Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.04.2016, 08:25   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Мультиконтроллерный проект

пишу проект на двух пикселях, 25й и 12й, связь по модбасу,
перекрестные связи.
мягко говоря это, разработка такого проекта, пц как неудобно.
отладка кроме как на двух компах через две эзернет карты просто невозможна.
надо что-то делать с этим..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 09:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пишу проект на двух пикселях, 25й и 12й, связь по модбасу,
перекрестные связи.
мягко говоря это, разработка такого проекта, пц как неудобно.
отладка кроме как на двух компах через две эзернет карты просто невозможна.
надо что-то делать с этим..
Самое простое - каждый контроллер должен выполнять функционально законченную часть своей работы. Поэтому совместная отладка даже не понадобится.

Что касается самой возможности такой отладки - это только через виртуальные машины. Лоджик архитектурно не позволяет держать связь с двумя и более портами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 09:47   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самое простое - каждый контроллер должен выполнять функционально законченную часть своей работы. Поэтому совместная отладка даже не понадобится.

Что касается самой возможности такой отладки - это только через виртуальные машины. Лоджик архитектурно не позволяет держать связь с двумя и более портами.
а виртуальные машины разве позволяют работать с одним компортом?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 10:02   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а виртуальные машины разве позволяют работать с одним компортом?
На разные порты, ессно. Чтобы лоджик научился работать в отладке с двумя контроллерами, там по пути ещё очень много проблем решить нужно. Начиная от внедрения MDI, как самой простой задачи из всех.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 10:53   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

сорри, не понял, а спросить больше некого.
разные компорты - это значит нужны два разных преобразователя USB-485? или можно как-то одним обойтись? при условии что программирование будет неодновременным, отладка по эзернету и там и там.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 11:14   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сорри, не понял, а спросить больше некого.
разные компорты - это значит нужны два разных преобразователя USB-485? или можно как-то одним обойтись? при условии что программирование будет неодновременным, отладка по эзернету и там и там.
Да, нужно два преобразователя. Хотя попробуйте, чем чёрт не шутит)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 12:13   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

ok. и еще вопрос.
полез искать, какую же вирт.машину можно на вин10 установить - и попух. чувствую буду ковыряться неделю-две с этим.
может кто подскажет?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 12:16   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ok. и еще вопрос.
полез искать, какую же вирт.машину можно на вин10 установить - и попух. чувствую буду ковыряться неделю-две с этим.
может кто подскажет?
Да любую. Я виртуалбоксом пользуюсь из-за его бесплатности. Но это не самая лучшая ВМ, у него иногда приколы всякие с оборудованием бывают. Например, аппаратные ком-порты мне так и не удалось заставить работать, а вот конвертер ICPCON прекрасно работает.

Вообще, в вин10 какая-то ВМ от Микрософта уже встроена. Создавать виртуалки можно на старших "комплектациях" десятки, проигрывать - на любых. Помучайте гугл, я не помню уже, как они это называют, но читал, что есть такая фишка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 12:26   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да любую. Я виртуалбоксом пользуюсь из-за его бесплатности. Но это не самая лучшая ВМ, у него иногда приколы всякие с оборудованием бывают. Например, аппаратные ком-порты мне так и не удалось заставить работать, а вот конвертер ICPCON прекрасно работает.

Вообще, в вин10 какая-то ВМ от Микрософта уже встроена. Создавать виртуалки можно на старших "комплектациях" десятки, проигрывать - на любых. Помучайте гугл, я не помню уже, как они это называют, но читал, что есть такая фишка.
нашел только вирт.рабочие столы. но это не то... т.к. запуск смлоджик вызывает предупреждение о уже запущенном..


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 18.04.2016 в 12:37
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 12:53   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нашел только вирт.рабочие столы. но это не то... т.к. запуск смлоджик вызывает предупреждение о уже запущенном..
Это не то.

http://remontka.pro/hyper-v-windows-10/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 00:33   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мультиконтроллерный проект

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пишу проект на двух пикселях, 25й и 12й, связь по модбасу,
перекрестные связи.
мягко говоря это, разработка такого проекта, пц как неудобно.
отладка кроме как на двух компах через две эзернет карты просто невозможна.
надо что-то делать с этим..
Может проще один основной а второй подключить как модуль расширения?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024