - при подключении можно обновить константы в контроллере, или загрузить их оттуда). Не уверен точно, но вроде бы, автосейвы влияют тоже.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.12.2016, 11:12 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: загрузка и отладка проекта
Проверьте в 465-м, пожалуйста...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |