Добрый день! Я бы хотел обсудить несколько вопросов, и все они так или иначе связаны со связью с внешним миром. Контроллер SMH4.
1) В проектах созданных в 3.30 и ниже при открытии в 3.32.0038 в смконфиге пропадают условия в оповещениях по смс и вообще все переменные, при этом на поляне переменные активны и к ним подходят связи. Это поправят? Собственно всё ниже сказанное относится к 3.30, т.к. откатился на нее из-за вышеописанной проблемы.
2) Если ответ на управляющую смс-команду не задан, то приходит пустое смс, как это убрать? В 3.28 такого не было.
3) Хотел бы поподробней понять сценарии использования режимов в разделе Интернет в СМКонфиг, может поделитесь какими-нибудь примерами) В разных режимах я так понимаю нельзя устанавливать разные каналы связи? Чтобы например в одном режиме был только модем , а в другом и модем и ethernet.
4) Так никуда и не делись проблемы в работе модемов (те что старого образца - хуавэй). Например при работе с билайн, смс может быть доставлена через час, через два, сразу или никогда. В программе ModemStatus и SMSStatus единицы, прием уверенный. Заметил особенность: если контроллер через модем выходит в интернет через эту же сим-карту, то смс начинают доставляться, выход в интернет заканчивается - перестают. У меня 3шт. модемов и билайновских симок на столе (а вообще их штук 10). С симками МТС всё нормально (правда в другом регионе они тоже не пойми как работали, хотя прием уверенный). Это всё как-то можно объяснить? И как себя показывают модемы нового образца в сравнении со старым? Я готов в целом перейти на новые модемы, но хотелось бы понимать, что это что-то даст.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 13:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
1) В проектах созданных в 3.30 и ниже при открытии в 3.32.0038 в смконфиге пропадают условия в оповещениях по смс и вообще все переменные, при этом на поляне переменные активны и к ним подходят связи. Это поправят? Собственно всё ниже сказанное относится к 3.30, т.к. откатился на нее из-за вышеописанной проблемы.
От вас нужен запрос с указанием конкретных версий и приложением конкретных проектов.



Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
2) Если ответ на управляющую смс-команду не задан, то приходит пустое смс, как это убрать? В 3.28 такого не было.
Эта проблема в процессе устранения.



Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
3) Хотел бы поподробней понять сценарии использования режимов в разделе Интернет в СМКонфиг, может поделитесь какими-нибудь примерами) В разных режимах я так понимаю нельзя устанавливать разные каналы связи? Чтобы например в одном режиме был только модем , а в другом и модем и ethernet.
Глобальный сценарий: есть основной канал (Эзернет) при его отказе доступен канал резервный (Модем).

Либо модем является основным каналом без резервирования.

Все настройки сосредоточены вокруг этого сценария.



Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
4) Так никуда и не делись проблемы в работе модемов (те что старого образца - хуавэй). Например при работе с билайн, смс может быть доставлена через час, через два, сразу или никогда. В программе ModemStatus и SMSStatus единицы, прием уверенный. Заметил особенность: если контроллер через модем выходит в интернет через эту же сим-карту, то смс начинают доставляться, выход в интернет заканчивается - перестают. У меня 3шт. модемов и билайновских симок на столе (а вообще их штук 10). С симками МТС всё нормально (правда в другом регионе они тоже не пойми как работали, хотя прием уверенный). Это всё как-то можно объяснить? И как себя показывают модемы нового образца в сравнении со старым? Я готов в целом перейти на новые модемы, но хотелось бы понимать, что это что-то даст.
От вас нужен запрос с указанием конкретных версий и приложением конкретных проектов и логов работы контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 13:30   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

По первому и четвертому вопросу проект во вложении, лог по модему попозже прикреплю. Создавался в 3.30.0294, то же самое с проектами созданными в 3.28.0170.
Вложения
Тип файла: psl Test_modem.psl (283.2 Кбайт, 17 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 14:29   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
По первому и четвертому вопросу проект во вложении, лог по модему попозже прикреплю. Создавался в 3.30.0294, то же самое с проектами созданными в 3.28.0170.
А где в этом проекте мем-переменные для создания оповещений?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 14:35   #5
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А где в этом проекте мем-переменные для создания оповещений?
А почему именно мем-переменная?

UPD Нашел в инструкции, раньше почему-то не замечал, и раньше позволял выбрать любую переменную и работал, это случайность или чтот-то поменялось? Точнее на 3.30 и раньше работает со всеми переменными.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 14:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А почему именно мем-переменная?

UPD Нашел в инструкции, раньше почему-то не замечал, и раньше позволял выбрать любую переменную и работал, это случайность или чтот-то поменялось? Точнее на 3.30 и раньше работает со всеми переменными.
Да, что-то поменялось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 15:17   #7
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, что-то поменялось.
Ну т.е. чтобы программу из-под 3.28 использовать в 3.32 надо заново все переменные объявлять и условия задавать?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 15:21   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Ну т.е. чтобы программу из-под 3.28 использовать в 3.32 надо заново все переменные объявлять и условия задавать?
Да, такова наша официальная позиция. Нам пришлось пойти на этот шаг.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 18:59   #9
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Прикрепляю лог и еще программу.
Последовательность действий:
1) Включил питание, модем подключен, сим-карта билайн, контроллер выходит в интернет по основному каналу Ethernet.
2) Отправляю смс-команду, смс не доставляется.
3) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
4) Отправляю смс-команду, доставляется предыдущее и текущее смс, приходит 2 пустых ответа.
5) Подключаю обратно Ethetnet, отключаю модем, вставляю сим-карту МТС.
6) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
7) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
8) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
Вложения
Тип файла: psl Test_modem1_3_30.psl (51.7 Кбайт, 15 просмотров)
Тип файла: tgz 20200422_1750.tgz (109.9 Кбайт, 14 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 14:27   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

А в вашем проекте в смконфиге, во вкладке управление - параметры команды были прописаны или нет? Сейчас там нет параметров. И напишите, как вы команду посылаете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 20:38   #11
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А в вашем проекте в смконфиге, во вкладке управление - параметры команды были прописаны или нет? Сейчас там нет параметров. И напишите, как вы команду посылаете?
Параметров нет, команду посылаю как написано в разделе "Команда", когда записывал лог отправлял команду "Modem_off".
Просто мне казалось, что модем принимает смс вне зависимости от того, куда подключен и достаточно только наличия питания, и если его просто подключить например в компьютер, то до него должны доставляться смс (должен приходить отчет о доставке), или я не прав?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 12:25   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Просто мне казалось, что модем принимает смс вне зависимости от того, куда подключен и достаточно только наличия питания
Нет, это не так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 17:25   #13
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, это не так.
Но по крайней мере с сим-картой МТС это так.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 18:39   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Но по крайней мере с сим-картой МТС это так.
Если у МТС активирована услуга "интернет без настроек", то интернет да, работать будет. СМС не всегда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 11:56   #15
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Еще есть момент в котором не могу разобраться:
Есть два режима работы интернета: по умолчанию (связь выключена) и режим В (связь включена), который включается по переменной mem=1. Основной канал - ethernet, резервный - модем.
Подключаю только модем, устанавливаю mem=1 - контроллер выходит в интернет через модем, устанавливаю mem=0 - ничего не меняется.
Если потом подключить ethernet, то контроллер перестает выходить в интернет как и должен был.
Вложения
Тип файла: psl Test_modem2_3_30.psl (55.7 Кбайт, 12 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 13:44   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Попробуйте задать условия на скрине, а то у вас там пусто.
Изображения
Тип файла: png r7pqHBGPFg.png (69.1 Кбайт, 32 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 15:29   #17
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте задать условия на скрине, а то у вас там пусто.
Сделал, но ничего не поменялось.
Вообще я думал, что логика такая: режим включается при выполнении условия mem=1, и если в настройках связи стоит только 00:00-23:59, то в этом режиме связь возможна в любое время пока режим активен, а соответственно когда mem=0, то режим должен выключиться.
Изображения
Тип файла: png 2020-04-27_14-24-18.png (83.3 Кбайт, 17 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 17:59   #18
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Сделал, но ничего не поменялось.
Вообще я думал, что логика такая: режим включается при выполнении условия mem=1, и если в настройках связи стоит только 00:00-23:59, то в этом режиме связь возможна в любое время пока режим активен, а соответственно когда mem=0, то режим должен выключиться.
Спустя полтора часа после установки mem=0 отключился выход в интернет.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 13:55   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Спустя полтора часа после установки mem=0 отключился выход в интернет.
Можете обновленные логи приложить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 12:29   #20
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете обновленные логи приложить?
Прилагаю программу и лог.
Последовательность:
1. Модем подключен, включил диагностику, выключил контроллер, включил контроллер.
2. Подключился к контроллеру для отладки, задал mem=1, контроллер через модем вышел в интернет.
3. Задал mem=0, ничего не поменялось.
4. Подождал минут 15, вставил кабель ethernet в контроллер, модем и контроллер перестал выходить в интернет.
5. Вытащил модем, записал лог.
Вложения
Тип файла: tgz 20200429_1125.tgz (360.9 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: psl Test_modem2_3_30.psl (73.2 Кбайт, 10 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 13:37   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Прилагаю программу и лог.
Последовательность:
1. Модем подключен, включил диагностику, выключил контроллер, включил контроллер.
2. Подключился к контроллеру для отладки, задал mem=1, контроллер через модем вышел в интернет.
3. Задал mem=0, ничего не поменялось.
4. Подождал минут 15, вставил кабель ethernet в контроллер, модем и контроллер перестал выходить в интернет.
5. Вытащил модем, записал лог.
Если вы работаете через модем, почему у вас эзернет выбран основным каналом? Собственно, поэтому модем и отключился, когда вы кабель вставили.

Может из-за этого всего проблема? Попробуйте назначить модем основным каналом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 14:13   #22
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы работаете через модем, почему у вас эзернет выбран основным каналом? Собственно, поэтому модем и отключился, когда вы кабель вставили.

Может из-за этого всего проблема? Попробуйте назначить модем основным каналом.
Да, Вы правы, если поставить модем как основной, то он включается и выключается, но суть в том, что я хочу сделать несколько режимов при котором ethernet основной, а модем резервный. Но на данном этапе пробую сделать 2 режима: вообще без связи и со связью. Проблема в том, что когда я выключаю режим "со связью", и контроллер выходил в интернет через ethernet, то он перестает это делать как и должен, а если через модем, то не перестает.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 15:21   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Когда вы это писали,
Цитата:
Спустя полтора часа после установки mem=0 отключился выход в интернет.
я так понимаю, тоже манипуляции с ethernetом делали. Обратите внимание на замечание из справки.
Изображения
Тип файла: png lvbeQbQ7it.png (91.5 Кбайт, 21 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 15:33   #24
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Когда вы это писали,

я так понимаю, тоже манипуляции с ethernetом делали. Обратите внимание на замечание из справки.
нет, в тот раз ничего не делал. Это я читал и как раз тут всё логично и в соответствии со справкой.
Я может быть как-то неясно пытаюсь изложить суть проблемы? Я не понимаю почему режим не отключается когда должен, если связь идет по модему в качестве резервного канала.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 15:41   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Да, Вы правы, если поставить модем как основной, то он включается и выключается, но суть в том, что я хочу сделать несколько режимов при котором ethernet основной, а модем резервный. Но на данном этапе пробую сделать 2 режима: вообще без связи и со связью. Проблема в том, что когда я выключаю режим "со связью", и контроллер выходил в интернет через ethernet, то он перестает это делать как и должен, а если через модем, то не перестает.
Напишите полностью, что вы хотите получить от системы. Когда эзернет, когда модем и чем конкретно вы хотите управлять в какой именно ситуации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 16:59   #26
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Напишите полностью, что вы хотите получить от системы. Когда эзернет, когда модем и чем конкретно вы хотите управлять в какой именно ситуации.
К контроллеру всегда подключен модем, ethernet подключается только при необходимости. Основной канал - ethernet, резервный - модем. Последовательность приоритетов как в таблице СМКонфиг.
Режим В (приоритет 1): включается по переменной mem=1, связь разрешена пока mem=1
Режим А (приоритет 2): включается при переключении на резервный канал, связь запрещена
Режим по умолчанию (приоритет 3): связь разрешена всегда

Логика: контроллер по умолчанию (самый низкий приоритет) может выйти в интернет только по ethernet (если он подключен) т.к. при попытке использования модема включается Режим А. При включении Режима В контроллер может выйти в интернет по любому каналу.
Всё вроде работает кроме случая в Режиме В, если контроллер при этом не подключен к ethernet: при вЫключении данного режима контроллер продолжает выходить в интернет через модем. Поэтому сейчас пробую просто добиться выключения модема при выключении режима.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 13:04   #27
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Прикрепляю лог и еще программу.
Последовательность действий:
1) Включил питание, модем подключен, сим-карта билайн, контроллер выходит в интернет по основному каналу Ethernet.
2) Отправляю смс-команду, смс не доставляется.
3) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
4) Отправляю смс-команду, доставляется предыдущее и текущее смс, приходит 2 пустых ответа.
5) Подключаю обратно Ethetnet, отключаю модем, вставляю сим-карту МТС.
6) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
7) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
8) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
По данному вопросу (некорректной работы модема) есть какие-то результаты?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 18:30   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
По данному вопросу (некорректной работы модема) есть какие-то результаты?
Это обсудили вроде уже, непонятна корректность ваших действий.

Цитата:
Всё вроде работает кроме случая в Режиме В, если контроллер при этом не подключен к ethernet: при вЫключении данного режима контроллер продолжает выходить в интернет через модем. Поэтому сейчас пробую просто добиться выключения модема при выключении режима.
А эта проблема сейчас в работе.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 18:53   #29
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это обсудили вроде уже, непонятна корректность ваших действий.
А что именно непонятно? На заданные вопросы "А в вашем проекте в смконфиге, во вкладке управление - параметры команды были прописаны или нет? Сейчас там нет параметров. И напишите, как вы команду посылаете?" я вроде ответил.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2020, 01:35   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Я вам тоже написал, проблема в работе.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024