Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.01.2016, 14:58   #1
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Возможность изменения переменной из нескольких мест (решено)

Каким образом осуществлять изменение переменной не только с панели SMH2G (используя SMART), но и извне (со скады)?
Есть ли пример?
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 15:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможность изменения переменной из нескольких мест

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Каким образом осуществлять изменение переменной не только с панели SMH2G (используя SMART), но и извне (со скады)?
Есть ли пример?
Создаёте в СМАрте двунаправленную уставку (в меню или "ввод числа"), в FBD на вход уставки подключаете блок "вход".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 15:11   #3
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможность изменения переменной из нескольких мест

Но ведь у блока "Ввод числа" есть только выход, на который нельзя прицепить блок "Вход" (можно прицепить только "Выход" в FBD)?
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 15:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможность изменения переменной из нескольких мест

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Но ведь у блока "Ввод числа" есть только выход, на который нельзя прицепить блок "Вход" (можно прицепить только "Выход" в FBD)?
Смотрите внимательно на "направление" в свойствах уставки в СМАрт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024