Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.06.2021, 16:18   #1
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Проблема с портом 502

Добрый день.
От очередного выкрутаса программистов Segnetics выть хочется и материться.
Пользовался приложением SMLogix 3.30 и переходить на более поздние версии не было желания (в этой хватает проблем). Но, загрузить проект, в недавно приобретенный контроллер Trim5, не удалось. Контроллер пришел с обновленной ОС приложением 3.33.
Не беда, отформатировал и обновил ПО приложением 3.30 и получил ответ в системном меню: «Обновления не совместимы. Обновите прошивку до последней версии».
Рисковать не стал, установил на ноут с win8 приложение 3.33 (естественно в папку отличную от 3.30) и получил очередную плюху – обе перестали работать корректно. Переустановил, как положено, 3.33 и начал форматировать и обновлять ПО контроллера. В форуме хватает ссылок на это, после надцатой попытки и пляски с бубном, удалось завершить это священнодействие.
Для программистов Segnetics: при обновлении ОС контроллера приложением 3.30 на базе компа с WinXP, проблем нет. А вот более поздние версии приложений даже на семерку не устанавливаются. Только на Win8 и Win10, а уж обновление – это песня.
Далее, загрузил проект и получил ……… Какой бы, в сетевом интерфейсе контроллера, не указал порт TCP ModBus, опрос возможен только по номеру 502. Изменение порта непосредственно в системном меню контроллера приводит только к одной аварии «Ошибка распределения памяти проекта», естественно с остановкой проекта и сообщением «Ядро SMLogix остановлено».
Что, ждать очередной упертости и ответа: «Так и должно быть»?

Если все эти нововведения выполняются для Matrix, то создайте отдельное приложение для этого, не ломайте отработанную систему. Объясните программистам Segnetics – на производстве нет ничего надежнее, чем стабильность.

С уважением, Влад.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Для программистов Segnetics: при обновлении ОС контроллера приложением 3.30 на базе компа с WinXP, проблем нет. А вот более поздние версии приложений даже на семерку не устанавливаются. Только на Win8 и Win10
Ну как бы вот.

Безымянный.jpg


Если вы переборете эмоции и внятно расскажете, что и как получилось, то я попробую найти проблему в вашем компьютере с Windows7. В том, что она на вашей стороне, я даже не сомневаюсь.

Например, недавно такие претензии к Win7 были: https://forum.segnetics.com/showthre...6963#post66963

Вы можете создать виртуальную машину из вашего компьютера и я посмотрю, что там у вас не так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:43   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Понимаю вашу проблему. Вам, вероятно, нужно выработать определенную последовательность действий.

Два лоджика на одном компе жить не смогут, я бы этого ожидал и от других программ.

Пользуюсь вин7, проблем не испытываю. Была восьмерка - хорошего про нее сказать не могу.

Актуальную версию лоджика не потянет только WinXP.

По существу, какие проблемы на каком этапе возникают? Давайте их разберем, чтобы в будущем не возникало недопониманий.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:48   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Не беда, отформатировал и обновил ПО приложением 3.30 и получил ответ в системном меню: «Обновления не совместимы. Обновите прошивку до последней версии».
Если вы отформатировали контроллер в 3.30 и зашли в сисменю в раздел софта, то да, получили вполне разумный ответ от контроллера - ведь на нашем сайте обновления до лоджика 3.33 и контроллер вам честно сказал, что обновления несовместимы с той ОС, на которой он сейчас работает.



Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Далее, загрузил проект и получил ……… Какой бы, в сетевом интерфейсе контроллера, не указал порт TCP ModBus, опрос возможен только по номеру 502. Изменение порта непосредственно в системном меню контроллера приводит только к одной аварии «Ошибка распределения памяти проекта», естественно с остановкой проекта и сообщением «Ядро SMLogix остановлено».
Что, ждать очередной упертости и ответа: «Так и должно быть»?
Упёртость какого рода вы ожидаете? В том, что я не знаю, какую версию SMLogix вы по итогу используете и в том, что у меня нет вашего проекта?

Ну так да. Лично в моём контроллере и лично моём проекте порт прекрасно меняется. Где мне искать ошибку?


Добавлено через 12 минут


Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Рисковать не стал, установил на ноут с win8
WIN8 похоронена микрософтом гораздо раньше, чем win7. Это не операционка, это недоразумение, что признано самим микрософтом. Работа на Win8 - это уже риск

99% всех проблем с любыми программами решается обновлением Win8 до Win8.1


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.06.2021 в 17:08
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 19:24   #5
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Опять ответ не по существу(цепляние за все, что угодно).
Мне не важно на какой винде работать.
При обращении к контроллерам в единой подсети, удаленно (приложением типа, еще раз повторюсь, типа Scada), через роутер (прописав проброску портов) и задавая каждому свой IP, я не могу в новых приложениях задать контроллеру порт отличный от 502.
Запустите приложение SMLogix, создайте новый проект. выберите Trim, откройте вкладку "сетевые интерфейсы". В разделе "Параметры ModBus" задаются адрес сети и порт. Именно это будет дополнительной идентификацией контроллера при обращении к нему по TCP IP ModBus. Так вот, если попытаться назначить контроллеру порт отличный от 502, то и появляется авария «Ошибка распределения памяти проекта», естественно с остановкой проекта и сообщением «Ядро SMLogix остановлено».
Акцентирую, в приложении можно указать любой порт, а отвечать контроллер будет только по 502 порту. Изменение порта непосредственно в системном меню контроллера приводит к указанной аварии.

Давайте, добейте, скажите, что при обращении к контроллеру по TCP IP ModBus он имеет адрес только "1" и порт только "502".
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 10:41   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Опять ответ не по существу(цепляние за все, что угодно).

Запустите приложение SMLogix, создайте новый проект. выберите Trim, откройте вкладку "сетевые интерфейсы". В разделе "Параметры ModBus" задаются адрес сети и порт. Именно это будет дополнительной идентификацией контроллера при обращении к нему по TCP IP ModBus. Так вот, если попытаться назначить контроллеру порт отличный от 502, то и появляется авария «Ошибка распределения памяти проекта», естественно с остановкой проекта и сообщением «Ядро SMLogix остановлено».
Лично в моём контроллере и лично моём проекте порт прекрасно меняется. Где мне искать ошибку?

Безымянный.jpg



Хорошо, если вы не идёте на контакт, я сам переберу несколько версий лоджика и софта. Вдруг где-то есть ошибка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.06.2021 в 11:08
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 11:46   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Изменение порта непосредственно в системном меню контроллера приводит к указанной аварии.

Давайте, добейте, скажите, что при обращении к контроллеру по TCP IP ModBus он имеет адрес только "1" и порт только "502".
Это из меню самого контроллера.

Ядро лоджика при этом перезапустилось. Перезапуск без предупреждения - непорядок, я этим займусь. (#44195)

Безымянный.jpg


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 24.06.2021 в 13:17 Причина: Добавил номер
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 11:38   #8
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Добрый день.
Продолжаем.
Перепробовал версии приложений от 3.32.0157 до 3.33.0249 на двух контроллерах, которые приобретали около года назад. Везде одно и то же. При попытке изменить в системном меню контроллера порт, появляется авария "Ошибка распределения памяти проекта". Естественно, при изменении версии форматировал и обновлял ПО контроллера.
Далее, взял только что приобретенный контроллер:
Firmware 210119-1552227;
Project - 3.33.0202.
Приложением 3.33.0249 загрузил проект, не форматируя и обновляя ПО, итог такой же. Не дает изменить порт, при этом аварию то же не выдает.
Блокировка изменения порта происходит, если создать хоть один слайв порта COM. В этом случае контроллер откликается только по порту 502 и все.
Для примера простейший проект вложен.
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (62.9 Кбайт, 5 просмотров)
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 11:59   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Блокировка изменения порта происходит, если создать хоть один слайв порта COM. В этом случае контроллер откликается только по порту 502 и все.

Для примера простейший проект вложен.
Вот почему важно прикладывать проект и полно описывать фаторы, сопутствующие проблеме. Два дня у вас ушло впустую, хотя наверное проблему уже бы исправили. Теперь вам придётся ждать следующей недели.

С подключенным слейвом работает ровно так, как вы описали. Создал баг #44215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 12:06   #10
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Вот именно, что два дня искал проблему.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 12:21   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Лечение "руками" до исправления бага.

1) Загрузить нужные настройки лоджиком

2) Зайти по ssh или ftp на контроллер

3) файл /projects/load_files.map

4) строчка If0=5,:

5) заменить на If0=5,502 - порт можно указать любой

После этого не грузить настройки интерфейсов лоджиком и не трогать их в сисменю


Добавлено через 25 секунд


Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Вот именно, что два дня искал проблему.
Достаточно было приложить файл, я бы сам всё нашёл максимум за полчаса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 12:40   #12
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Благодарю, но дождусь обновления.
Файл открыл, но изменить строку не смог, нет разрешения.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 13:25   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Благодарю, но дождусь обновления.
Файл открыл, но изменить строку не смог, нет разрешения.
У рута нет разрешения? Такого не бывает)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 13:48   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Приложением 3.33.0249 загрузил проект, не форматируя и обновляя ПО, итог такой же. Не дает изменить порт, при этом аварию то же не выдает.
Блокировка изменения порта происходит, если создать хоть один слайв порта COM. В этом случае контроллер откликается только по порту 502 и все.
Однако похоже что это плюха.
Для Трима в файлике .map имеем после компиляции:
Код:
Adr=1
If0=5,:502
независимо от того что прописано на вкладке Сетевые интерфейсы и наличия флажка загрузить с проектом.

Для старичка 2Gi еще интереснее:
Код:
Adr=1
If0=5,:502
If1=5,:503
И контроллер доступен по двум портам.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 13:58   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
независимо от того что прописано на вкладке Сетевые интерфейсы и наличия флажка загрузить с проектом.
Зафиксировал #44224, там и IP не меняется.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 15:46   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
5) заменить на If0=5,502 - порт можно указать любой
заменить на If0=5,:502!

Цитата:
После этого не грузить настройки интерфейсов лоджиком и не трогать их в сисменю
Лоджик все равно перезапишет файл - придется все повторить.


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Зафиксировал #44224, там и IP не меняется.
Для старичка 2Gi попытка записи IP и маски в контроллер вообще сносит ему сетевые настройки. Это уже давно еще с 32-й.
Но эти старички уже никому не интересны.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 08:52   #17
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Добрый день.
Похоже, не дождусь обновления приложения. Прошу подсказать ссылку, где более подробно объяснят редакцию файла «load_files.map».
При открытии указанного файла посредством браузера или проводником он открывается, но редактировать не дает (в свойствах указано – файл защищен).
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 10:32   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Похоже, не дождусь обновления приложения. Прошу подсказать ссылку, где более подробно объяснят редакцию файла «load_files.map».
При открытии указанного файла посредством браузера или проводником он открывается, но редактировать не дает (в свойствах указано – файл защищен).
Переписываете файл на свой компьютер, редактируете, записываете обратно. Это самый простой способ. Через FTP это самое лучшее решение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 10:55   #19
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Так, еще раз. Я "полный ноль".
К примеру, захожу ftp://root:segnetics@192.168.0.118/../projects/.
Необходимый файл могу открыть, скопировать на комп, но изменить или вставить файл в "projects" не получается.
Необходимо применить определенные приложения или задать в контроллере?
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 11:04   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Так, еще раз. Я "полный ноль".
К примеру, захожу ftp://root:segnetics@192.168.0.118/../projects/.
Необходимый файл могу открыть, скопировать на комп, но изменить или вставить файл в "projects" не получается.
Необходимо применить определенные приложения или задать в контроллере?
Нужно не браузером заходить, а любым FTP-клиентом. Вот прямо так в гугле набираете и скачиваете тот, картинки которого вам больше нравятся.

Браузер вам не помощник в работе с файлами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 11:16   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
заменить на If0=5,:502!


Лоджик все равно перезапишет файл - придется все повторить.




Для старичка 2Gi попытка записи IP и маски в контроллер вообще сносит ему сетевые настройки. Это уже давно еще с 32-й.
Но эти старички уже никому не интересны.
Попытка записи из лоджика?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 30.06.2021 в 11:52
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 11:37   #22
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Спасибо, пока решил, жду обновления.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 13:25   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попытка записи из лоджика?
Запись на PLC для 2Gi.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 10:46   #24
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Добрый день.
Ощущение, что под видом нововведений программисты просто пытаются убить компанию, и это на фоне еще и роста цен на продукцию. При таких проблемах не только новички, но основные пользователи будут «отваливаться».
Скачал и проверил версию 3.33.0255, ничего не изменилось, проблема с портом осталась, и если бы только это:
Попался прибор, который отказывается отвечать на групповые запросы. К примеру, считать значения регистров с 40 по 47 можно только по отдельности – отдельный запрос регистра 40, отдельный запрос регистра 41 и т.д.
Ну, не проблема. В карте памяти «SMLogix» убрал галочку в «Групповые запросы», ниже сообщение «Запросов:8». Запускаю программу и как обычно получил …..
Проверил отдельной программой поток по RS485 и увидел, что чихать контроллер хотел, установлена галочка или нет на групповых запросах. Запрос один на чтение сразу восьми регистров. Решение банальное – на каждый отдельный регистр создавать отдельную карту памяти и так, к примеру, на 10 устройств (80 карт памяти).
Скажите, когда это издевательство закончится?

Последний раз редактировалось Ilya J., 03.08.2021 в 11:20 Причина: орфография
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 11:19   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Скачал и проверил версию 3.33.0255

Скажите, когда это издевательство закончиться?
Контроллер форматировали из этой версии?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 11:19   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Запись на PLC для 2Gi.
Да, уже зафиксировал.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 11:30   #27
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Да, контроллер отформатирован именно указанной версией.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 11:32   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
В карте памяти «SMLogix» убрал галочку в «Групповые запросы», ниже сообщение «Запросов:8». Запускаю программу и как обычно получил …..
Проверил отдельной программой поток по RS485 и увидел, что чихать контроллер хотел, установлена галочка или нет на групповых запросах.
Ух ты! Проверил - и 34-я этим грешит.
Даже поток проверять не надо -достаточно в load_files.req заглянуть.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, уже зафиксировал.
Да как-то поздновато.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 13:14   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Решение банальное – на каждый отдельный регистр создавать отдельную карту памяти и так, к примеру, на 10 устройств (80 карт памяти).
Или периодами разбить. Но это костыли.

Безымянный.png

Для R/W(out) все еще веселее получается.

P.S. А проблемка-то похоже очень давно появилась.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 13:20   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Скачал и проверил версию 3.33.0255, ничего не изменилось, проблема с портом осталась
Проблема с портом решена в версии 3.34


Цитата:
Ух ты! Проверил - и 34-я этим грешит.
Даже поток проверять не надо -достаточно в load_files.req заглянуть.
Принято #44757


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024