Старый 22.08.2017, 17:18   #1
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Некорректные показания AIN

Что такое может случится?
Изображения
Тип файла: jpg 2Gi.jpg (190.6 Кбайт, 140 просмотров)
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 17:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Что такое может случится?
Какова схема включения датчика, к каким клеммам он подключен?

Каковы настройки модуля на датчики?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 17:37   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Что такое может случится?
Несоответствие схемы подключения и настройки AIN напрашивается
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 17:42   #4
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

День добрый Арсений.
датчики по двухпроводной. (Pt1000 - ESMU-100 Danfoss)
(50M - Овен ДТС)
Длина провода 20 см (200 мм). Свисают с контроллера.
Заведены на AIN 5 и AIN 7.
Вставлял на AIN0, там показания те же.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Несоответствие схемы подключения и настройки AIN напрашивается
Подключены на EXC и AGND.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.08.2017 в 17:57
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 18:00   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
День добрый Арсений.
датчики по двухпроводной. (Pt1000 - ESMU-100 Danfoss)
(50M - Овен ДТС)
Длина провода 20 см (200 мм). Свисают с контроллера.
Заведены на AIN 5 и AIN 7.
Вставлял на AIN0, там показания те же.


Подключены на EXC и AGND.

Скажем так, показания Pt1000 тоже далеко не "половинные". 443 ома, умноженные на два, не дадут больше килоома.

Отключите от контроллера с модулем всё, кроме датчиков и питания. Если показания сохраняются, то замерьте тестером реальное сопротивление на датчиках.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 18:14   #6
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Скажем так, показания Pt1000 тоже далеко не "половинные". 443 ома, умноженные на два, не дадут больше килоома.

Отключите от контроллера с модулем всё, кроме датчиков и питания. Если показания сохраняются, то замерьте тестером реальное сопротивление на датчиках.
Спасибо. Арифметика примерная.
На контроллере только 24VDC и пара датчиков. Сопротивление на отключенных клеммах 1000 и 50 Ом с копейками.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 18:28   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Сопротивление на отключенных клеммах 1000 и 50 Ом с копейками.
Pt1000 при вашей температуре (22) должен ~1090 Ом показывать и второй 54-55 соответственно. Картинку настроек AIN покажите...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 18:32   #8
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Pt1000 при вашей температуре (22) должен ~1090 Ом показывать и второй 54-55 соответственно. Картинку настроек AIN покажите...
Оно так и есть. Пишу в похыхах. Настройки завтра выложу. Время - конец рабочего дня.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 18:32   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Спасибо. Арифметика примерная.
На контроллере только 24VDC и пара датчиков. Сопротивление на отключенных клеммах 1000 и 50 Ом с копейками.
Мало. Это у вас в комнате околонулевая температура тогда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 18:38   #10
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

1092 Ом и 54 Ом. Мужики, может еще методом интерполяции будем пользоваться?
Почему входы врут, вот в чем вопрос. Завтра щит на объект везти, а сдача как обычно вчера.

Вечером фото тестера (вольтметра) выложу.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.08.2017 в 18:51
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 18:48   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
1092 Ом и 54 Ом. Мужики, может еще методом интерполяции будем пользоваться?
Почему входы врут, вот в чем вопрос.
Уже не раз прошу настройки AIN. И если всего два датчика то почему не по порядку и не с AIN0 начиная?
Цитата:
Завтра щит на объект везти, а сдача как обычно вчера.
Ну это не удивляет.

Цитата:
Вечером фото тестера (вольтметра) выложу.
А это лишнее...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 22:43   #12
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уже не раз прошу настройки AIN. И если всего два датчика то почему не по порядку и не с AIN0 начиная?
Читаем пост №4 - Вставлял на AIN0, там показания те же.
Сначала подключил 1 на AIN0. Сразу ALARM.
Потом на другие AINы, то же самое.
Изображения
Тип файла: png 2джи.png (55.9 Кбайт, 98 просмотров)
Тип файла: gif 2джи2.gif (82.4 Кбайт, 89 просмотров)

Последний раз редактировалось Corpus, 22.08.2017 в 23:06
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 23:31   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Ну настройки правильные...
Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Читаем пост №4 - Вставлял на AIN0, там показания те же.
Это видел. И что же теперь изменилось?
Цитата:
Сначала подключил 1 на AIN0. Сразу ALARM.
Потом на другие AINы, то же самое.
Не понял. Что такое 1? Какой датчик?
Подключаем естественно на EXC и AGND. Входы перестраивали?

Лучше проверять по одному с перенастройкой входа и отключением остальных каналов

УПС! А почему на схеме трехпроводка? И не совсем корректная...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 00:10   #14
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну настройки правильные...
Это видел. И что же теперь изменилось?
Не понял. Что такое 1? Какой датчик?
Подключаем естественно на EXC и AGND. Входы перестраивали?

Лучше проверять по одному с перенастройкой входа и отключением остальных каналов

УПС! А почему на схеме трехпроводка? И не совсем корректная...
Сначала был подключен 1 датчик по трехпроводной схеме. пт1000. На
вход EXC0,AI0 - AGND. Сразу авария. Начал разбираться, где косяк. Подключил другой датчик, то же самое. Потом уже и на другие входы и по другой схеме.
Схема не совсем еще откорректирована. Не успеваю. Объемы работы большие.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 00:40   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Сначала был подключен 1 датчик по трехпроводной схеме. пт1000. На
вход EXC0,AI0 - AGND. Сразу авария. Начал разбираться, где косяк. Подключил другой датчик, то же самое.
Если просто подключили датчик и не отключили в настройках остальные то очень может быть. А что за авария не смотрели?

Кстати почему датчики такие разные? 50-ти омные лучше вообще по четырехпроводке включать.

Последний раз редактировалось ATS, 23.08.2017 в 01:00
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 01:01   #16
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Если просто подключили датчик и не отключили в настройках остальные то очень может быть. А что за авария не смотрели?

Кстати почему датчики такие разные? 50-ти омные лучше вообще по четырехпроводке включать.
в настройках остальные отключены.
авария обрыв,
а датчики какие под руку попались, такие и воткнул. За 10 лет много чего накоплено.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 01:27   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
в настройках остальные отключены. авария обрыв
Окуда обрыв если подключались к настроенному входу?
Если датчик не подключен, а вход настроен - обрыв получим однозначно.
Да и 1000-ник подключенный ко входу настроенному на 50 даст тоже обрыв.

Цитата:
а датчики какие под руку попались, такие и воткнул. За 10 лет много чего накоплено.
Я чаще на резисторах экспериментирую.

И все же попробуй один датчик и один настроенный на него вход.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 14:01   #18
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

День добрый.
В общем ситуация следующая. Подключил Pt100 на клеммы EXC0-AIN0 и AGND, настроил, показания сопротивления в режиме отладки от 1 Ома до 5 Ома. На изменения температуры не реагирует. Взял другой 2Gi + MC, подключил, все хорошо, работает как надо.
Как насчет сдачи в ремонт?
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 14:11   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
День добрый.
В общем ситуация следующая. Подключил Pt100 на клеммы EXC0-AIN0 и AGND, настроил, показания сопротивления в режиме отладки от 1 Ома до 5 Ома. На изменения температуры не реагирует. Взял другой 2Gi + MC, подключил, все хорошо, работает как надо.
Как насчет сдачи в ремонт?
Можете написать серийные номера модулей МС? Или хотя бы их модели.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 14:28   #20
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Насчет серийных номеров - забыл переписать. Приборы уже поставлены на очередном долгострое. Вечером заеду, перепишу.
Модель 2Gi 0020012 и MC 0201010.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 12:49   #21
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректные показания AIN

Отправил на почту
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024