Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.11.2017, 17:49   #1
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Почему карта Modbus не обновляется?

Создал в контроллере Pixel25 (slave) карту Modbus и сохранил. На панели Trim5 подключил этот slave и загрузил карту памяти. В Пикселе я убрал лишние переменные, но в Триме они всё равно появляются. Как же так? Ведь в Пикселе я сохранял карту Модбас. Или в Триме можно сначала очистить карту, а только потом загружать?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 17:58   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Почему карта Modbus не обновляется?

Там не очевидно, но переключалка "объединить/обновить" находится в одном блоке с кнопкой "загрузить". Таким образом, при загрузке вы либо объединяете (добавляете) карту памяти к существующей, либо объединяете, обновляя одинаковые строки из загружаемой карты. Если вы что-то удалили - удалять придётся вручную. Или удалить все переменные и загрузить карту в любом из режимов: обновление или объединение.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.11.2017 в 18:34
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 18:39   #3
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему карта Modbus не обновляется?

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
вы либо объединяете ... либо объединяете
Это описка?
Переключатель стоит в положении "обновить". Но программа делает, как вы и написали, т.е. объединяет. Это какой-то баг программы. Наверное, перед загрузкой файла она не очищает список.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 18:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему карта Modbus не обновляется?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Это описка?
Переключатель стоит в положении "обновить". Но программа делает, как вы и написали, т.е. объединяет. Это какой-то баг программы. Наверное, перед загрузкой файла она не очищает список.
Там не очевидно, но переключалка "объединить/обновить" находится в одном блоке с кнопкой "загрузить". Таким образом, при загрузке вы либо объединяете (добавляете) карту памяти к существующей, либо обновляете, обновляя одинаковые строки из загружаемой карты. Если вы что-то удалили - удалять придётся вручную. Или удалить все переменные и загрузить карту в любом из режимов: обновление или объединение.

Функции работают как в них заложено, удалять они ничего не должны. Полная переделка слейва - это его удаление и новое создание.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 19:11   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Почему карта Modbus не обновляется?

Да, пришлось удалить все строки перед открытием файла map.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024