|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
01.02.2020, 20:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
как подключить контактор к аналоговому выходу
как подключить контактор первой ступени калорифера к аналоговому выходу?
вот собственно вопрос. думал поставить реле на 10В постоянки, а им уже управлять пускателем. по идее должно сработать, только в программе нужно подправить чтобы на граничном напряжении сработки реле не началось хлопаний туда-сюда. что думаете. |
01.02.2020, 21:58 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Как вариант твердотельное реле подключить, а им в свою очередь управлять контактором. И снаббером его обязательно защитить.
|
03.02.2020, 06:56 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
|
03.02.2020, 11:33 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.02.2020, 12:02 | #6 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Можно транзистор с реле поставить, а реле уже будет включать контактор.
Такие с опторазвязкой на алиэкспрессе продают. __________________ Красота в истине |
12.03.2020, 13:34 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
|
12.03.2020, 16:49 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Первая ступень калорифера обычно ШИМ же. Контактором щелкать что ли? ТТР легко подключается.
|
13.03.2020, 08:00 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Хотел уточнить по аналоговому выходу пикселя 1211. Не менялся ли ток нагрузки аналогового выхода?
Почему-то перестали работать твердотельные реле с него. Буквально вот в конце прошлого года подключал две ТТР на один выход, всё прекрасно управлялось. Сейчас лишь одну только тянет. Странно |
13.03.2020, 09:29 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
А в документации заявлено 6 мА. Теперь понятно кто нарушает) |
13.03.2020, 09:32 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
AO никогда даже одну SSR без перегруза на 10В не тянул. всегда приходилось ограничивать напряжение на уровне 5-6В |
13.03.2020, 10:08 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Уточню, под последовательным управлением вы такое имели ввиду? Соответственно даю на выход ao0 к примеру 6 вольт (ТТР работают от 3в) и смотрю на результат. ps Слева на схемке это блок питания. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подключить 12В лампочку? | dsboss | Вопросы о SMH2010 | 6 | 15.06.2018 18:43 |
Подключение устройств к аналоговому выходу. | Karlos | Вопросы о Pixel | 3 | 09.04.2018 08:01 |
Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511 | Shuvatov | Вопросы о Pixel | 21 | 03.03.2017 22:40 |
Как правильно подключить реле HD-1025.DD3 | dsboss | Форум Segnetics | 2 | 03.10.2016 18:08 |
Как подключить привод к контроллеру Pixel | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 31.10.2013 18:04 |